Pourquoi Domoticz perd-il les informations matérielles Z-Wave ?

Forum dédié au Z-Wave : protocole, équipements, objets, interfaces ...
RobertTabb
Messages : 1
Inscription : 07 avr. 2022, 03:37

Pourquoi Domoticz perd-il les informations matérielles Z-Wave ?

Message par RobertTabb »

Parfois, je configure tous mes systèmes et appareils, Domoticz perd toutes les informations matérielles des appareils Z-wave. C'est déjà arrivé 3 fois. Je ne sais pas pourquoi Domoticz perd les informations sur le matériel Z-Wave ? Pouvez-vous me montrer comment y remédier?
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Pourquoi Domoticz perd-il les informations matérielles Z-Wave ?

Message par Keros »

Bonjour RobertTabb et bienvenu sur le forum ;)

Tu pourrais nous donner quelques infos sur ton système Domotique :
  • Version de DomoticZ
  • Type de serveur
  • OS et version
  • Quel est le coordinateur ZWave que tu utilises ?
  • Quel plugin ZWave utilises-tu ?
  • Quels sont les objets avec lesquels tu as des soucis ?
  • Cela t'es arrivé 3 fois, mais sur quelle durée ? Un lien possible avec une mise à jour, une modification ?
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
lost
Messages : 1511
Inscription : 12 nov. 2016, 11:01

Re: Pourquoi Domoticz perd-il les informations matérielles Z-Wave ?

Message par lost »

RobertTabb a écrit : 24 avr. 2022, 17:05 Parfois, je configure tous mes systèmes et appareils, Domoticz perd toutes les informations matérielles des appareils Z-wave. C'est déjà arrivé 3 fois. Je ne sais pas pourquoi Domoticz perd les informations sur le matériel Z-Wave ? Pouvez-vous me montrer comment y remédier?
Je pense qu'il faut aller voir du côté du wiki:
https://www.domoticz.com/wiki/PersistentUSBDevices

Le controleur est vu de Domoticz comme un serial-usb (adaptateur USB/série) avec un ttyACMx ou ttyUSBx d'affecté, avec x qui peut changer d'une détection à l'autre (surtout s'il y a d'autres serial-usb connectés).

Il faut donc attribuer de manière fixe le tty utilisé en fonction des identifiants (manufacturer+device IDs)du contrôleur z-wave et mettre le même nom côté Domoticz. Ainsi cela ne bougera plus.

En effet, c'est le contrôleur qui contient toutes les infos réseau zwave+noeuds associés: S'il n'est pas vu, les infos ne sont pas présentes dans Domoticz même si elles ne sont heureusement pas perdues.

Si cela se produit en l'absence d'autres ttyUSB et sans avoir touché à la clef zwave, attention à ne pas avoir de pb d'alimentation un peu trop juste qui, avec la conso de la clef zwave, va occasionner des "usb disconnect" visibles dans le syslog: Là, c'est garanti. Un ttyACM0 (par exemple) au démarrage va devenir un ttyACM1 au 1er disconnect et ainsi de suite...

Là, faire du persistant risque de masquer grandement le problème, certes, mais en créer d'autres plus subtils à l'usage. Attention à vérifier ce point alim avant toute chose si aucune action sur les ports USB n'explique le pb.