Interrupteur Chauffe eau

Forum pour tous les autres objets : sondes météo, capteurs, actionneurs ...
Vous avez un besoin mais vous ne savez pas quel matériel choisir ? C'est ici.
padbol2002
Messages : 84
Inscription : 23 oct. 2017, 08:53

Re: Interrupteur Chauffe eau

Message par padbol2002 »

Bonjour

Cette fois le schéma est correct oui.
Quand a l'addition de ton switch les 2 versions sont autorisées cependant :
la version 1 : switch alimentant l'entrée S1 par l'intermediaire du contact HC/HP : Tu ne pourras appuyer UNIQUEMENT lors des heures creuses
La version : switch alimentant S1 directement : Tu pourras appuyer , au choix, en HC ou en HP

cordialement
mich0111
Messages : 8
Inscription : 01 déc. 2017, 16:51

Re: Interrupteur Chauffe eau

Message par mich0111 »

padbol2002 a écrit :Bonjour

Cette fois le schéma est correct oui.
Quand a l'addition de ton switch les 2 versions sont autorisées cependant :
la version 1 : switch alimentant l'entrée S1 par l'intermediaire du contact HC/HP : Tu ne pourras appuyer UNIQUEMENT lors des heures creuses
La version : switch alimentant S1 directement : Tu pourras appuyer , au choix, en HC ou en HP

cordialement
Merci encore pour tes conseils avisés.

Encore quelques questions sur le 2ème schéma :
1 - En mode manuel (interrupteur fermé), peux-tu me confirmer que l'appui sur le poussoir n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement du cumulus?
2 - En mode automatique c'est-à-dire via la box (interrupteur ouvert), est-ce que l'appui sur le poussoir va me mettre en mode chauffe permanent ou y- aura-t-il bascule lors du passage en HP ou HC?
3 - Si, sur ce 2ème point, la réponse est positive (mode chauffe permanent), comment pourrais-je câbler le circuit pour que la bascule soit opérante?

Par avance merci.

Cdt

Michel
padbol2002
Messages : 84
Inscription : 23 oct. 2017, 08:53

Re: Interrupteur Chauffe eau

Message par padbol2002 »

mich0111 a écrit :
Encore quelques questions sur le 2ème schéma :
1 - En mode manuel (interrupteur fermé), peux-tu me confirmer que l'appui sur le poussoir n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement du cumulus?
2 - En mode automatique c'est-à-dire via la box (interrupteur ouvert), est-ce que l'appui sur le poussoir va me mettre en mode chauffe permanent ou y- aura-t-il bascule lors du passage en HP ou HC?
3 - Si, sur ce 2ème point, la réponse est positive (mode chauffe permanent), comment pourrais-je câbler le circuit pour que la bascule soit opérante?

Par avance merci.

Cdt

Michel
1- Le bp n'aura aucune influence.
2- Tu enclenches par le Bp et ça va commuter(chauffer) jusqu’au prochain appui sur le bp OU prochaine commande de la box "Le premier des 2"
3- bascule inopérante SI la box ne gère pas déjà les HC/HP?
mich0111
Messages : 8
Inscription : 01 déc. 2017, 16:51

Re: Interrupteur Chauffe eau

Message par mich0111 »

padbol2002 a écrit :
mich0111 a écrit :
Encore quelques questions sur le 2ème schéma :
1 - En mode manuel (interrupteur fermé), peux-tu me confirmer que l'appui sur le poussoir n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement du cumulus?
2 - En mode automatique c'est-à-dire via la box (interrupteur ouvert), est-ce que l'appui sur le poussoir va me mettre en mode chauffe permanent ou y- aura-t-il bascule lors du passage en HP ou HC?
3 - Si, sur ce 2ème point, la réponse est positive (mode chauffe permanent), comment pourrais-je câbler le circuit pour que la bascule soit opérante?

Par avance merci.

Cdt

Michel
1- Le bp n'aura aucune influence.
2- Tu enclenches par le Bp et ça va commuter(chauffer) jusqu’au prochain appui sur le bp OU prochaine commande de la box "Le premier des 2"
3- bascule inopérante SI la box ne gère pas déjà les HC/HP?
Merci pour tout
mich0111
Messages : 8
Inscription : 01 déc. 2017, 16:51

Re: Interrupteur Chauffe eau

Message par mich0111 »

mich0111 a écrit :
padbol2002 a écrit :
mich0111 a écrit :
Encore quelques questions sur le 2ème schéma :
1 - En mode manuel (interrupteur fermé), peux-tu me confirmer que l'appui sur le poussoir n'a aucune influence sur le mode de fonctionnement du cumulus?
2 - En mode automatique c'est-à-dire via la box (interrupteur ouvert), est-ce que l'appui sur le poussoir va me mettre en mode chauffe permanent ou y- aura-t-il bascule lors du passage en HP ou HC?
3 - Si, sur ce 2ème point, la réponse est positive (mode chauffe permanent), comment pourrais-je câbler le circuit pour que la bascule soit opérante?

Par avance merci.

Cdt

Michel
1- Le bp n'aura aucune influence.
2- Tu enclenches par le Bp et ça va commuter(chauffer) jusqu’au prochain appui sur le bp OU prochaine commande de la box "Le premier des 2"
3- bascule inopérante SI la box ne gère pas déjà les HC/HP?
Merci pour tout
Finalement, je crois que le meilleur montage est celui-ci.
Je remplace l'interrupteur par un SPDT pour avoir un mode manuel (uniquement via relais du compteur) et un mode automatique (via box), je supprime le poussoir qui finalement ne sert pas à grand chose sachant que si je veux forcer la chauffe manuellement, il vaut mieux passer en mode manuel et mettre le contacter du chauffe-eau sur On.
En gros, je pense alléger le montage et le rendre plus cohérent.
Qu'en pensez-vous ?

Cdt

Michel
Pièces jointes
Montage cumulus 10.jpg
Montage cumulus 10.jpg (248.28 Kio) Consulté 4924 fois
padbol2002
Messages : 84
Inscription : 23 oct. 2017, 08:53

Re: Interrupteur Chauffe eau

Message par padbol2002 »

Tout à fait oui.
et pour agir en dehors des heures creuses il vous suffira de forcer le contacteur directement.
mich0111
Messages : 8
Inscription : 01 déc. 2017, 16:51

Re: Interrupteur Chauffe eau

Message par mich0111 »

padbol2002 a écrit :Tout à fait oui.
et pour agir en dehors des heures creuses il vous suffira de forcer le contacteur directement.
Comme quoi, le mieux est toujours l'ennemi du bien.
Bon weekend.
Répondre