Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Bonjour,
Juste pour vous dire que j'ai enfin connecté ma passerelle Hitachi sur mon système domotique. Du coup je vous confirme bien qu'il est possible via le modbus TCP/IP de piloter la PAC.
Je vous partagerai mon intégration dans home assistant car cela peut vous servir, le modbus restant du modbus.
Sinon entre temps je suis tombé sur un gars qui récupérer directement via une liaison série les infos de la PAC. Voici le lien
https://www.forumconstruire.com/constru ... link-2.php
Juste pour vous dire que j'ai enfin connecté ma passerelle Hitachi sur mon système domotique. Du coup je vous confirme bien qu'il est possible via le modbus TCP/IP de piloter la PAC.
Je vous partagerai mon intégration dans home assistant car cela peut vous servir, le modbus restant du modbus.
Sinon entre temps je suis tombé sur un gars qui récupérer directement via une liaison série les infos de la PAC. Voici le lien
https://www.forumconstruire.com/constru ... link-2.php
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Bonjour tu aurais le temps de partager ton intégration passerelle modbus dans home assistant ? Je reçois ma passerelle dans la semaine ( ça sera pour piloter avec domoticz)
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Finalement t'as fait ça avec quel matériel ?neuvidor a écrit : 12 août 2022, 23:31 Bonjour,
Juste pour vous dire que j'ai enfin connecté ma passerelle Hitachi sur mon système domotique. Du coup je vous confirme bien qu'il est possible via le modbus TCP/IP de piloter la PAC.
Je vous partagerai mon intégration dans home assistant car cela peut vous servir, le modbus restant du modbus.
Sinon entre temps je suis tombé sur un gars qui récupérer directement via une liaison série les infos de la PAC. Voici le lien
https://www.forumconstruire.com/constru ... link-2.php
Merci pour ton aide.
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Salut !
J'ai utilisé la passerelle modbus Hitachi d'origine.
Voici ce que ça donne globalement.
J'ai utilisé la passerelle modbus Hitachi d'origine.
Voici ce que ça donne globalement.
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
J'espérais te voir écrire solution maison pas chère
Tu l'as connecté en modbus RTU ou TCP ?
Merci pour l'info.
Si t'as une adresse pour acheter le matos pas trop cher je suis preneur.
Tu l'as connecté en modbus RTU ou TCP ?
Merci pour l'info.
Si t'as une adresse pour acheter le matos pas trop cher je suis preneur.
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Je suis en modbus TCP/IP
Tu peux tjrs essayer ceci qui semble fonctionner avec le bus Hitachi H-Link
https://github.com/hankerspace/HLinkSniffer
J'ai conseillé un projet similaire pour sa pompe à chaleur Atlantic Alfea Extenso Duo et ça fonctionne vraiment très bien alors pourquoi, faut se lancer et essayer.
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Sinon en ce moment j'essaye de décoder moi même le BUS de mon chauffe eau ALDES B200-FAN_T.Flow® Hygro+, tu peux t'inspirer de la méthode, même si je suis loin d'être un pro
https://forum.hacf.fr/t/reverse-enginee ... u=neuvidor
Tu peux tjrs essayer ceci qui semble fonctionner avec le bus Hitachi H-Link
https://github.com/hankerspace/HLinkSniffer
J'ai conseillé un projet similaire pour sa pompe à chaleur Atlantic Alfea Extenso Duo et ça fonctionne vraiment très bien alors pourquoi, faut se lancer et essayer.
https://github.com/fredlcore/BSB-LAN
Sinon en ce moment j'essaye de décoder moi même le BUS de mon chauffe eau ALDES B200-FAN_T.Flow® Hygro+, tu peux t'inspirer de la méthode, même si je suis loin d'être un pro
https://forum.hacf.fr/t/reverse-enginee ... u=neuvidor
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
sinon voilà comment j'ai déclaré ma PAC hitachi dans home assistant, rien de plus simple :
Code : Tout sélectionner
######################################
### Modbus #
######################################
modbus:
- name: hitachi
type: tcp
host: 192.168.1.60
port: 502
sensors:
- name: pac_1050_system_on_off
address: 1050
- name: pac_1051_unit_mode
address: 1051
- name: pac_1052_circuit1_status
address: 1052
- name: pac_1053_circuit1_type_regul_chaud
address: 1053
- name: pac_1054_circuit1_type_regul_froid
address: 1054
- name: pac_1055_cons_temp_fixe_eau_chaud
unit_of_measurement: °C
address: 1055
- name: pac_1056_cons_temp_fixe_eau_froid
unit_of_measurement: °C
address: 1056
- name: pac_1057_mode_eco_confort
address: 1057
- name: pac_1058_cons_temp_compensation_eco_chaud
unit_of_measurement: °C
address: 1058
- name: pac_1059_cons_temp_compensation_eco_froid
unit_of_measurement: °C
address: 1059
- name: pac_1062_cons_temp_thermostat
unit_of_measurement: °C
scale: 0.1
precision: 1
address: 1062
- name: pac_1063_temp_piece_thermostat
unit_of_measurement: °C
scale: 0.1
precision: 1
address: 1063
- name: pac_1088_unit_mode_control
address: 1088
