Bonjour

N'étant pas nul en programmation de base, je m'arrache les cheveux sur une bricole :
J'ai 2 radiateurs elec, chacun commandé par un récepteur 433 par rfxcom.

J'ai donc dans l'onglet "interrupteur" -> Radiateur_1 et Radiateur_2
lorsque je clique dessus ça commute niquel.

Maintenant je veux créer un inter virtuel, qui allume et éteint les 2 en même temps.
Du coup :matériel->ajouter dummy->créer interrupteur virtuel

ensuite de bonne foi, me dis-je, je vais juste mettre " Radiateur_1 et Radiateur_2" en esclave la dessus !
-->bah nan ça fait rien

ensuite de bonne foi n°2 , me dis-je, je vais faire un blocky "if inter=on set r1=on et set r2=on" (avec les noms de variable corrects hein !!)
-->bah nan ça fait rien

ensuite de bonne foi n°3 , me dis-je plus fort, je vais faire un scenario "group"
-->ça marche ! Sauf que dans un script j'ai mis le nom du scenario mais cela n'a aucun effet!!

donc blasé.. je me rend.. et vous demande conseil !

merci

julien
jackslayter
Messages : 1040
Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
Localisation : Isère (38)

Re: Je suis blond ou ???

Message par jackslayter »

effectivement, pasbol ;)

un petit script device en lua

Code : Tout sélectionner

commandArray = {}
if (devicechanged["intergeneral"]) then
if (devicechanged["intergeneral"]=='On') then
commandArray[1]={["Radiateur_1"]='On'}
commandArray[2]={["Radiateur_2"]='On'}
elseif (devicechanged["intergeneral"]=='Off') then
commandArray[3]={["Radiateur_1"]='Off'}
commandArray[4]={["Radiateur_2"]='Off'}
end
end
return commandArray
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
padbol2002
Messages : 84
Inscription : 23 oct. 2017, 08:53

Re: Je suis blond ou ???

Message par padbol2002 »

ok merci, pour le script, par contre script device, time, all?
et sinon une explication de mes tentatives échouées?
jackslayter a écrit :effectivement, pasbol ;)

un petit script device en lua

Code : Tout sélectionner

commandArray = {}
if (devicechanged["intergeneral"]) then
if (devicechanged["intergeneral"]=='On') then
commandArray[1]={["Radiateur_1"]='On'}
commandArray[2]={["Radiateur_2"]='On'}
elseif (devicechanged["intergeneral"]=='Off') then
commandArray[3]={["Radiateur_1"]='Off'}
commandArray[4]={["Radiateur_2"]='Off'}
end
end
return commandArray
cyberbob
Messages : 511
Inscription : 28 nov. 2016, 19:43
Localisation : Belgique

Re: Je suis blond ou ???

Message par cyberbob »

padbol2002 a écrit :ensuite de bonne foi n°2 , me dis-je, je vais faire un blocky "if inter=on set r1=on et set r2=on" (avec les noms de variable corrects hein !!)
-->bah nan ça fait rien
Pourquoi ne pas avoir posté ce blocky, Il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas !
Domoticz Stable V4.9700 sur Synology DSM 6.2 / 2 x RFlink V48.4 - 433.92MHz(Dio/Chacon) & 433.42MHz(RTS) / Script en LUA & Blocky
padbol2002
Messages : 84
Inscription : 23 oct. 2017, 08:53

Re: Je suis blond ou ???

Message par padbol2002 »

Le voici !
Sans titre.png
Sans titre.png (17.32 Kio) Consulté 7205 fois
Bon bah il marche maintenant !!

va savoir !!

sujet clos.
merci
vil1driver
Messages : 5661
Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
Localisation : Rennes (35)

Re: Je suis blond ou ???

Message par vil1driver »

Salut,

Le plus simple est quand même le n°3.. Pas de raison non plus pour que cela ne fonctionne pas.
Le seul qui ne fonctionne légitimement pas est ton n°1

Quand à ta remarque
par contre script device, time, all?
Peut être que tu lis trop vite ;)
Sinon bravo car tellement de gens passent à côté de ce point crucial
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua

Un ex domoticzien
padbol2002
Messages : 84
Inscription : 23 oct. 2017, 08:53

Re: Je suis blond ou ???

Message par padbol2002 »

vil1driver a écrit :Salut,

Le plus simple est quand même le n°3.. Pas de raison non plus pour que cela ne fonctionne pas.
Le seul qui ne fonctionne légitimement pas est ton n°1

Quand à ta remarque
par contre script device, time, all?
Peut être que tu lis trop vite ;)
Sinon bravo car tellement de gens passent à côté de ce point crucial

rooooooo, vu ....
jackslayter
Messages : 1040
Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
Localisation : Isère (38)

Re: Je suis blond ou ???

Message par jackslayter »

;)
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Je suis blond ou ???

Message par balajol »

padbol2002 a écrit :Bonjour

Maintenant je veux créer un inter virtuel, qui allume et éteint les 2 en même temps.
Du coup :matériel->ajouter dummy->créer interrupteur virtuel

ensuite de bonne foi, me dis-je, je vais juste mettre " Radiateur_1 et Radiateur_2" en esclave la dessus !
-->bah nan ça fait rien


julien
Bonsoir,
Il me semble que dans ce cas, c'est l'interrupteur Virtuel qui doit être esclave de " Radiateur_1 et Radiateur_2"
Pour Mémo je retient que c'est l'esclave qui fait le travail , l'autre en bénéficie.. :?
Cdt
Bertrand
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
padbol2002
Messages : 84
Inscription : 23 oct. 2017, 08:53

Re: Je suis blond ou ???

Message par padbol2002 »

balajol a écrit :
padbol2002 a écrit :Bonjour

Maintenant je veux créer un inter virtuel, qui allume et éteint les 2 en même temps.
Du coup :matériel->ajouter dummy->créer interrupteur virtuel

ensuite de bonne foi, me dis-je, je vais juste mettre " Radiateur_1 et Radiateur_2" en esclave la dessus !
-->bah nan ça fait rien


julien
Bonsoir,
Il me semble que dans ce cas, c'est l'interrupteur Virtuel qui doit être esclave de " Radiateur_1 et Radiateur_2"
Pour Mémo je retient que c'est l'esclave qui fait le travail , l'autre en bénéficie.. :?
Cdt
Bertrand
Pas bête ! j'essaierais !