Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par balajol »

Bonsoir,
Je viens vers vous après avoir séché toute ma journée :(
J'ai un sélecteur qui détermine quelle sonde doit être prise en compte pour mon thermostat: " Choix_sonde_chauffage"
Retour à Off après 2 secondes. (Il commande des Vannes Danfoss)
Un deuxième Sélecteur Garde en "Mémoire" le choix effectué sur le Premier sélecteur (Par BLOCKY) : "Sonde_Active_Chauffage". (Le sélecteur reste à cette position jusqu'au prochain changement de sonde)

J'ai créé une Variable utilisateur " Var_Temp" qui doit être renseigné par la sonde sélectionnée et être utilisée par le scipt Lua "Thermostat"

Par Blocky (DEVICE) la valeur dela variable Utilisateur est renseignée lors du changement d'état puis reste à cette valeur sans être mise à jour jusqu'au prochain changement . (Normal en soi)
Si je change le blocky en "time" pas de Mise à jour de la Variable..

Je vais donc devoir passer en Lua avec votre aide si vous le voulez bien, Pour renseigner cette variable par un des deux sélecteurs ou alors, si c'est plus simple me passer de cette variable pour renseigner directement le script "Thermostat"
( Actuellement : temperature=uservariables["Var_temp"]

Merci par avance :oops:
Cdt
Bertrand
Variable-Mesure-T°.JPG
Variable-Mesure-T°.JPG (11.57 Kio) Consulté 6613 fois
Choix_sonde_Chauffage.JPG
Choix_sonde_Chauffage.JPG (39.68 Kio) Consulté 6611 fois
Dernière modification par balajol le 15 févr. 2017, 23:07, modifié 1 fois.
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par balajol »

Re,
Tentative infructueuse de l'inclure dans le script "Thermostat"..

Code : Tout sélectionner

-- Ce script permet de maintenir la température------   http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=233
 
--------------------------------
------ Variables à éditer ------
--------------------------------
local consigne_conf_semaine = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Confort'], "(%d+%.*%d*)"))--     20 --'Consigne-Danfoss-Confort' -- Température de consigne confort en semaine
local consigne_conf_plus = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Confort-Plus'], "(%d+%.*%d*)"))--21 -- Température de consigne confort plus le weekend
local consigne_eco = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Eco'], "(%d+%.*%d*)"))--17 --'Consigne-Danfoss-Eco' -- Température de consigne économique
local consigne_abs = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Hors-Gel'], "(%d+%.*%d*)"))--10 --'Consigne-Danfoss-Hors-Gel' -- Température de consigne lors d'abscence prolongée

local moyenne_sondes= 'Moyenne_T_Cuisine_Salon' -- Capteur virtuel, calculé par Lua, moyenne des Temp cuisine et salon
local sonde_Salon = 'Oregon_Salle_4' -- Nom de la sonde de température  Salon
local sonde_cuisine = 'Oregon_Cuisine_3' -- Nom de la sonde de température Cuisine
local mode = 'mode_Eco-Conf-(Off:Eco--On:Conf)' -- Nom de l'interrupteur virtuel de sélection de mode Off=eco On=confort
local Presence = 'Presence_Partielle(On)_Hors-Gel(Off)' -- Nom de l'interrupteur virtuel de thermostat (Off=abscence prolongée)
local boost = 'Mode-confort-plus'   -- Nom de l'interrupteur virtuel de de forçage de la consigne en mode weekend
local Easymatic_Domoticz= 'Mode-Chaudière' --Selecteur pour passer de la commande déportée filaire de la chaudière à Domoticz

--temperature=uservariables["Var_temp"]   Non utilisé si Sonde active fonctionne
HeureFinConfort=uservariables["Heure-Fin_Confort"]
HeureDebutConfort=uservariables["Heure-Debut_Confort"]
--------------------------------
-- Fin des variables à éditer --
--------------------------------
time = os.date("*t") 

commandArray = {} 

   local today = os.date("%A")
   
