Re,
Oui pour le model Popp (Mais moins de 55 € si tu cherches un peu

) les danfoss sont un peu moins cher. Les adaptateurs sont en sus selon le model de robinets en place.
Je viens d'en installer 2, T° mesurée de la pièce (à pondérer, très près du radiateur)
J'ai 4 LC13 DANFOSS qui viennent de passer un Hivers, piles à env 50 % Surement 2 Hivers Maxi, Raisonnable.
Toute la régulation du chauffage est Maintenant sur DOMOTICZ (PC portable sous SEVEN)
Pour la gestion de l'ECS , (Chaudière GAZ Basse T° de 2002 avec ballon 50 l) Je commande un relais qui substitue la sonde ballon à une résistance qui simule une T° ECS à 64 °, consigne de la chaudière à 60 °C. Si relais à on la sonde ballon reprend son service et la chaudière chauffe l'eau.
Une sonde sur la ballon gérée par domoticz me permet de connaître la T° ECS du ballon.
De cette façon je peux gérer les heures de chauffe, La T° de consigne, puisque celle de Domoticz est inférieure à celle de la chaudière qui sert alors de sécurité Haute.
Le chauffage est géré par un srcipt Lua , basé sur le script thermostat sur le forum (de Vil1driver il me semble)
cdt
Bertrand
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..