Bonjour,
J'ai crée un script lua pour piloter une lampe à partir d'une télécommande, le tout en 433Mhz.
Mon problème, c'est qu'entre le moment ou je déclenche ma télécommande et le moment ou la lumière s'allume, il s'écoule environs 1 seconde, ce qui n'est pas confortable.
Je pourrais ne souhaite pas connecter ma télécommande directement au récepteur de ma lampe pour deux raisons:
- Je veux que tout passe par ma centrale afin que je connaisse l'état de ma lampe
- Mes périphériques télécommande et recepteur lampe ne communiquent pas avec le même protocole
Voici Mon script:
commandArray = {}
if devicechanged['inter_salon'] then
if otherdevices['inter_salon'] == "On" then
commandArray['lumiere_salon']='On'
else
commandArray['lumiere_salon']='Off'
end
end
return commandArray
Dans Jeedom, on peut associer une action directement à un périphérique (mais le paramétrage est un peu simpliste), et c'est quasi instantané.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Merci !
Délai traitement script device
Re: Délai traitement script device
Va lire ce post viewtopic.php?f=8&t=1898
PI3+, Buster, Domoticz V2020.2, rflink, zwave, chauffage piloté par qubino, sondes oregon et Vil1d, boite aux lettres détection passage facteur, volets roulants qubino fibaro.
Re: Délai traitement script device
Ah super, Merci beaucoup, c'est exactement ce que je voulais, mais je ne l'avais pas trouvé en faisant mes recherches.
Désolé pour le post inutile.
Désolé pour le post inutile.