   
  -- Détection de la sonde active et renseignement de  "temperature"
 
if (otherdevices[Sonde_Active_Chauffage] == 'Sonde_cuisine') then
    temperature= sonde_cuisine
    if (otherdevices[Sonde_Active_Chauffage] == 'Sonde_salon') then
        temperature= sonde_Salon
        if (otherdevices[Sonde_Active_Chauffage] == 'Moyenne_sondes') then
            temperature= moyenne_sondes
            end
            end
            end
        
        
 if (today == "Saturday" or today == "Sunday" or otherdevices[boost] == 'On' or (otherdevices['Jour_Ferie'] == 'On')) then--Le WE ou Mode-confort-plus = On ou "Jour_Ferie"= on Application Consigne thermostat   "Consigne-Danfoss-Confort-Plus"
      consigne_conf = consigne_conf_plus
   else
      consigne_conf = consigne_conf_semaine-- Sinon Application "Consigne-Danfoss-Confort"
   end
   
   -- si le swicth " Presence(On)_Hors-Gel(Off)" est actif (On:Presence)
   
    if (otherdevices[Presence] == 'On') then
        
    --Si on est en Mode confort entre "Heure_depart_confort" et "Heure_Arret_Confort"
    
        if (otherdevices[mode] == 'On' and time.hour >= HeureDebutConfort and time.hour < HeureFinConfort) then 
   
        consigne = consigne_conf
         else
         consigne = consigne_eco
         end
   else
         consigne = consigne_abs
   end
   
  --Chaudiere en Marche (Chauffe)  si:"Marche_Bruleur_Chaudiere" sur On  et  Sortie thermostat  à off (Contact thermostat sur carte chaudiere fermé) ou demande ECS et tempEcsChaudiere < 50°C
  
   if (otherdevices['Relais-Chaud-(On=Domo)'] == 'On') and ((temperature < consigne) or (otherdevices['Autorisation-chauffe-ECS-Chaud'] == 'On')) then
   
     
	
    commandArray['Marche_Bruleur_Chaudiere-(On=Arrêt)'] = 'Off'
    
      
      print('Marche Chaudiere -. Marche .-')
      
    
   
    else 
            
      
      --  Chaudiere  arrêtée si: "Marche_Bruleur_Chaudiere" sur On (Position DOMOTICZ) et interupteur autorisation ECS à Off   (Bruleur arreté et circulateur quelques minutes apres)
      
    if (otherdevices['Relais-Chaud-(On=Domo)'] == 'On') and (otherdevices['Autorisation-chauffe-ECS-Chaud'] == 'Off' ) then 
    
      commandArray['Marche_Bruleur_Chaudiere-(On=Arrêt)'] = 'On'
    
      print('Chaudiere -. Stop .-')
    end 
      end

   print('il fait '..temperature..'°C pour '..consigne..'°C souhaité par thermostat Domoticz')
   
return commandArray

Début du morceau posant problème à : -- Détection de la sonde active et renseignement de "temperature"
Ereur:
erreur-Thermostat.JPG
erreur-Thermostat.JPG (25.86 Kio) Consulté 6590 fois

Merci à celui qui pourra m'aiguiller
Cdt
Bertrand
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par vil1driver »

Salut,

A mon avis tu te compliques..

Pourquoi 2 selecteurs et pas juste 1 ?

Pourquoi stoquer la temps dans une variable et non pas juste lire la sonde sélectionnée par le selecteur ?
C'est ce que tu sembles faire dans le script mais tes end sont mal placés
C'est
if then end if then end...
Ou
if then else if then else if then end
Et non pas
if then if then if then end end
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par balajol »

Bonjour,
Merci de ton aide,
Je suis revenu sur le Premier Sélecteur en supprimant le retour à 0 (le second, sans retour à Off m'avait été nécessaire pour une autre fonction).
et corrigé les Fonctions If /End , Vérifié les orthographes des sondes , des niveaux du sélecteur, "joué" avec les espaces etc..

Toujours la même erreur :(

Code : Tout sélectionner

-- Détection de la sonde active et renseignement de  "temperature"  

if (otherdevices[Choix_sonde_chauffage] == 'Sonde_Cuisine') then
    temperature = sonde_cuisine
    end
    if (otherdevices[Choix_sonde_chauffage] == 'Sonde_Salon') then
        temperature = sonde_Salon
        end
        if (otherdevices[Choix_sonde_chauffage] == 'Moyenne_sondes') then
            temperature = moyenne_sondes
            end
            
            
            if (today == "Saturday" or today == "Sunday" or otherdevices[boost] == 'On' or (otherdevices['Jour_Ferie'] == 'On')) then--Le WE ou Mode-confort-plus = On ou "Jour_Ferie"= on Application Consigne thermostat   "Consigne-Danfoss-Confort-Plus"
 
