Bonjour,
je viens d'acheter 5 prises SCS Sentinel (ref HCN0018)
https://www.amazon.fr/gp/product/B01LWS ... _qh_dp_hza ou https://www.scs-laboutique.com/kit+5+pr ... power-9222
le Rfxcom ne les détecte pas. Est ce quelqu'un en a et quel serait les paramètres pour les créer en manuel ?
D'avance merci
Prise SCS sentinel
-
le.pipo007
- Messages : 23
- Inscription : 08 mars 2017, 13:36
Re: Prise SCS sentinel
Bonjour, je viens de recevoir ces prises,
elle marche avec le rfxcom
* elles sont compatible automatiquement en on/off avec le rflink (maison) sans problème, le bouton on/off fait le on et le off, un seul bouton!
* avec le broadlink, il faut associer le bouton on avec le bouton on virtuel et le bouton off avec le bouton off virtuel, donc dans la télécommande broadlink on retrouve la télécommande avec les 10 boutons (comme la télécommande physique)
* maintenant, avec le rfxcom ca, je peux dire que.. ca marche! mais attention, il y a conflit de protocole!
elles sont reconnu en PT2262, c'est le protocole lighting4 (à activer) il rentre en conflit (juste pour ces prises!) avec le protocole ARC, il faut le désactiver. après on appuie sur "détection auto" dans les interrupteurs de domoticz, et hop le tour est joué! par contre 1 bouton push ON, 1 bouton push Off.
maintenant une petite astuce pour avoir qu'un seul bouton:
créer un dummy pour 1 prise, (ex bouton en on/off que j'appelle "prise1")
capturer le bouton on de la prise 1, je l'appelle "$prise 1 scs on"
capturer le bouton off de la prise 1, je l'appelle "$prise 1 scs off"
le $ est important dans le nom, en fait il devient caché dans domoticz!
maintenant, je crée un script lua que je met dans .../domoticz/scripts/lua
je l'appelle script_device_interrupteur.lua
commandArray = {}
if (devicechanged['prise1']) then
if (otherdevices['prise1'] == 'On') then
commandArray['$prise 1 scs on'] = 'On'
else
commandArray['$prise 1 scs off'] = 'Off'
end
end
return commandArray
maintenant, j'appuie sur prise1, la prise s'allume, j'appuie sur prise1 la prise s'eteint CQFD!
elle marche avec le rfxcom
* elles sont compatible automatiquement en on/off avec le rflink (maison) sans problème, le bouton on/off fait le on et le off, un seul bouton!
* avec le broadlink, il faut associer le bouton on avec le bouton on virtuel et le bouton off avec le bouton off virtuel, donc dans la télécommande broadlink on retrouve la télécommande avec les 10 boutons (comme la télécommande physique)
* maintenant, avec le rfxcom ca, je peux dire que.. ca marche! mais attention, il y a conflit de protocole!
elles sont reconnu en PT2262, c'est le protocole lighting4 (à activer) il rentre en conflit (juste pour ces prises!) avec le protocole ARC, il faut le désactiver. après on appuie sur "détection auto" dans les interrupteurs de domoticz, et hop le tour est joué! par contre 1 bouton push ON, 1 bouton push Off.
maintenant une petite astuce pour avoir qu'un seul bouton:
créer un dummy pour 1 prise, (ex bouton en on/off que j'appelle "prise1")
capturer le bouton on de la prise 1, je l'appelle "$prise 1 scs on"
capturer le bouton off de la prise 1, je l'appelle "$prise 1 scs off"
le $ est important dans le nom, en fait il devient caché dans domoticz!
maintenant, je crée un script lua que je met dans .../domoticz/scripts/lua
je l'appelle script_device_interrupteur.lua
commandArray = {}
if (devicechanged['prise1']) then
if (otherdevices['prise1'] == 'On') then
commandArray['$prise 1 scs on'] = 'On'
else
commandArray['$prise 1 scs off'] = 'Off'
end
end
return commandArray
maintenant, j'appuie sur prise1, la prise s'allume, j'appuie sur prise1 la prise s'eteint CQFD!
Re: Prise SCS sentinel
bonjour le.pipo007, (Michael ?)
je suis tres intéressé par tes explications car j'ai moi aussi ces prises et un rfxcom sous domoticz et impossible de faire reconnaître les prises. je n'arrive pas à capturer les boutons de la telco.. j'ai bien activé Lighting 4.. j'ai aussi désactivé ARC.
une idée ? Merci beaucoup
Guillaume (aka paralight)
je suis tres intéressé par tes explications car j'ai moi aussi ces prises et un rfxcom sous domoticz et impossible de faire reconnaître les prises. je n'arrive pas à capturer les boutons de la telco.. j'ai bien activé Lighting 4.. j'ai aussi désactivé ARC.
une idée ? Merci beaucoup
Guillaume (aka paralight)
Re: Prise SCS sentinel
tu portes bien ton nom en tout cas 
-
le.pipo007
- Messages : 23
- Inscription : 08 mars 2017, 13:36
Re: Prise SCS sentinel
On se connaît ?
Re: Prise SCS sentinel
Bonjour,
pour ceux qui seraient toujours à la recherche du pilotage d'une prise SCS Sentinel model S316-1 sous Domoticz, je viens d'en ressortir une 'vieille' du placard
achetée sans télécommande et je viens de la faire fonctionner sous Domoticz
Pour ce faire, j'ai ajouté un interrupteur de type 'On/Off' depuis le bouton 'Ajout manuel' de la page 'Interrupteurs' sur lequel, j'ai appliqué le Type de protocol 'EMW200' avec les Code maison et d'unité correspondant aux switchs de la prise.
Par exemple, pour le Code maison 'A' et le Code d'unité '4' sous Domoticz, passer à 'ON', les switchs 'a' et '4' de la prise SCS Sentinel
Bon pilotage de votre beau sapin et bonnes fêtes de Noël 2020
Maxou
pour ceux qui seraient toujours à la recherche du pilotage d'une prise SCS Sentinel model S316-1 sous Domoticz, je viens d'en ressortir une 'vieille' du placard
Pour ce faire, j'ai ajouté un interrupteur de type 'On/Off' depuis le bouton 'Ajout manuel' de la page 'Interrupteurs' sur lequel, j'ai appliqué le Type de protocol 'EMW200' avec les Code maison et d'unité correspondant aux switchs de la prise.
Par exemple, pour le Code maison 'A' et le Code d'unité '4' sous Domoticz, passer à 'ON', les switchs 'a' et '4' de la prise SCS Sentinel
Bon pilotage de votre beau sapin et bonnes fêtes de Noël 2020
Maxou