Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Forum dédié au Z-Wave : protocole, équipements, objets, interfaces ...
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par vil1driver »

Salut,

Dans le panneau de contrôle les modules affichés BR sont zwave+, ceux LBR sont zwave
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
lost
Messages : 1511
Inscription : 12 nov. 2016, 11:01

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par lost »

vil1driver a écrit : Dans le panneau de contrôle les modules affichés BR sont zwave+, ceux LBR sont zwave
Hello,
Chez moi les modules z-wave+ affichent un + après leurs capacités (Broadcast, Repeater etc...).
Bref, BR+ vs BR dans l'exemple. Pas de L.
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par js-martin »

pierrotori a écrit : - j'ai modifié les groupes sur le réseau afin de mailler le réseau
Je ne connais pas bien ce protocole, mais je croyais que les groupes servaient plutôt pour les notifications ??
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par vil1driver »

Les groupes ne servent pas à mailler !
Voir wiki domoticz..

Le maillage est une fonction automatique du protocole

@lost, peut être une histoire de version ou de contrôleur..
ici : OpenZWave USB Version: 1.4-2360-ge33f955-dirty
Dernière modification par vil1driver le 31 janv. 2017, 17:30, modifié 1 fois.
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par js-martin »

Merci de cette confirmation. Avec ce détecteur d'inondation et mes détecteurs de fumée fibaro, je perds la liaison au bout de quelques mois. Je viens d'acheter un nouveau contrôleur pour voir si cela vient de lui.
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
pierrotori
Messages : 821
Inscription : 29 févr. 2016, 12:11

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par pierrotori »

vil1driver a écrit :Salut,
Dans le panneau de contrôle les modules affichés BR sont zwave+, ceux LBR sont zwave
Merci pour l'info
Moi aussi BR+ et BR
09 BR+ Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave Smoke Alarm Sensor FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor off 22:57:43 sleeping
10 BR+ Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave Smoke Alarm Sensor FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor off 15:43:13 Sleeping
11 BR+ Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave Smoke Alarm Sensor FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor off 18:53:59 Sleeping
12 BR Routing Slave Routing Alarm Sensor FIBARO System FGFS101 Flood Sensor off 18:31:28 Sleeping
13 BR Routing Slave Routing Alarm Sensor FIBARO System FGFS101 Flood Sensor off 18:31:41 Sleeping

info zwave http://www.domoticz.com/wiki/Zwave
js-martin
Messages : 487
Inscription : 22 mars 2015, 22:08
Contact :

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par js-martin »

Moi j'ai du LBR, du BR et BR+ : d'ailleurs, je pensais que ma clé UZB était zwave+...

Code : Tout sélectionner

Node Id	Basic Type	Generic Type	Product	Name	Location	Value	Last Heard	Status
1 *LBR	Static Controller	Static PC Controller	Sigma Designs UZB Z-Wave USB Adapter				09:04:58	Ready
4 BR	Routing Slave	Notification Sensor	FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor	Detecteur fumee		19.8	09:04:10	CacheLoad (sleeping)
5 LBR	Routing Slave	Binary Power Switch	NodOn ASP-3-1-00 Smart Plug	Prise NODON		on	12:14:49	Ready
6 LBR	Routing Slave	Binary Switch	FIBARO System FGWPE Wall Plug	Prise FIBARO		off	22:07:52	Ready
7 BR	Routing Slave	Routing Alarm Sensor	FIBARO System FGFS101 Flood Sensor	Detecteur inond		off	21:27:16	Sleeping
8 BR+	Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave	Smoke Alarm Sensor	FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor	Detecteur fumee		off	21:22:17	Sleeping
12 BR+	Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave	Smoke Alarm Sensor	FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor	Detecteur fumee		off	22:20:12	Sleeping
13 LBR	Routing Slave	Binary Power Switch	FIBARO System FGS221 Double Relay Switch 2x1.5kW	Double switch c		off	12:51:05	Ready
16 BR+	Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave	Smoke Alarm Sensor	FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor	Detecteur fumee		off	09:04:36	CacheLoad (sleeping)
17 BR+	Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave	Smoke Alarm Sensor	FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor	Detecteur fumee		off	19:36:19	Sleeping
19 BR+	Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave	Smoke Alarm Sensor	FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor	Dectecteur fume		off	09:04:47	CacheLoad (sleeping)
20 BR+	Z-Wave+ node Reporting Sleeping Slave	Smoke Alarm Sensor	FIBARO System FGSD002 Smoke Sensor	Detecteur fumee		off	20:50:20	Sleeping
[/size]
Domotisation de : mes compteurs EDF, solaire, eau / mon alarme / ma Chaudière Viessamnn / mon congel / ma sonnette. Matériels : Pi2 - RFXTrx433e - Zwave+ Aeotec, ampoules Hue - Détecteur et prises Fibaro - Capteurs Oregon - présentation installation => lien
pierrotori
Messages : 821
Inscription : 29 févr. 2016, 12:11

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par pierrotori »

en effet moi aussi clé Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 censé être zwave-plus et bien non ?!?

1 *LB Static Controller Static PC Controller Aeotec ZW090 Z-Stick Gen5 22:58:00 Ready
plouf34
Messages : 111
Inscription : 04 déc. 2016, 18:33

Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par plouf34 »

Pareil pour moi
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Détecteur inondation Fibaro FGFS-101 flood sensor

Message par vil1driver »

Je pense qu'il ne faut pas trop se formaliser de ces informations..
Ma clé est également noté LBR alors qu'elle est bien zwave+.
D'ailleurs une clé zwave serait elle capable d'identifier des modules comme étant zwave+ ?
Mieux vaut se fier aux infos fabricants et reprendre le sujet initial ;)
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
Répondre