Erreur_Thermostat.JPG
Erreur_Thermostat.JPG (17.36 Kio) Consulté 6570 fois
Le fait de passer par une variable fonctionnait, pas d' erreur dans "thermostat" mais je n' arrive pas à mettre à jour cette variable (Elle se met à jour lors du changement d'état mais plus de mise à jour jusqu' au prochain changement)

Cordialement
Bertrand
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par vil1driver »

Code : Tout sélectionner

  
if (otherdevices['Sonde_Active_Chauffage'] == 'Sonde_cuisine') then
    local sonde = sonde_cuisine
elseif (otherdevices['Sonde_Active_Chauffage'] == 'Sonde_salon') then
    local sonde = sonde_Salon
elseif (otherdevices['Sonde_Active_Chauffage'] == 'Moyenne_sondes') then
    local sonde = moyenne_sondes
end
local temperature = math.floor(10*tonumber(otherdevices_temperature[sonde]))/10   
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par balajol »

Bonsoir,
Et Merci encore de ton aide :)
J'étais arrivé à la solution suivante qui fonctionne avant de voir à l'instant que tu avais complété ta réponse

Code : Tout sélectionner

-- Ce script permet de maintenir la température------   http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=233

--'Moyenne_T_Cuisine_Salon' -- Capteur virtuel, calculé par Lua, moyenne des Temp cuisine et salon
--'Oregon_Salle_4' -- Nom de la sonde de température  Salon
--'Oregon_Cuisine_3' -- Nom de la sonde de température Cuisine
 
--------------------------------
------ Variables à éditer ------
--------------------------------
local consigne_conf_semaine = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Confort'], "(%d+%.*%d*)"))--  --'Consigne-Danfoss-Confort' -- Température de consigne confort en semaine
local consigne_conf_plus = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Confort-Plus'], "(%d+%.*%d*)"))-- -- Température de consigne confort plus le weekend
local consigne_eco = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Eco'], "(%d+%.*%d*)"))-- --'Consigne-Danfoss-Eco' -- Température de consigne économique
local consigne_abs = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Hors-Gel'], "(%d+%.*%d*)"))-- --'Consigne-Danfoss-Hors-Gel' -- Température de consigne lors d'abscence prolongée

local mode = 'mode_Eco-Conf-(Off:Eco--On:Conf)' -- Nom de l'interrupteur virtuel de sélection de mode Off=eco On=confort
local Presence = 'Presence_Partielle(On)_Hors-Gel(Off)' -- Nom de l'interrupteur virtuel de thermostat (Off=abscence prolongée)
local boost = 'Mode-confort-plus'   -- Nom de l'interrupteur virtuel de de forçage de la consigne en mode weekend
local Easymatic_Domoticz= 'Mode-Chaudière' --Selecteur pour passer de la commande déportée filaire de la chaudière à Domoticz

HeureFinConfort=uservariables["Heure-Fin_Confort"]
HeureDebutConfort=uservariables["Heure-Debut_Confort"]
--------------------------------
-- Fin des variables à éditer --
--------------------------------
time = os.date("*t") 

commandArray = {} 

-- Détection de la sonde active et renseignement de  "temperature"  

if (otherdevices['Choix_sonde_chauffage'] == 'Sonde_Cuisine') then
    temperature= otherdevices_temperature['Oregon_Cuisine_3']
    end
    if (otherdevices['Choix_sonde_chauffage'] == 'Sonde_Salon') then
        temperature= otherdevices_temperature['Oregon_Salle_4']
        end
        if (otherdevices['Choix_sonde_chauffage'] == 'Moyenne_sondes') then
            temperature= otherdevices_temperature['Moyenne_T_Cuisine_Salon']
            end
            
 local today = os.date("%A")
 
            if (today == "Saturday" or today == "Sunday" or otherdevices[boost] == 'On' or (otherdevices['Jour_Ferie'] == 'On')) then--Le WE ou Mode-confort-plus = On ou "Jour_Ferie"= on Application Consigne thermostat   "Consigne-Danfoss-Confort-Plus"
      consigne_conf = consigne_conf_plus
   else
      consigne_conf = consigne_conf_semaine-- Sinon Application "Consigne-Danfoss-Confort"
   end
   
