Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
A priori, l'info de température est broadcastee par le détecteur de fumée bien séparément. J'ai installe 3 FGSD-002 dernièrement et après quelques galères d'insertion (normale et sécurisée), mes 3 capteurs sont déclarés dans Domoticz. Mais seuls deux avaient la température.
Après quelques jours je suis retourné dans la page Devices et la ligne était apparue.
Mes FGSD-02 sont en v3.03
Après quelques jours je suis retourné dans la page Devices et la ligne était apparue.
Mes FGSD-02 sont en v3.03
Raspberry Pi 123, Kodi, Domoticz/MySensors(Moteino)/ESPeasy, Zwave (Aoetec & & Razberry)
Hong Kong & Cannes
Hong Kong & Cannes
Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
Eureka !
Par défaut la température est vérifié toutes les 10 secondes et s'il y a un écart de 10 dixièmes de dégrée (1 degré Celsius) en delta par rapport a la dernière valeur communiqué, la nouvelle valeur est envoyé.
Autant vous dire que au plafond chez moi j'ai eu 22°C toutes la nuit... inutile
Pour avoir plus de détails et être plus "temps réel", il faut donc modifier cette valeur de 10 dixième de degrés. La valeur minimal est 1 dixième de degré 0,1 °C.
Je pense que ma pile vas être flinguer plus rapidement mais j'ai enfin de belle courbes dans domoticz (et plus de trou de 24 heures...) !
Comment changer cette valeur :
Par défaut votre Fibaro Smoke censor ne se réveille que une fois toutes les 6h pour écouter le contrôleur principale. Du coup a moins d'etre très patient, je vous conseil de réveillé manuellement votre Fibaro pour lui configurer cette valeur 1 depuis le contrôleur principale.
1 - Aller dans Reglage > Materiel
2 - Cliquez sur le label "Réglage" de votre contrôleur Zwave (moi c'est une clef USB Zwave me)
3 -Cliquer sur votre "FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor"
4 - Une liste de valeur de configuration s'affiche, changer la valeur "21. Temperature report hysteresis" mettez 1 au lieu de 10
5 - En bas de la page, cliquez sur "appliquer la configuration pour ce device"
6 - Réveiller votre smoke censor en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton principale
Enjoy !
Par défaut la température est vérifié toutes les 10 secondes et s'il y a un écart de 10 dixièmes de dégrée (1 degré Celsius) en delta par rapport a la dernière valeur communiqué, la nouvelle valeur est envoyé.
Autant vous dire que au plafond chez moi j'ai eu 22°C toutes la nuit... inutile
Pour avoir plus de détails et être plus "temps réel", il faut donc modifier cette valeur de 10 dixième de degrés. La valeur minimal est 1 dixième de degré 0,1 °C.
Je pense que ma pile vas être flinguer plus rapidement mais j'ai enfin de belle courbes dans domoticz (et plus de trou de 24 heures...) !
Comment changer cette valeur :
Par défaut votre Fibaro Smoke censor ne se réveille que une fois toutes les 6h pour écouter le contrôleur principale. Du coup a moins d'etre très patient, je vous conseil de réveillé manuellement votre Fibaro pour lui configurer cette valeur 1 depuis le contrôleur principale.
1 - Aller dans Reglage > Materiel
2 - Cliquez sur le label "Réglage" de votre contrôleur Zwave (moi c'est une clef USB Zwave me)
3 -Cliquer sur votre "FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor"
4 - Une liste de valeur de configuration s'affiche, changer la valeur "21. Temperature report hysteresis" mettez 1 au lieu de 10
5 - En bas de la page, cliquez sur "appliquer la configuration pour ce device"
6 - Réveiller votre smoke censor en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton principale
Enjoy !
-
limonade67
- Messages : 36
- Inscription : 29 nov. 2016, 11:23
Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
lolomin a écrit :Salut,
Merci negan pour ton temps et tes infos
Bon, j'ai finalement trouvé la cause de ce problème de non détection du device LaCrosse TX3 qui permet de remonter la T° depuis un FGSD-002 : ma version d'OpenZwave était en 1.3.572 (datant de Décembre 2015), je l'ai updatée en version : 1.4.232 et ai donc relancé la compilation de Domoticz.
Après avoir inclus de nouveau un FGSD-002, 9 devices détectés et environ une dizaine de minutes après cette détection, un 10ème est finalement apparu, celui de la T°.
Voilà, même comportement pour mon 2ème FGSD-002, la cause était donc la version d'OpenZWave ...
Espérons que ce post pourra aider d'autres personnes qui seraient dans le même cas.
Bonne soirée à tous et à bientôt !
lolomin
Slt
Comment as-tu fait pour mettre le firmware à jour ?