- name: pac_1090_unit_operational_status
address: 1090
- name: pac_1091_temp_exterieur
unit_of_measurement: °C
address: 1091
- name: pac_1092_temp_arrivee_eau
unit_of_measurement: °C
address: 1092
- name: pac_1093_temp_sortie_eau
unit_of_measurement: °C
address: 1093
- name: pac_1094_hlink_status
address: 1094
- name: pac_1095_PCB_software
address: 1095
- name: pac_1096_LCD_software
address: 1096
- name: pac_1097_unit_power
unit_of_measurement: kWh
address: 1097
- name: pac_1098_unit_power_consumption
unit_of_measurement: kWh
address: 1098
- name: pac_1200_temp_sortie_pac
unit_of_measurement: °C
address: 1200
- name: pac_1201_temp_exterieur_moyenne
unit_of_measurement: °C
address: 1201
- name: pac_1206_temp_gaz
unit_of_measurement: °C
address: 1206
- name: pac_1207_temp_liquide
unit_of_measurement: °C
address: 1207
- name: pac_1208_temp_gaz_refoulement
unit_of_measurement: °C
address: 1208
- name: pac_1209_temp_evaporation
unit_of_measurement: °C
address: 1209
- name: pac_1210_ouv_soupape_secu_interieur
unit_of_measurement: '%'
scan_interval: 5
address: 1210
- name: pac_1211_ouv_soupape_secu_exterieur
unit_of_measurement: '%'
scan_interval: 5
address: 1211
- name: pac_1212_frequence_inverter
unit_of_measurement: Hz
scan_interval: 5
address: 1212
- name: pac_1213_cause_arret
address: 1213
- name: pac_1214_intensite_compresseur
unit_of_measurement: A
address: 1214
- name: pac_1215_donnees_capacite
address: 1215
- name: pac_1217_degivrage
address: 1217
- name: pac_1218_modele_unite
address: 1218
- name: pac_1219_reglage_temp_eau
unit_of_measurement: °C
address: 1219
- name: pac_1220_debit_eau
unit_of_measurement: m3/h
scale: 0.1
precision: 2
address: 1220
- name: pac_1221_vitesse_pompe_eau
unit_of_measurement: '%'
address: 1221
- name: pac_1223_numero_alarm
address: 1223
- name: pac_1225_temp_aspiration_r134a
unit_of_measurement: °C
address: 1225
- name: pac_1226_pression_refoulement_r134a
unit_of_measurement: bar
scale: 0.1
precision: 1
address: 1226
- name: pac_1227_pression_aspiration_r134a
unit_of_measurement: bar
scale: 0.1
precision: 1
address: 1227
- name: pac_1228_frequence_compresseur_r134a
unit_of_measurement: Hz
address: 1228
- name: pac_1229_ouverture_soupape_securite_int_r134a_2
unit_of_measurement: '%'
address: 1229
- name: pac_1230_intensite_compresseur_r134a
unit_of_measurement: A
address: 1230
switches:
- name: pac_1000_system_on_off
address: 1000
write_type: holding
command_on: 1
command_off: 0
verify:
input_type: holding
address: 1050
state_on: 1
state_off: 0
- name: pac_1007_mode_eco_confort
address: 1007
write_type: holding
command_on: 1
command_off: 0
verify:
input_type: holding
address: 1057
state_on: 1
state_off: 0
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Bonjour
HA sait gérer le modbus en natif ? Ou tu as un script ( type lua sous domoticz) pour faire la communication entre ton HA et le module modbus de ta PAC?
Car sous domoticz y a un plugin mais qui ne fonctionne plus sous la dernière version de domoticz
.
HA sait gérer le modbus en natif ? Ou tu as un script ( type lua sous domoticz) pour faire la communication entre ton HA et le module modbus de ta PAC?
Car sous domoticz y a un plugin mais qui ne fonctionne plus sous la dernière version de domoticz
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Malheureusement Domoticz est en perte de vitesse, il n'y a qu'a voir la fréquence des mises à jour par rapport à 2014, a l'époque il y avait une nouvelle version chaque semaine, c'est loin d'être le cas maintenant !
Pour répondre à la question, oui le modbus est natif chez HA, voici la doc :
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Pour répondre à la question, oui le modbus est natif chez HA, voici la doc :
https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M
Merci, je vais peut être basculer sous ha alors... Ça me fait un peu peur car je commençais à maitriser la bête ( domoticz).
En tout cas avec ta communication modbus tu arrives à piloter entièrement ta PAC? On)off chauffage? Planning mode eco? Forcage ecs ? Température ecs?
Tu as en plus un thermostat ( simple on/off ou avec compensation de température ?).
Je vais recevoir le module modbus d'ici 15j ( commande moi même) et mon installateur vient aussi me mettre la passerelle wifi Hitachi mi nov, si avec le module modbus j'arrive a faire tout ce que fait le module wifi je peux lui dire que j'en ai plus besoin ..
En tout cas avec ta communication modbus tu arrives à piloter entièrement ta PAC? On)off chauffage? Planning mode eco? Forcage ecs ? Température ecs?
Tu as en plus un thermostat ( simple on/off ou avec compensation de température ?).
Je vais recevoir le module modbus d'ici 15j ( commande moi même) et mon installateur vient aussi me mettre la passerelle wifi Hitachi mi nov, si avec le module modbus j'arrive a faire tout ce que fait le module wifi je peux lui dire que j'en ai plus besoin ..