J'ai suivi le tuto https://easydomoticz.com/les-gpio-dans-domoticz/ mais c'est uniquement la fonction on/off qui est expliqué. Le push ON que je souhaite exécuter ne fonctionne pas parce l'état du contact maintien sa position. Quelle modification faut-il apporter pour avoir cette fonction ?
Si ça peut aider, l'utilisation final consiste à alimenter via le relais la gâche d'un portillon.
GPIO OUT relais impulsion
GPIO OUT relais impulsion
Raspberry+ rfx+ Oregon (thermo, hygro, pluvio, anémo)+interrupteur livolo+carte relais gpio+ pH-mètre+ Flamingo fa21rf+Aeotec use gen 5+ Fdg-212+ Fibaro rgbw+ Fgbs-001+ Fgms-001+ Fgk-101
Re: GPIO OUT relais impulsion
Salut, il faut editer ton bouton, choisir "push on button" et mettre 1 seconde dans la case délai d'extinction.
Dz version : 2024.7
Rpi 4 avec dongle téléinfo, GPIO pour le moment !
Rpi 4 avec dongle téléinfo, GPIO pour le moment !
Re: GPIO OUT relais impulsion
Réponse simple et efficace ! Merci !
Raspberry+ rfx+ Oregon (thermo, hygro, pluvio, anémo)+interrupteur livolo+carte relais gpio+ pH-mètre+ Flamingo fa21rf+Aeotec use gen 5+ Fdg-212+ Fibaro rgbw+ Fgbs-001+ Fgms-001+ Fgk-101
Re: GPIO OUT relais impulsion
cela marche pour ton utilisation ?
Dz version : 2024.7
Rpi 4 avec dongle téléinfo, GPIO pour le moment !
Rpi 4 avec dongle téléinfo, GPIO pour le moment !
Re: GPIO OUT relais impulsion
Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Merci beaucoup !!