Bonjour. Je relance le sujet, à la recherche d'une piste.
Je suis passé à l'option Tempo hier, auparavant uniquement tarif base.
J'ai fait une "mise à jour" du matériel lié au plugin téléinformatiques intégré à domoticz pour qu'il me créé les nouveaux dispositifs ce qui a été le cas.
Mon problème est que mon historique de consommation totale (depuis décembre 2020)se trouve affecté à ce qui sert désormais au compteurs de consommation des jours bleus alors qu'un des nouveaux dispositifs pour la consommation totale, lui, est nouveau et vide. De plus cela me créé un pic qui semble reprendre la totalité de mes consommations depuis la mise en service.
Y a-t-il un moyen de réaffecter cette historique sur le bon compteur ?
Merci.
Capture d’écran 2023-09-10 à 08.32.46.jpg
Capture d’écran 2023-09-10 à 08.32.46.jpg (67.69 Kio) Consulté 1149 fois
Capture d’écran 2023-09-10 à 08.32.05.jpg
Capture d’écran 2023-09-10 à 08.32.05.jpg (214.9 Kio) Consulté 1149 fois
rom_289
Messages : 9
Inscription : 22 avr. 2017, 10:08

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par rom_289 »

Bonjour,

Avez vous essayé avec la fonction "remplacer", disponible dans la fenêtre "editer le dispositif" ?

J'ai de mon côté une question à laquelle vous allez peut être pouvoir répondre. Depuis que je suis passé à l'abonnement tempo, la partie compteur de ma Teleinfo ne fonctionne plus. Je n'ai pas réussi à créer les nouveaux compteurs : J'ai désactivé puis réactivé le plugin Teleinfo sans succés. J'ai également essayé de supprimer le matériel existant et d'en créer un nouveau mais dans les 2 cas je n'ai pas les 3 nouveaux P1 smart meter.

Si vous avez une idée je suis preneur. Merci
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par Neutrino »

J'ai une offre heures creuses nuit et weekend.
La tic en mode historique ne sort qu'un seul compteur.
À mon avis, je pense qu'il faut passer en mode historique pour que ça marche.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
EMqA
Messages : 38
Inscription : 14 déc. 2019, 14:27

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par EMqA »

@rom_289,

Après avoir fait "Modifier" sur mon matériel du plugin Teleinfo, les nouveaux devices sont apparus.
Je garde mon historique sur le bleu, tant pis, J'ai juste viré le point de donnée d'hier qui cumulait tout mon index depuis la mise en service du linky.
Petite subtilité , Les 3 compteurs Bleu, blanc et rouge sont de type P1 Smart Meter, Le compteur Total est de type général.
Contrairement aux 3 autres, ce dernier peut être modifié avec des paramètres que je ne comprend pas bien : un paramètre Type avec un menu déroulant "utilisation" ou "Retour" ; un paramètre Energy Read avec à cocher "Computed" ou "From device". J'ai souligné les paramètres actifs dans mon cas. Si l'un d'entre vous en sait plus.
Capture d’écran 2023-09-11 à 21.28.51.jpg
Capture d’écran 2023-09-11 à 21.28.51.jpg (96.16 Kio) Consulté 1098 fois
rom_289
Messages : 9
Inscription : 22 avr. 2017, 10:08

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par rom_289 »

Merci pour votre retour. Je suis en TIC standard. Les nouveaux devices ne sont pas créés. Et le compteur qui était incrémenté avec l'abonnement base ne s'incrémente plus.
Je crois que je vais me débrouiller autrement en passant par un script python (sans utiliser le plugin natif de Domoticz), en attendant de trouver une meilleure solution.

Le paramètre type permet de choisir entre producteur et consommateur (la traduction utilisation/retour est pas forcément hyper explicite). Il me semble que ça change entra autre le logo du compteur.

Le paramètre Energy read impacte l'affichage de l'énergie produite ou consommée :
- From device : la valeur de l'énergie est envoyée par l'équipement (comme la puissance : voir API domoticz)
- Computed : la valeur de l'énergie est calculée par domoticz (intégrale de la puissance)
zamac50
Messages : 13
Inscription : 20 janv. 2016, 13:58

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par zamac50 »

