Bonjour a tous,
Depuis une 15aine de jour les informations de ma station netatmo ne remonte plus sur mon domoticz.
Ma station fonctionne bien car sur l'appli netatmo sur mon smartphone j'ai les valeurs à jours.
Je n'ai fait aucun changement dans mes logins/MDP (j’ai d’ailleurs essayé de les remettre dans domoticz sans suces)
Je suis sur la dernière version bêta V3.8389.
dans les logs j'ai l'erreur suivante en boucle :
2017-09-11 08:36:01.149 Error: Netatmo: Error connecting to Server...
Avez vous aussi des problèmes de connexion avec votre station ?
Depuis une 15aine de jour les informations de ma station netatmo ne remonte plus sur mon domoticz.
Ma station fonctionne bien car sur l'appli netatmo sur mon smartphone j'ai les valeurs à jours.
Je n'ai fait aucun changement dans mes logins/MDP (j’ai d’ailleurs essayé de les remettre dans domoticz sans suces)
Je suis sur la dernière version bêta V3.8389.
dans les logs j'ai l'erreur suivante en boucle :
2017-09-11 08:36:01.149 Error: Netatmo: Error connecting to Server...
Avez vous aussi des problèmes de connexion avec votre station ?
Domoticz 2024.7 - Raspberry PI3+Pi0w2 - RFXtrx433E - Clé 3G - téléinfo - alhau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
SOMFY RTS/IO - wemos D1 mini ESPeasy et Tasmota
Sonoff sous Tasmota/EspEasy : basic - S20 - Dual R2 - Pro 4 CH - Pro 4 Ch R2
Zigbee2MQTT: Températures - Incendie - fuite d'eau
-
jackslayter
- Messages : 1040
- Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
- Localisation : Isère (38)
Re: Plus de mise à jour Netatmo dans domoticz
oui j'en ai de temps en temps aléatoirement
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
Re: Plus de mise à jour Netatmo dans domoticz
ce sont les serveur netatmo qui plante...il y a eu des plantages tout l'été !et ils sortent une tete thermostatique de radiateur ?? sans moi merci !
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
http://www.domo-attitude.fr
-
jackslayter
- Messages : 1040
- Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
- Localisation : Isère (38)
Re: Plus de mise à jour Netatmo dans domoticz
c'est vrai que c'est pas très safe même si l'idée est bonnedeennoo a écrit :ce sont les serveur netatmo qui plante...il y a eu des plantages tout l'été !et ils sortent une tete thermostatique de radiateur ?? sans moi merci !
Dernière modification par jackslayter le 11 sept. 2017, 15:31, modifié 1 fois.
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
Re: Plus de mise à jour Netatmo dans domoticz
Sur Twitter il y avait le cas d'une personne qui avait des sondes dans chaque pièce pour réguler son chauffage...si cela arrive en hiver il va pas être heureuxjackslayter a écrit :c'est vrai que c'est pas très safe même si l'idée est bonnedeennoo a écrit :ce sont les serveur netatmo qui plante...il y a eu des plantages tout l'été !et ils sortent une tete thermostatique de radiateur ?? sans moi merci !
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
http://www.domo-attitude.fr
-
jackslayter
- Messages : 1040
- Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
- Localisation : Isère (38)
Re: Plus de mise à jour Netatmo dans domoticz
c'est pour ça que je garde une sonde de T°Oregon pour les radiateurs en plus de la station
d’ailleurs j'ai pas oublié pour la présentation de la Home Coach
d’ailleurs j'ai pas oublié pour la présentation de la Home Coach
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
Re: Plus de mise à jour Netatmo dans domoticz
MP moi a ce sujet stpjackslayter a écrit :c'est pour ça que je garde une sonde de T°Oregon pour les radiateurs en plus de la station
d’ailleurs j'ai pas oublié pour la présentation de la Home Coach
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
http://www.domo-attitude.fr
-
Oui_OuiBlog
- Messages : 63
- Inscription : 27 juil. 2017, 21:53
Re: Plus de mise à jour Netatmo dans domoticz
Je confirme le merdage des serveurs Netatmo.
J'essaye d'intégrer à Domoticz (avec renvoi à Grafana) les stats de fonctionnement de ma chaudière depuis 1 semaine via des scripts PHP, mais les résultats sont aberrants.
J'ai 2 scripts :
- l'un qui surveille l'état On/off de la chaudière (via l'API Getthermostatdata, lancée toutes les 5 minutes via cron)
- l'autre qui relève la durée horaire de fonctionnement (via l'API Getmeasure, lancée toutes les heures via cron)
L'un comme l'autre sortent des résultats faux. Il semble que l'actualisation des serveurs interrogés par l'API ne soit pas fiable.
En l'état, c'est juste inexploitable et ça ne sert à rien (je suppose que c'est la raison pour laquelle ces 2 infos n'ont pas été intégrées en natif dans la passerelle Domoticz).
PS : Selon un post du forum Netatmo, la mise à jour des serveurs serait fonctionnelle si l'appli Netatmo est ouverte sur un poste (https://forum.netatmo.com/viewtopic.php ... 6&start=10)
J'essaye d'intégrer à Domoticz (avec renvoi à Grafana) les stats de fonctionnement de ma chaudière depuis 1 semaine via des scripts PHP, mais les résultats sont aberrants.
J'ai 2 scripts :
- l'un qui surveille l'état On/off de la chaudière (via l'API Getthermostatdata, lancée toutes les 5 minutes via cron)
- l'autre qui relève la durée horaire de fonctionnement (via l'API Getmeasure, lancée toutes les heures via cron)
L'un comme l'autre sortent des résultats faux. Il semble que l'actualisation des serveurs interrogés par l'API ne soit pas fiable.
En l'état, c'est juste inexploitable et ça ne sert à rien (je suppose que c'est la raison pour laquelle ces 2 infos n'ont pas été intégrées en natif dans la passerelle Domoticz).
PS : Selon un post du forum Netatmo, la mise à jour des serveurs serait fonctionnelle si l'appli Netatmo est ouverte sur un poste (https://forum.netatmo.com/viewtopic.php ... 6&start=10)