plusieur fois ma sonde dans la liste

Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
babarx12
Messages : 4
Inscription : 04 oct. 2015, 10:22

plusieur fois ma sonde dans la liste

Message par babarx12 »

Bonsoir.
Mon système de chauffage combine du solaire et du serpentin cuivre sur un insert.
pour sa gestion, j' ai utilisé des DS18B20 (7 en tout) mais j'ai plusieurs fois la même sonde ds la liste dedispositf. Pas évident de trouver le bon, surtout que les températures different. C'est normal ?
Merci a vous :)
patrice
Messages : 1720
Inscription : 22 sept. 2014, 21:51

Re: plusieur fois ma sonde dans la liste

Message par patrice »

Bonsoir
Non pas normal du tout car chaque DS18B20 à une adresse unique
Supprime les des dispositifs et laisse les remonter tout seuls
Raspberry pi 3, Dongle RfxCom et Zigate +, plugin de pipiche, Volets Roulants profalux, contrôle d'éclairage, détecteurs de présence, alarme incendie, pilotage livebox ...
Objectif : WAF > 1
babarx12
Messages : 4
Inscription : 04 oct. 2015, 10:22

Re: plusieur fois ma sonde dans la liste

Message par babarx12 »

ok, autant pour moi, j' avais ajouté autant de materiel que de sonde...forcement.
Merci bien.
Répondre