Bonjour,
J'ai installé un module sur un volet à commande manuel bistable.
Le module répond bien manuellement avec le nouveau bouton double-monostable
Inclusion OK
Calibration Ok
Le problème est que le device créé dans domoticz est inopérant: pas de montée, pas de descente, encore moins d'ouverture partielle.
Merci pour vote aide
Filnet
Fibaro FGR-223 roller shutter
Fibaro FGR-223 roller shutter
- Pièces jointes
-
- Capture d’écran 2022-05-11 à 18.12.30.png (572.75 Kio) Consulté 1926 fois
Re: Fibaro FGR-223 roller shutter
Tu as essayé si tu pouvais envoyer des commandes directement depuis OpenZwave ?
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Re: Fibaro FGR-223 roller shutter
Tu as forcé la calibration dans les paramètres ?
Il apparaît bien dans le groupe 1 avec la gateway en 1. ou 1.1 ?
Il apparaît bien dans le groupe 1 avec la gateway en 1. ou 1.1 ?
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
Re: Fibaro FGR-223 roller shutter
Merci Keros et Jeff.
@keros
J'ai essayé de manipuler le module avec OpenZWave: il y avait un bouton "Up" que j'ai cliqué, le volet a bougé de qq cms puis plus rien. J'ai relancé avec les interrupteurs monostables et là, catastrophe le moteur a forcé sur les aggrafes (cassées) et tordu la dernière lamelle alu!
J'ai pourtant déjà domotisé de nombreux stores dont dernièrement des budendorfs avec ce FGR-223.
Je ne connais pas la marque de celui qui vient de souffrir.
@jeff
Oui j'ai forcé le calibrage à partir des paramètres. Avec les interrupteurs monostables, cela marchait très bien après la calibration (mais pas sur domoticz: aucun mouvement déclenché)
@keros
J'ai essayé de manipuler le module avec OpenZWave: il y avait un bouton "Up" que j'ai cliqué, le volet a bougé de qq cms puis plus rien. J'ai relancé avec les interrupteurs monostables et là, catastrophe le moteur a forcé sur les aggrafes (cassées) et tordu la dernière lamelle alu!
J'ai pourtant déjà domotisé de nombreux stores dont dernièrement des budendorfs avec ce FGR-223.
Je ne connais pas la marque de celui qui vient de souffrir.
@jeff
Oui j'ai forcé le calibrage à partir des paramètres. Avec les interrupteurs monostables, cela marchait très bien après la calibration (mais pas sur domoticz: aucun mouvement déclenché)
Re: Fibaro FGR-223 roller shutter
Bonjour à tous
J'ai exactement le même problème que toi. Mes modules fonctionnent depuis 1 an envion, j'ai eu le même soucis à l'époque lors de ma configuration initiale mais j'avais trouvé la solution. Malheureusement je ne l'ai pas noté.
Aujourd'hui suite à un problème de fichier domotiz.db corrompu j'ai dû revoir ma configuration et je me retrouve 1 an plus tard avec ce même problème suite à une réinstallation.
J'ai tenté une coupure de l'alimentation après configuration, un réveil du zwaze par 3 appuis rapide sur B mais rien. Je me rappel que c'était tout bête mais je ne m'en souviens plus
merci d'avance si quelqu'un à la solution.
J'ai exactement le même problème que toi. Mes modules fonctionnent depuis 1 an envion, j'ai eu le même soucis à l'époque lors de ma configuration initiale mais j'avais trouvé la solution. Malheureusement je ne l'ai pas noté.
Aujourd'hui suite à un problème de fichier domotiz.db corrompu j'ai dû revoir ma configuration et je me retrouve 1 an plus tard avec ce même problème suite à une réinstallation.
J'ai tenté une coupure de l'alimentation après configuration, un réveil du zwaze par 3 appuis rapide sur B mais rien. Je me rappel que c'était tout bête mais je ne m'en souviens plus
merci d'avance si quelqu'un à la solution.
Re: Fibaro FGR-223 roller shutter
Bonjour
Problème résolu
Après exclusion puis inclusion des modules, j'ai récupéré de nouvelles lignes dans les dispositifs nommées Instances 1, Instances 2 et Instances 3. Il faut donc utiliser l'instance 2 en guide de commande car c'est la seule qui permet une commande du volet à partir de domoticz et d'avoir un retour d'état. Les autres variables du module ne sont que de simple retour d'état de la position du volet.
merci en tout cas
Problème résolu
Après exclusion puis inclusion des modules, j'ai récupéré de nouvelles lignes dans les dispositifs nommées Instances 1, Instances 2 et Instances 3. Il faut donc utiliser l'instance 2 en guide de commande car c'est la seule qui permet une commande du volet à partir de domoticz et d'avoir un retour d'état. Les autres variables du module ne sont que de simple retour d'état de la position du volet.
merci en tout cas