detecteur everspring sp814

Forum dédié au Z-Wave : protocole, équipements, objets, interfaces ...
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

detecteur everspring sp814

Message par valdoison »

Bonjour,
j'ai vraiment besoin de votre aide, car il semblerait que je n'ai pas la main "configuration de détecteurs" car après le SP103 je n'arrive pas à faire fonctionner le SP814.

Il est bien intégré dans mon contrôleur STICK S2 avec les caractéristiques suivantes:
Basic set level: 99
Enable/disable detecting: true
Sensitivity level: 6
Re-trigger interval setting: 5
lux level: 100 (détection quelque-soit la luminosité)
On/Off duration: 5
Wake-up interval: 3600

Lorsque je passe devant le voyant s'allume ce qui me laisse penser qu'il détecte bien, mais je n'ai pas de retour dans l'onglet "interrupteur" dans l’icône correspondant au détecteur.

Je vous joins le tableau json de ce détecteur:
Array
(
[5MinuteHistoryDays] => 1
[ActTime] => 1415376035
[AllowWidgetOrdering] => 1
[DashboardType] => 0
[Latitude] => 49.321744
[Longitude] => -0.005321
[MobileType] => 0
[TempScale] => 1
[TempSign] => C
[WindScale] => 1.0000000149012
[WindSign] => m/s
[dontcachehtml] => 1
[result] => Array
(
[0] => Array
(
[AddjMulti] => 1
[AddjMulti2] => 1
[AddjValue] => 0
[AddjValue2] => 0
[BatteryLevel] => 255
[CustomImage] => 0
[Data] => Off
[Favorite] => 0
[HardwareID] => 2
[HardwareName] => Controleur
[HaveDimmer] => 1
[HaveGroupCmd] => 1
[HaveTimeout] =>
[ID] => 0004400
[Image] => Light
[IsSubDevice] =>
[LastUpdate] => 2014-11-07 16:00:17
[Level] => 0
[LevelInt] => 0
[MaxDimLevel] => 16
[Name] => detecteur
[Notifications] => false
[PlanID] => 0
[Protected] =>
[SignalLevel] => 12
[Status] => Off
[StrParam1] =>
[StrParam2] =>
[SubType] => AC
[SwitchType] => On/Off
[SwitchTypeVal] => 0
[Timers] => false
[Type] => Lighting 2
[TypeImg] => lightbulb
[Unit] => 1
[Used] => 1
[UsedByCamera] =>
[XOffset] => 0
[YOffset] => 0
[idx] => 32
)

)

[status] => OK
[title] => Devices

Ce qui m'inquiète c'est [Notifications]=> false
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

Re: detecteur everspring sp814

Message par valdoison »

Bonjour,
je déterre ce topic ....
Depuis ma dernière intervention j'ai multiplié les essais:
PC + stick S2
Raspberry B + stick S2
Raspberry B+ + Stick S2
Raspberry B + razberry
Raspberry B+ + razberry
domoticz version 2025 ou les toutes dernières
Mise à jour de Raspbian avec la version de décembre

toujours le même résultat: les détecteurs sont bien inclus mais ils ne renvoient pas la détection au serveur.

Comme ces détections sont une base importante de ma future installation je vais donc changé de logiciel au acheter une box toute faite.
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
dokho
Messages : 685
Inscription : 28 déc. 2014, 19:32

Re: detecteur everspring sp814

Message par dokho »

Hi!!

Je n'y connais rien en z-wave (je suis sur le point de m'équiper) mais n'y a-t-il pas une histoire de "réveil" ?

Ne faut il pas appuyer sur un bouton du détecteur pour qu'il se réveille et reçoive la configuration saisie dans domoticz ?
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

Re: detecteur everspring sp814

Message par valdoison »

Bonjour,
Cela ne suffit pas.
Alors que tout parait normal, inclusion dans la setup du contrôleur, confirmation de l'ajout dans les logs, création du dispositif, inclus dans le fichier "domoticz.db" à "DeviceStatus" et "ZWaveNodes" aucun retour de la détection.
Ou est le problème?
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
ben33880
Messages : 268
Inscription : 13 nov. 2014, 21:12

Re: detecteur everspring sp814

Message par ben33880 »

Je ne possede pas ce PIR mais j'ai un DSB05 de aeon et je rencontre ce problème aussi.
Ca arrive dès que je mets à jour DZ, en gros sur un arret relance de DZ.
Dès fois il suffit que je le réveille mais dès fois je suis obligé de retirer les piles et de le brancher sur usb afin qu'il reparte.

Je ne sais pas si c'est moi qui utilise mal ce PIR, ou si il existe une feinte.

Sommes nous les seuls à avoir des PIR qui posent problemes ?

Ps : j'ai un FGMS001 et lui par contre fonctionne sans problème.
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

Re: detecteur everspring sp814

Message par valdoison »

En tout cas il semblerait que personne ne puisse avoir la solution à ce problème, même sur le forum en anglais.

Étant donné que le fonctionnement de ces détecteurs est fondamental dans mon système, j'ai été obligé de me tourner vers un autre logiciel. Dommage car j'avais DOMOTICZ bien en main et les script en LUA très utile.
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
ben33880
Messages : 268
Inscription : 13 nov. 2014, 21:12

Re: detecteur everspring sp814

Message par ben33880 »

Est ce que tu peux me dire vers quel logiciel tu utilises.
En gros ca voudrais dire que DZ ou openzwave sont la cause du problème !!!!
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

Re: detecteur everspring sp814

Message par valdoison »

Je ne sais pas d'on vient le problème car avant d'abandonner DOMOTICZ j'ai fais un tas d'essai:
Raspberry ( version B et B+) + razberry
Raspberry + stick S2 Aeon_labs
PC + Stick S2
Toujours les mêmes difficultés.

Je suis partie avec JEEDOM.

C'est dommage car je trouvais DOMOTICZ plus facile d'utilisation.
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
ben33880
Messages : 268
Inscription : 13 nov. 2014, 21:12

Re: detecteur everspring sp814

Message par ben33880 »

Ok merci, j'ai essayé jeedom mais je suis vite revenu vers DZ, beaucoup trop compliqué pour moi.

Donc c'est bien DZ qui gère mal..... Ou moi :D
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

Re: detecteur everspring sp814

Message par valdoison »

Notre point commun c'est DOMOTICZ.
C'est vrai que JEEDOM est un peu plus compliqué. Il faut y aller doucement et faire les démarches dans l'ordre. Après cela devient une routine. Il manque le LUA mais on peut gérer en PHP avec leur API.

Pour tout dire je préfèrerais revenir à DOMOTICZ: Mais pas avant que ce problème de détecteur ne soit résolu.
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
Répondre