Bonjour,
Depuis le passage d'un tarif bleu de base à TEMPO, mon compteur P1 Smart Meter reste à 0 (bascule, il y a quelques jours).
Dans matériel, j'ai créé un nouveau matériel téléinfo. Des devices apparaissent mais aucun compteur puissance P1 smart meter.
Je devrais en voir 3 (1 pour chaque couleur).
Je n'ai pas changé la TIC (standard) depuis la bascule vers TEMPO.
Les trames semblent être lues (la tension, le courant ou les heures pleines ou creuses fonctionnent).
J'ai essayé de modifier le rc.local sans succès.
J'ai autorisé la découverte de nouveaux matériels : sans succès.
Je vous remercie pour votre aide en espérant avoir été précis.
  • Ma configuration :
    - PI2B+
    - Linky Itron
    - TIC standard
    - Câblage par optocoupleur sur GPIO
    - Domoticz V2023.1 (c)2012-2023 GizMoCuz
    Build Hash: f9b9ac774, Date: 2023-02-14 15:06:40
    Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 4 plugin definitions loaded.
    Status: teleinfo TEMPO edf: Teleinfo device uses serial port: /dev/ttyUSB20 at 9600 bauds
    Status: teleinfo TEMPO edf: CRC checks will be performed on incoming data
    Status: teleinfo TEMPO edf: CRC check mode set to 2
    - rc.local
    # teleinfo edf standard et linky avant tempo
    #stty -F /dev/ttyAMA0 9600 sane evenp parenb cs7 -crtscts
    #ln -s /dev/ttyAMA0 /dev/ttyUSB20
    # teleinfo edf standard et linky avec tempo
    stty -F /dev/ttyAMA0 9600 -parodd cs7 -cstopb
    ln -s /dev/ttyAMA0 /dev/ttyUSB20



Relevé trame téléinfo base (avant TEMPO)

Code : Tout sélectionner

ADSC    032061084650    0
VTIC    02      J
DATE    E230412182026           =
NGTF          BASE              <
LTARF         BASE              F
EAST    013215011       ]
EASF01  013215011       0
EASF02  000000000       #
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  007800266       =
EASD02  001725260       8
EASD03  001197922       A
EASD04  002491563       A
IRMS1   001     /
URMS1   236     E
PREF    06      E
PCOUP   06      _
SINSTS  00343   P
SMAXSN  E230412074125   01712   4
SMAXSN-1        E230411172603   03653   W
CCASN   E230412180000   00172   7
CCASN-1 E230412173000   00196   ]
UMOY1   E230412182000   236     -
STGE    003A4001        >
MSG1    PAS DE          MESSAGE                 <
PRM     00000000000000000  /
RELAIS  000     B
NTARF   01      N
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B

relevé trame téléinfo tempo

Code : Tout sélectionner

ADSC    032061084650    0
VTIC    02      J
DATE    E231006223612           :
NGTF         TEMPO              F
LTARF       HC  BLEU            ^
EAST    014186054       ,
EASF01  014180310       4
EASF02  000005744       7
EASF03  000000000       $
EASF04  000000000       %
EASF05  000000000       &
EASF06  000000000       '
EASF07  000000000       (
EASF08  000000000       )
EASF09  000000000       *
EASF10  000000000       "
EASD01  008175583       E
EASD02  002320986       ?
EASD03  001197922       A
EASD04  002491563       A
IRMS1   002     0
URMS1   237     F
PREF    06      E
PCOUP   06      _
SINSTS  00468   X
SMAXSN  E231006192817   03348   D
SMAXSN-1        E231005175235   02737   ]
CCASN   E231006223000   00562   8
CCASN-1 E231006220000   00530   N
UMOY1   E231006223000   239     ,
STGE    013A0000        :
MSG1    PAS DE          MESSAGE                 <
PRM     00000000000000000000000000  /
RELAIS  001     C
NTARF   01      N
NJOURF  00      &
NJOURF+1        00      B
PJOURF+1        00004001 06004002 22004001 NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE NONUTILE    

grostoto28
Messages : 24
Inscription : 01 nov. 2023, 13:12

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par grostoto28 »

Bonjour

même pb.

je suis avec un module teleinfo, un linky en mode standard,.
je suis passé de heure creuse à tempo, mais pas moyen d'avoir de nouveau dispositif, et vu que je n'y connais pas grand chose, je rame...
grostoto28
Messages : 24
Inscription : 01 nov. 2023, 13:12

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par grostoto28 »

A moins qu'il faille repasser en mode historique ?
grostoto28
Messages : 24
Inscription : 01 nov. 2023, 13:12

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par grostoto28 »

voici ce que donne le log:

Code : Tout sélectionner

2023-11-15 20:26:32.085 teleinfo: Current (Teleinfo Courant)
2023-11-15 20:26:32.098 teleinfo: General/Voltage (Teleinfo Tension)
2023-11-15 20:26:32.109 teleinfo: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2023-11-15 20:26:32.196 Error: teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'VTIC 02 J639 D' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2023-11-15 20:26:32.859 Error: teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'EASD01 002491883 C22 9' using both modes 1 and 2. Line skipped.
2023-11-15 20:26:34.423 Error: teleinfo: CRC check failed on Teleinfo line 'EASF07 000000000 (EASF08 000000000 )' using both modes 1 and 2. Line skipped.
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: [Résolu] TEMPO et TELEINFO

Message par Keros »

Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Répondre