   -- si le swicth " Presence(On)_Hors-Gel(Off)" est actif (On:Presence)
   
    if (otherdevices[Presence] == 'On') then
        
    --Si on est en Mode confort entre "Heure_depart_confort" et "Heure_Arret_Confort"
    
        if (otherdevices[mode] == 'On' and time.hour >= HeureDebutConfort and time.hour < HeureFinConfort) then 
   
        consigne = consigne_conf
         else
         consigne = consigne_eco
         end
   else
         consigne = consigne_abs
   end
   
  --Chaudiere en Marche (Chauffe)  si:"Marche_Bruleur_Chaudiere" sur On  et  Sortie thermostat  à off (Contact thermostat sur carte chaudiere fermé) ou demande ECS et tempEcsChaudiere < 50°C
  
   if (otherdevices['Relais-Chaud-(On=Domo)'] == 'On') and ((temperature < consigne) or (otherdevices['Autorisation-chauffe-ECS-Chaud'] == 'On')) then
   
     
	
    commandArray['Marche_Bruleur_Chaudiere-(On=Arrêt)'] = 'Off'
    
      
      print('Marche Chaudiere -. Marche .-')
      
    
   
    else 
            
      
      --  Chaudiere  arrêtée si: "Marche_Bruleur_Chaudiere" sur On (Position DOMOTICZ) et interupteur autorisation ECS à Off   (Bruleur arreté et circulateur quelques minutes apres)
      
    if (otherdevices['Relais-Chaud-(On=Domo)'] == 'On') and (otherdevices['Autorisation-chauffe-ECS-Chaud'] == 'Off' ) then 
    
      commandArray['Marche_Bruleur_Chaudiere-(On=Arrêt)'] = 'On'
    
      print('Chaudiere -. Stop .-')
    end 
      end

   print('il fait '..temperature..'°C pour '..consigne..'°C souhaité par thermostat Domoticz')
   
return commandArray
Elle est fontionnelle, Hormis l'arrondi des mesures qui ne fonctionne pas dans les Logs (Le deux sondes Physiques affichent pas mal de chiffres après la virgule, pour celle qui calcul la moyenne l'arrondi est déjà réalisé) pas vraiment gênant.
Dès que possible j'essaye ta version qui doit à priori gérer ces arrondis :)
Merci encore bonne soirée.
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 15 févr. 2017, 23:09, modifié 1 fois.
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par balajol »

Re,
Essai avec dernière Modification: Edit: Script corrigé sans "local" devant sonde, Fonctionnel

Code : Tout sélectionner

-- Ce script permet de maintenir la température------   http://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=233
 
--------------------------------
------ Variables à éditer ------
--------------------------------
local consigne_conf_semaine = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Confort'], "(%d+%.*%d*)"))--     20 --'Consigne-Danfoss-Confort' -- Température de consigne confort en semaine
local consigne_conf_plus = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Confort-Plus'], "(%d+%.*%d*)"))--21 -- Température de consigne confort plus le weekend
local consigne_eco = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Eco'], "(%d+%.*%d*)"))--17 --'Consigne-Danfoss-Eco' -- Température de consigne économique
local consigne_abs = tonumber(string.match(otherdevices_svalues['Consigne-Danfoss-Hors-Gel'], "(%d+%.*%d*)"))--10 --'Consigne-Danfoss-Hors-Gel' -- Température de consigne lors d'abscence prolongée

local moyenne_sondes= 'Moyenne_T_Cuisine_Salon' -- Capteur virtuel, calculé par Lua, moyenne des Temp cuisine et salon
local sonde_Salon = 'Oregon_Salle_4' -- Nom de la sonde de température  Salon
local sonde_cuisine = 'Oregon_Cuisine_3' -- Nom de la sonde de température Cuisine
local mode = 'mode_Eco-Conf-(Off:Eco--On:Conf)' -- Nom de l'interrupteur virtuel de sélection de mode Off=eco On=confort
local Presence = 'Presence_Partielle(On)_Hors-Gel(Off)' -- Nom de l'interrupteur virtuel de thermostat (Off=abscence prolongée)
local boost = 'Mode-confort-plus'   -- Nom de l'interrupteur virtuel de de forçage de la consigne en mode weekend
local Easymatic_Domoticz= 'Mode-Chaudière' --Selecteur pour passer de la commande déportée filaire de la chaudière à Domoticz

