Rafraichissement informations OWL CM180

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
Guigui
Messages : 86
Inscription : 12 sept. 2015, 16:19

Rafraichissement informations OWL CM180

Message par Guigui »

Bonjour a tous,

Une rapide présentation s'impose pour mon premier message: Guillaume 32 ans admin réseau d’Orléans.

Mon installation est un raspberry pi 2 sous raspbian avec un rfxtrx433E (somfy)

Je viens vers vous pour un problème de rafraichissement d'affichage des infos de mon capteur d’énergie cm180.

J'arrive a le voir dans domoticz, je récupère les infos MAIS seulement une fois toutes les 2 heures (environ), alors que l'afficheur livré avec la sonde lui se rafraichit toute les minutes environs.

Mon rfxtrx connecté sur windows (via rfxmngr), je reçoit pourtant les trames de la sonde toutes les minutes !


Si vous avez des éléments de réponse, je suis preneur !



Domotiquement Votre.
Guigui
Messages : 86
Inscription : 12 sept. 2015, 16:19

Re: Rafraichissement informations OWL CM180

Message par Guigui »

Salut les geeks.



Apres moult recherches, j'ai enfin trouvé la solution à mon problème:

J'ai désactivé les protocoles radios inutiles et j'ai gardé que ceux qui sont utilisés.

Du coup le recepteur recoit beaucoup mieux !