Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Forum dédié au Z-Wave : protocole, équipements, objets, interfaces ...
ThanhViet
Messages : 9
Inscription : 17 août 2016, 11:00
Localisation : Hong Kong & Cannes

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par ThanhViet »

A priori, l'info de température est broadcastee par le détecteur de fumée bien séparément. J'ai installe 3 FGSD-002 dernièrement et après quelques galères d'insertion (normale et sécurisée), mes 3 capteurs sont déclarés dans Domoticz. Mais seuls deux avaient la température.
Après quelques jours je suis retourné dans la page Devices et la ligne était apparue.

Mes FGSD-02 sont en v3.03
Raspberry Pi 123, Kodi, Domoticz/MySensors(Moteino)/ESPeasy, Zwave (Aoetec & & Razberry)
Hong Kong & Cannes
Dam
Messages : 1
Inscription : 10 déc. 2016, 21:11

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par Dam »

Eureka !

Par défaut la température est vérifié toutes les 10 secondes et s'il y a un écart de 10 dixièmes de dégrée (1 degré Celsius) en delta par rapport a la dernière valeur communiqué, la nouvelle valeur est envoyé.
Autant vous dire que au plafond chez moi j'ai eu 22°C toutes la nuit... inutile

Pour avoir plus de détails et être plus "temps réel", il faut donc modifier cette valeur de 10 dixième de degrés. La valeur minimal est 1 dixième de degré 0,1 °C.
Je pense que ma pile vas être flinguer plus rapidement mais j'ai enfin de belle courbes dans domoticz (et plus de trou de 24 heures...) !

Comment changer cette valeur :
Par défaut votre Fibaro Smoke censor ne se réveille que une fois toutes les 6h pour écouter le contrôleur principale. Du coup a moins d'etre très patient, je vous conseil de réveillé manuellement votre Fibaro pour lui configurer cette valeur 1 depuis le contrôleur principale.

1 - Aller dans Reglage > Materiel
2 - Cliquez sur le label "Réglage" de votre contrôleur Zwave (moi c'est une clef USB Zwave me)
3 -Cliquer sur votre "FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor"
4 - Une liste de valeur de configuration s'affiche, changer la valeur "21. Temperature report hysteresis" mettez 1 au lieu de 10
5 - En bas de la page, cliquez sur "appliquer la configuration pour ce device"
6 - Réveiller votre smoke censor en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton principale


Enjoy !
limonade67
Messages : 36
Inscription : 29 nov. 2016, 11:23

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par limonade67 »

lolomin a écrit :Salut,

Merci negan pour ton temps et tes infos ;)

Bon, j'ai finalement trouvé la cause de ce problème de non détection du device LaCrosse TX3 qui permet de remonter la T° depuis un FGSD-002 : ma version d'OpenZwave était en 1.3.572 (datant de Décembre 2015), je l'ai updatée en version : 1.4.232 et ai donc relancé la compilation de Domoticz.
Après avoir inclus de nouveau un FGSD-002, 9 devices détectés et environ une dizaine de minutes après cette détection, un 10ème est finalement apparu, celui de la T°.
Voilà, même comportement pour mon 2ème FGSD-002, la cause était donc la version d'OpenZWave ...
Espérons que ce post pourra aider d'autres personnes qui seraient dans le même cas.

Bonne soirée à tous et à bientôt !
lolomin

Slt

Comment as-tu fait pour mettre le firmware à jour ?
Je l'ai branché sur un Synology, mais j'ai essayé par windows sur le PC, en installant d’abord le drivers, mais impossible de mettre à jour avec le logiciel d'aeonlabs.
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
limonade67
Messages : 36
Inscription : 29 nov. 2016, 11:23

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par limonade67 »

Dam a écrit :Eureka !

Par défaut la température est vérifié toutes les 10 secondes et s'il y a un écart de 10 dixièmes de dégrée (1 degré Celsius) en delta par rapport a la dernière valeur communiqué, la nouvelle valeur est envoyé.
Autant vous dire que au plafond chez moi j'ai eu 22°C toutes la nuit... inutile

Pour avoir plus de détails et être plus "temps réel", il faut donc modifier cette valeur de 10 dixième de degrés. La valeur minimal est 1 dixième de degré 0,1 °C.
Je pense que ma pile vas être flinguer plus rapidement mais j'ai enfin de belle courbes dans domoticz (et plus de trou de 24 heures...) !

Comment changer cette valeur :
Par défaut votre Fibaro Smoke censor ne se réveille que une fois toutes les 6h pour écouter le contrôleur principale. Du coup a moins d'etre très patient, je vous conseil de réveillé manuellement votre Fibaro pour lui configurer cette valeur 1 depuis le contrôleur principale.

1 - Aller dans Reglage > Materiel
2 - Cliquez sur le label "Réglage" de votre contrôleur Zwave (moi c'est une clef USB Zwave me)
3 -Cliquer sur votre "FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor"
4 - Une liste de valeur de configuration s'affiche, changer la valeur "21. Temperature report hysteresis" mettez 1 au lieu de 10
5 - En bas de la page, cliquez sur "appliquer la configuration pour ce device"
6 - Réveiller votre smoke censor en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton principale


Enjoy !
J'avais déjà essayé, mais chez moi il ne garde pas le paramétrage.
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
limonade67
Messages : 36
Inscription : 29 nov. 2016, 11:23

Allumage sirène en pleine nuit !

Message par limonade67 »

J'ai finalement réussi à obtenir tous les paramètres dans Domoticz.
Le capteur a fonctionné un mois.
En 3 jours, j'ai eu 2 sirènes en pleine nuit, alors qu'il n'y avait pas de fumée.
Avez-vous des allumages de sirène intempestifs ?
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
jay
Messages : 30
Inscription : 04 janv. 2017, 13:21

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par jay »

J'en ai eu un aussi en pleine journée il y a deux mois, avec personne à la maison juste le sms pour m'informer que je devais me mettre à flipper !! :lol:

Du coup j'ai changé les piles, et je l'ai ré-associé depuis j'ai pas éeu de nouvelles fausses alertes. Mais je suis pas sûr que mes actions aient vraiment changées quelque chose de significatif, c'est plus dans la tête et pour rassurer madame :mrgreen:
plouf34
Messages : 111
Inscription : 04 déc. 2016, 18:33

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par plouf34 »

Up
itcitc77
Messages : 73
Inscription : 30 mai 2016, 06:17

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par itcitc77 »

moi j'ai un petit problème j'ai bien la température mais celle ci s'actualise lorsque j’appuie sur le sensor, j'ai bien le param 21 à 1
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par js-martin »

Tu déplaces bien ton capteur (au froid ou au chaud) ? Si la température est stable à 0,1°C près (param 21 à 1), c'est normal !

Regarde le param20 : il ne faut pas que la valeur soit trop grande (6 = actualisation toutes les minutes)
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
Koala45
Messages : 46
Inscription : 28 mai 2015, 19:54

Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage

Message par Koala45 »

Salut
Je fais remonter le sujet... J'ai l'alarme d'ouverture / burglar qui s'est déclenché et je n'arrive pas à la désactiver!
Dans le manuel il est écrit : "La notification d'ouverture du boitier ne peut pas être annulée via le MENU" parcontre rien ne dit ou elle peut être annulé... :roll:
Répondre