Je viens de faire le test avec RFLink : Homeconfort fonctionne parfaitement avec la detection automatique.

Mes outils de test : un PI B+, Domoticz beta 2.3397, et RFLINK 1.33, la telecommande TEL-010 et la prise PRF-100

La procedure :
1 - appairer la telecommande et la prise
2 - verifier que cela marche
3 - dans la page interrupteur de domoticz, cliquer sur detection auto
4 - appuyer sur le bouton on ou off de la telecommande qui commande la prise
5 - lui donner un nom
6 - verifier que la fonctionne
7 - eeeuuuhh revendre son rfxtrx ?
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
deennoo
Messages : 4036
Inscription : 25 janv. 2015, 02:00

Re: Module ECR-100

Message par deennoo »

slybreiz a écrit :bon apres avoir activer l'option Home confort sur le RFX433E .

cela fonctionne .

================================================
Home Confort command
================================================
Packettype = Home Confort
subtype = TEL-010
Sequence nbr = 6
ID = 1010C decimal:65804
House Code = A
Unit Code = 1
Command = On
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 6
response = ACK, data correct transmitted
================================================
Home Confort command
================================================
Packettype = Home Confort
subtype = TEL-010
Sequence nbr = 7
ID = 1010C decimal:65804
House Code = A
Unit Code = 1
Command = Off
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 7
response = ACK, data correct transmitted


Reste à Domoticz a intégrer ça maintenant .
Mais dans la derniere beta de domoticz on ne peut pas l'activer
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
slybreiz
Messages : 89
Inscription : 14 oct. 2015, 14:33

Re: Module ECR-100

Message par slybreiz »

bonne nouvelle avec la Version #3524 version beta .

il y as la fonction pour les équipements home confort

cela fonctionne .

Image
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
lclem
Messages : 96
Inscription : 22 avr. 2015, 16:50

Re: Module ECR-100

Message par lclem »

Bonjour j'utilise un prise PRF 100. Je voudrais l'integrer dans domoticz mais je bute aussi sur l'ID et la detection auto ne fonctionne pas. Je voudrais integrer la gestion de cette prise dans domoticz mais sans passer par l'achat d'une telecommande.
Cela devait etre possible qu'en pensez vous?
Quelqu'un a t il une idée sur la valeur de l'ID?
Rxfcom Somfy Oregon Chacon Imagintronix Z-stickGen5 Qubino HuaweiVodafone et divers gadget chinois (detecteur ouverture, inondation, mouvement,...)
Répondre