Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Forum dédié au Rfxcom et consorts utilisant les fréquences 433 et 866 MHz.
Pour les questions concernant les RFLINK, merci d'utiliser le forum spécifique en dessous.
neuvidor
Messages : 23
Inscription : 12 mars 2015, 14:21
Localisation : LOUGRES 25260

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par neuvidor »

Bonjour,

Juste pour vous dire que j'ai enfin connecté ma passerelle Hitachi sur mon système domotique. Du coup je vous confirme bien qu'il est possible via le modbus TCP/IP de piloter la PAC.

Je vous partagerai mon intégration dans home assistant car cela peut vous servir, le modbus restant du modbus.

Sinon entre temps je suis tombé sur un gars qui récupérer directement via une liaison série les infos de la PAC. Voici le lien

https://www.forumconstruire.com/constru ... link-2.php
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
cocof
Messages : 95
Inscription : 15 sept. 2017, 18:17

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par cocof »

Bonjour tu aurais le temps de partager ton intégration passerelle modbus dans home assistant ? Je reçois ma passerelle dans la semaine ( ça sera pour piloter avec domoticz)
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
ablyes
Messages : 4
Inscription : 27 oct. 2022, 19:12

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par ablyes »

neuvidor a écrit : 12 août 2022, 23:31 Bonjour,

Juste pour vous dire que j'ai enfin connecté ma passerelle Hitachi sur mon système domotique. Du coup je vous confirme bien qu'il est possible via le modbus TCP/IP de piloter la PAC.

Je vous partagerai mon intégration dans home assistant car cela peut vous servir, le modbus restant du modbus.

Sinon entre temps je suis tombé sur un gars qui récupérer directement via une liaison série les infos de la PAC. Voici le lien

https://www.forumconstruire.com/constru ... link-2.php
Finalement t'as fait ça avec quel matériel ?
Merci pour ton aide.
neuvidor
Messages : 23
Inscription : 12 mars 2015, 14:21
Localisation : LOUGRES 25260

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par neuvidor »

Salut !

J'ai utilisé la passerelle modbus Hitachi d'origine.
Voici ce que ça donne globalement.
Vue synthétique - Home Assistant
Vue synthétique - Home Assistant
Screenshot_20221027-191748_Home Assistant.jpg (61.05 Kio) Consulté 2691 fois
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
ablyes
Messages : 4
Inscription : 27 oct. 2022, 19:12

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par ablyes »

J'espérais te voir écrire solution maison pas chère :)
Tu l'as connecté en modbus RTU ou TCP ?
Merci pour l'info.
Si t'as une adresse pour acheter le matos pas trop cher je suis preneur.
neuvidor
Messages : 23
Inscription : 12 mars 2015, 14:21
Localisation : LOUGRES 25260

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par neuvidor »

Je suis en modbus TCP/IP

Tu peux tjrs essayer ceci qui semble fonctionner avec le bus Hitachi H-Link

https://github.com/hankerspace/HLinkSniffer

J'ai conseillé un projet similaire pour sa pompe à chaleur Atlantic Alfea Extenso Duo et ça fonctionne vraiment très bien alors pourquoi, faut se lancer et essayer.

https://github.com/fredlcore/BSB-LAN

Sinon en ce moment j'essaye de décoder moi même le BUS de mon chauffe eau ALDES B200-FAN_T.Flow® Hygro+, tu peux t'inspirer de la méthode, même si je suis loin d'être un pro 😱
https://forum.hacf.fr/t/reverse-enginee ... u=neuvidor
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
neuvidor
Messages : 23
Inscription : 12 mars 2015, 14:21
Localisation : LOUGRES 25260

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par neuvidor »

sinon voilà comment j'ai déclaré ma PAC hitachi dans home assistant, rien de plus simple :

Code : Tout sélectionner

######################################
### Modbus                           #
######################################

modbus:
  - name: hitachi
    type: tcp
    host: 192.168.1.60
    port: 502
    
    sensors:
      - name: pac_1050_system_on_off
        address: 1050
        
      - name: pac_1051_unit_mode
        address: 1051
      
      - name: pac_1052_circuit1_status
        address: 1052
        
      - name: pac_1053_circuit1_type_regul_chaud
        address: 1053
      
      - name: pac_1054_circuit1_type_regul_froid
        address: 1054
      
      - name: pac_1055_cons_temp_fixe_eau_chaud
        unit_of_measurement: °C
        address: 1055
      
      - name: pac_1056_cons_temp_fixe_eau_froid
        unit_of_measurement: °C
        address: 1056
        
      - name: pac_1057_mode_eco_confort
        address: 1057
      
      - name: pac_1058_cons_temp_compensation_eco_chaud
        unit_of_measurement: °C
        address: 1058
        
      - name: pac_1059_cons_temp_compensation_eco_froid
        unit_of_measurement: °C
        address: 1059
      
      - name: pac_1062_cons_temp_thermostat
        unit_of_measurement: °C
        scale: 0.1
        precision: 1
        address: 1062
        
      - name: pac_1063_temp_piece_thermostat
        unit_of_measurement: °C
        scale: 0.1
        precision: 1
        address: 1063

      - name: pac_1088_unit_mode_control
        address: 1088

      - name: pac_1090_unit_operational_status
        address: 1090

      - name: pac_1091_temp_exterieur
        unit_of_measurement: °C
        address: 1091
        
      - name: pac_1092_temp_arrivee_eau
        unit_of_measurement: °C
        address: 1092
        