Je l'ai branché sur un Synology, mais j'ai essayé par windows sur le PC, en installant d’abord le drivers, mais impossible de mettre à jour avec le logiciel d'aeonlabs.
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
-
limonade67
- Messages : 36
- Inscription : 29 nov. 2016, 11:23
Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
J'avais déjà essayé, mais chez moi il ne garde pas le paramétrage.Dam a écrit :Eureka !
Par défaut la température est vérifié toutes les 10 secondes et s'il y a un écart de 10 dixièmes de dégrée (1 degré Celsius) en delta par rapport a la dernière valeur communiqué, la nouvelle valeur est envoyé.
Autant vous dire que au plafond chez moi j'ai eu 22°C toutes la nuit... inutile
Pour avoir plus de détails et être plus "temps réel", il faut donc modifier cette valeur de 10 dixième de degrés. La valeur minimal est 1 dixième de degré 0,1 °C.
Je pense que ma pile vas être flinguer plus rapidement mais j'ai enfin de belle courbes dans domoticz (et plus de trou de 24 heures...) !
Comment changer cette valeur :
Par défaut votre Fibaro Smoke censor ne se réveille que une fois toutes les 6h pour écouter le contrôleur principale. Du coup a moins d'etre très patient, je vous conseil de réveillé manuellement votre Fibaro pour lui configurer cette valeur 1 depuis le contrôleur principale.
1 - Aller dans Reglage > Materiel
2 - Cliquez sur le label "Réglage" de votre contrôleur Zwave (moi c'est une clef USB Zwave me)
3 -Cliquer sur votre "FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor"
4 - Une liste de valeur de configuration s'affiche, changer la valeur "21. Temperature report hysteresis" mettez 1 au lieu de 10
5 - En bas de la page, cliquez sur "appliquer la configuration pour ce device"
6 - Réveiller votre smoke censor en appuyant 3 fois rapidement sur le bouton principale
Enjoy !
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
-
limonade67
- Messages : 36
- Inscription : 29 nov. 2016, 11:23
Allumage sirène en pleine nuit !
J'ai finalement réussi à obtenir tous les paramètres dans Domoticz.
Le capteur a fonctionné un mois.
En 3 jours, j'ai eu 2 sirènes en pleine nuit, alors qu'il n'y avait pas de fumée.
Avez-vous des allumages de sirène intempestifs ?
Le capteur a fonctionné un mois.
En 3 jours, j'ai eu 2 sirènes en pleine nuit, alors qu'il n'y avait pas de fumée.
Avez-vous des allumages de sirène intempestifs ?
RFXCOM - RFXtrx433 USB 433.92MHz Transceiver
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Aeotec Zwave+ Usb
Synology110J
Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
J'en ai eu un aussi en pleine journée il y a deux mois, avec personne à la maison juste le sms pour m'informer que je devais me mettre à flipper !!
Du coup j'ai changé les piles, et je l'ai ré-associé depuis j'ai pas éeu de nouvelles fausses alertes. Mais je suis pas sûr que mes actions aient vraiment changées quelque chose de significatif, c'est plus dans la tête et pour rassurer madame
Du coup j'ai changé les piles, et je l'ai ré-associé depuis j'ai pas éeu de nouvelles fausses alertes. Mais je suis pas sûr que mes actions aient vraiment changées quelque chose de significatif, c'est plus dans la tête et pour rassurer madame
Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
moi j'ai un petit problème j'ai bien la température mais celle ci s'actualise lorsque j’appuie sur le sensor, j'ai bien le param 21 à 1
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
Tu déplaces bien ton capteur (au froid ou au chaud) ? Si la température est stable à 0,1°C près (param 21 à 1), c'est normal !
Regarde le param20 : il ne faut pas que la valeur soit trop grande (6 = actualisation toutes les minutes)
Regarde le param20 : il ne faut pas que la valeur soit trop grande (6 = actualisation toutes les minutes)
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
Re: Fibaro FGSD-002 smoke sensor : paramétrage
Salut
Je fais remonter le sujet... J'ai l'alarme d'ouverture / burglar qui s'est déclenché et je n'arrive pas à la désactiver!
Dans le manuel il est écrit : "La notification d'ouverture du boitier ne peut pas être annulée via le MENU" parcontre rien ne dit ou elle peut être annulé...
Je fais remonter le sujet... J'ai l'alarme d'ouverture / burglar qui s'est déclenché et je n'arrive pas à la désactiver!
Dans le manuel il est écrit : "La notification d'ouverture du boitier ne peut pas être annulée via le MENU" parcontre rien ne dit ou elle peut être annulé...