temperature=uservariables["Var_temp"]
HeureFinConfort=uservariables["Heure-Fin_Confort"]
HeureDebutConfort=uservariables["Heure-Debut_Confort"]
--------------------------------
-- Fin des variables à éditer --
--------------------------------
time = os.date("*t") 

commandArray = {}

if (otherdevices['Choix_sonde_chauffage'] == 'Sonde_Cuisine') then
    sonde = sonde_cuisine
elseif (otherdevices['Choix_sonde_chauffage'] == 'Sonde_Salon') then
    sonde = sonde_Salon
elseif (otherdevices['Choix_sonde_chauffage'] == 'Moyenne_sondes') then
    sonde = moyenne_sondes
    end
    local temperature = math.floor(10*tonumber(otherdevices_temperature[sonde]))/10

    
   local today = os.date("%A")
   
   if (today == "Saturday" or today == "Sunday" or otherdevices[boost] == 'On' or (otherdevices['Jour_Ferie'] == 'On')) then--Le WE ou Mode-confort-plus = On ou "Jour_Ferie"= on Application Consigne thermostat   "Consigne-Danfoss-Confort-Plus"
      consigne_conf = consigne_conf_plus
   else
      consigne_conf = consigne_conf_semaine-- Sinon Application "Consigne-Danfoss-Confort"
   end
   
   -- si le swicth " Presence(On)_Hors-Gel(Off)" est actif (On:Presence)
   
    if (otherdevices[Presence] == 'On') then
        
    --Si on est en Mode confort entre "Heure_depart_confort" et "Heure_Arret_Confort"
    
        if (otherdevices[mode] == 'On' and time.hour >= HeureDebutConfort and time.hour < HeureFinConfort) then 
   
        consigne = consigne_conf
         else
         consigne = consigne_eco
         end
   else
         consigne = consigne_abs
   end
   
  --Chaudiere en Marche (Chauffe)  si:"Marche_Bruleur_Chaudiere" sur On  et  Sortie thermostat  à off (Contact thermostat sur carte chaudiere fermé) ou demande ECS et tempEcsChaudiere < 50°C
  
   if (otherdevices['Relais-Chaud-(On=Domo)'] == 'On') and ((temperature < consigne) or (otherdevices['Autorisation-chauffe-ECS-Chaud'] == 'On')) then
   
     
	
    commandArray['Marche_Bruleur_Chaudiere-(On=Arrêt)'] = 'Off'
    
      
      print('Marche Chaudiere -. Marche .-')
      
    
   
    else 
            
      
      --  Chaudiere  arrêtée si: "Marche_Bruleur_Chaudiere" sur On (Position DOMOTICZ) et interupteur autorisation ECS à Off   (Bruleur arreté et circulateur quelques minutes apres)
      
    if (otherdevices['Relais-Chaud-(On=Domo)'] == 'On') and (otherdevices['Autorisation-chauffe-ECS-Chaud'] == 'Off' ) then 
    
      commandArray['Marche_Bruleur_Chaudiere-(On=Arrêt)'] = 'On'
    
      print('Chaudiere -. Stop .-')
    end 
      end

   print('il fait '..temperature..'°C pour '..consigne..'°C souhaité par thermostat Domoticz')
   
return commandArray
Code erreur dans les LOGS :-( (il m'avait semblé que cela fonctionnait pendant quelques Minutes..
Erreur_Thermostat_4.JPG
Erreur_Thermostat_4.JPG (16.33 Kio) Consulté 6539 fois
Je suis revenu à la version Préçédente qui semble fonctionnelle (Hormis T° avec beaucoup de chiffres après la virgule dans les LOGS)
Cdt
Bertrand
Dernière modification par balajol le 15 févr. 2017, 23:06, modifié 1 fois.
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par vil1driver »

Essai d'enlever les 3 local qu'il y a avant sonde à tout hasard

J'ai mémoire d'avoir eu ce genre de soucis étrange
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par balajol »

..
Dernière modification par balajol le 15 févr. 2017, 21:10, modifié 1 fois.
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Choix Sonde pour thermostat selon selecteur

Message par balajol »

Re,
BANCO... :)
Merci encore de ton aide :oops:
J'étais bien perdu sur ce coup là.

Bonne Soirée
Cdt
Bertrand

Edit : Script corrigé sans "local" devant sonde, les deux derniers scripts sont opérationnels