      - name: pac_1093_temp_sortie_eau
        unit_of_measurement: °C
        address: 1093

      - name: pac_1094_hlink_status
        address: 1094

      - name: pac_1095_PCB_software
        address: 1095

      - name: pac_1096_LCD_software
        address: 1096

      - name: pac_1097_unit_power
        unit_of_measurement: kWh
        address: 1097

      - name: pac_1098_unit_power_consumption
        unit_of_measurement: kWh
        address: 1098

      - name: pac_1200_temp_sortie_pac
        unit_of_measurement: °C
        address: 1200

      - name: pac_1201_temp_exterieur_moyenne
        unit_of_measurement: °C
        address: 1201

      - name: pac_1206_temp_gaz
        unit_of_measurement: °C
        address: 1206

      - name: pac_1207_temp_liquide
        unit_of_measurement: °C
        address: 1207

      - name: pac_1208_temp_gaz_refoulement
        unit_of_measurement: °C
        address: 1208

      - name: pac_1209_temp_evaporation
        unit_of_measurement: °C
        address: 1209

      - name: pac_1210_ouv_soupape_secu_interieur
        unit_of_measurement: '%'
        scan_interval: 5
        address: 1210

      - name: pac_1211_ouv_soupape_secu_exterieur
        unit_of_measurement: '%' 
        scan_interval: 5
        address: 1211

      - name: pac_1212_frequence_inverter
        unit_of_measurement: Hz
        scan_interval: 5
        address: 1212

      - name: pac_1213_cause_arret
        address: 1213

      - name: pac_1214_intensite_compresseur
        unit_of_measurement: A
        address: 1214

      - name: pac_1215_donnees_capacite
        address: 1215

      - name: pac_1217_degivrage
        address: 1217

      - name: pac_1218_modele_unite
        address: 1218

      - name: pac_1219_reglage_temp_eau
        unit_of_measurement: °C
        address: 1219

      - name: pac_1220_debit_eau
        unit_of_measurement: m3/h
        scale: 0.1
        precision: 2
        address: 1220

      - name: pac_1221_vitesse_pompe_eau
        unit_of_measurement: '%' 
        address: 1221

      - name: pac_1223_numero_alarm
        address: 1223

      - name: pac_1225_temp_aspiration_r134a
        unit_of_measurement: °C
        address: 1225

      - name: pac_1226_pression_refoulement_r134a
        unit_of_measurement: bar
        scale: 0.1
        precision: 1
        address: 1226

      - name: pac_1227_pression_aspiration_r134a
        unit_of_measurement: bar
        scale: 0.1
        precision: 1
        address: 1227

      - name: pac_1228_frequence_compresseur_r134a
        unit_of_measurement: Hz
        address: 1228

      - name: pac_1229_ouverture_soupape_securite_int_r134a_2
        unit_of_measurement: '%' 
        address: 1229

      - name: pac_1230_intensite_compresseur_r134a
        unit_of_measurement: A
        address: 1230

    switches:
      - name: pac_1000_system_on_off
        address: 1000
        write_type: holding
        command_on: 1
        command_off: 0
        verify:
            input_type: holding
            address: 1050
            state_on: 1
            state_off: 0
            
      - name: pac_1007_mode_eco_confort
        address: 1007
        write_type: holding
        command_on: 1
        command_off: 0
        verify:
            input_type: holding
            address: 1057
            state_on: 1
            state_off: 0















Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
cocof
Messages : 95
Inscription : 15 sept. 2017, 18:17

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par cocof »

Bonjour
HA sait gérer le modbus en natif ? Ou tu as un script ( type lua sous domoticz) pour faire la communication entre ton HA et le module modbus de ta PAC?
Car sous domoticz y a un plugin mais qui ne fonctionne plus sous la dernière version de domoticz ☹️.
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
neuvidor
Messages : 23
Inscription : 12 mars 2015, 14:21
Localisation : LOUGRES 25260

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par neuvidor »

Malheureusement Domoticz est en perte de vitesse, il n'y a qu'a voir la fréquence des mises à jour par rapport à 2014, a l'époque il y avait une nouvelle version chaque semaine, c'est loin d'être le cas maintenant !

Pour répondre à la question, oui le modbus est natif chez HA, voici la doc :

https://www.home-assistant.io/integrations/modbus/
Architecture : VM Proxmox
Software : Home Assistant OS stable
Hardware : RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 + X-Dimmer + X8R / Doorbird / ECO Compteur / Schelly
cocof
Messages : 95
Inscription : 15 sept. 2017, 18:17

Re: Controller une Pompe A Chaleur Hitachi Yutaki M

Message par cocof »

Merci, je vais peut être basculer sous ha alors... Ça me fait un peu peur car je commençais à maitriser la bête ( domoticz).
En tout cas avec ta communication modbus tu arrives à piloter entièrement ta PAC? On)off chauffage? Planning mode eco? Forcage ecs ? Température ecs?
Tu as en plus un thermostat ( simple on/off ou avec compensation de température ?).
Je vais recevoir le module modbus d'ici 15j ( commande moi même) et mon installateur vient aussi me mettre la passerelle wifi Hitachi mi nov, si avec le module modbus j'arrive a faire tout ce que fait le module wifi je peux lui dire que j'en ai plus besoin ..
Raspberry / domoticz / RFXCOM / Conbee II / IPX800v4 / Ecodevice RT2 / enocean / enphase
Répondre