Bonjour,
Bon, j'ai commandé mes pompes ( désolé mais le vendeur ne fait pas de remise avant 10 unités achetées )
Donc j'ai pris ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/Hotsale- ... 0.0.fFRrCD , car le sytème avec réducteur me semble plus fiable que les modèles plus basique ( enfin du coté de l'entrainement ) pour le tuyau j'ai pris le B22.
Ensuite j'ai pris, un module pour reguler la vitesse de la pompe : https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-1-8 ... 0.0.fFRrCD , car le débit est trop important ( mon régulateur de ph fait 1500ml par heure ce qui donne du 25ml/min, la pompe choisie sort du 140ml/min donc le régulateur me permettra de coller un peu plus à mon régulateur du commerce).
Ensuite j'ai pris des raccords : https://fr.aliexpress.com/item/4mm-Stra ... 0.0.fFRrCD
Ensuite des tuyaux : http://www.ebay.fr/itm/like/192487761036
Et enfin des crépines : http://www.eau2.fr/pieces-detachees-pis ... af45ee19e5
Bon, j'ai commandé mes pompes ( désolé mais le vendeur ne fait pas de remise avant 10 unités achetées )
Donc j'ai pris ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/Hotsale- ... 0.0.fFRrCD , car le sytème avec réducteur me semble plus fiable que les modèles plus basique ( enfin du coté de l'entrainement ) pour le tuyau j'ai pris le B22.
Ensuite j'ai pris, un module pour reguler la vitesse de la pompe : https://fr.aliexpress.com/item/1PCS-1-8 ... 0.0.fFRrCD , car le débit est trop important ( mon régulateur de ph fait 1500ml par heure ce qui donne du 25ml/min, la pompe choisie sort du 140ml/min donc le régulateur me permettra de coller un peu plus à mon régulateur du commerce).
Ensuite j'ai pris des raccords : https://fr.aliexpress.com/item/4mm-Stra ... 0.0.fFRrCD
Ensuite des tuyaux : http://www.ebay.fr/itm/like/192487761036
Et enfin des crépines : http://www.eau2.fr/pieces-detachees-pis ... af45ee19e5
-
neosqualls
- Messages : 132
- Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
- Localisation : Gironde
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Salut !
J'ai commandé la même pompe, par contre la crépine est elle nécessaire ? dans la mesure ou dans le bidon il n'y a pas de saleté ?
J'ai commandé la même pompe, par contre la crépine est elle nécessaire ? dans la mesure ou dans le bidon il n'y a pas de saleté ?
-
chacal1985
- Messages : 129
- Inscription : 10 juin 2017, 11:22
Re: [PROJET] Gestion de piscine
La crépine je l'ai prise car le régulateur PH du commerce en possède une, donc je pense qu'il y a une raison.
Je pense plus que cela est utile non pas pour le risque de saletés mais plus sur le fait que le tuyau ira bien au fond du bidon car la crépine est lestée.
Je pense plus que cela est utile non pas pour le risque de saletés mais plus sur le fait que le tuyau ira bien au fond du bidon car la crépine est lestée.
-
neosqualls
- Messages : 132
- Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
- Localisation : Gironde
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Ok, ca marche je vais suivre le mouvement alors 
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Bonjour à tous, c'est mon premier message sur le forum.
J'ai une question. La pompe péristaltique vendue ici https://fr.aliexpress.com/item/Hotsale- ... 0.0.fFRrCD est proposée en "one slowdown gear" ou "two slowdown gear".
Cela veut dire quoi?
Merci.
Alain
J'ai une question. La pompe péristaltique vendue ici https://fr.aliexpress.com/item/Hotsale- ... 0.0.fFRrCD est proposée en "one slowdown gear" ou "two slowdown gear".
Cela veut dire quoi?
Merci.
Alain
-
chacal1985
- Messages : 129
- Inscription : 10 juin 2017, 11:22
Re: [PROJET] Gestion de piscine
C'est le rapport de réduction du moteur, la two slowdown reduction aura un débit moindre que la one .
Il faut regarder dans la description, il y a un tableau avec les débits en fonction du diamètre du tuyau et du taux de réduction.
Il faut regarder dans la description, il y a un tableau avec les débits en fonction du diamètre du tuyau et du taux de réduction.
-
neosqualls
- Messages : 132
- Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
- Localisation : Gironde
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Bonsoir,
En attendant ma pompe je met en place la mesure de température, j'ai donc acheté un collier de prise en charge et préparé un montage pour une sonde DS18B20 mais je me pose la question du meilleur endroit pour la prise de température ?
avant/après la pompe ?
avant/après la pompe à chaleur ?
avant/après l'électrolyseur ?
Par ailleurs je souhaiterai comme certains le font avoir un retour de pression de mon filtre à sable, et avant d'acheter le capteur je me demandais comment le raccorder aux GPIO du raspberry? savez vous quel type de signal sort de ce genre de capteur ?
Merci
En attendant ma pompe je met en place la mesure de température, j'ai donc acheté un collier de prise en charge et préparé un montage pour une sonde DS18B20 mais je me pose la question du meilleur endroit pour la prise de température ?
avant/après la pompe ?
avant/après la pompe à chaleur ?
avant/après l'électrolyseur ?
Par ailleurs je souhaiterai comme certains le font avoir un retour de pression de mon filtre à sable, et avant d'acheter le capteur je me demandais comment le raccorder aux GPIO du raspberry? savez vous quel type de signal sort de ce genre de capteur ?
Merci
-
mickaelr30
- Messages : 210
- Inscription : 29 août 2015, 15:57
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Salut,
J'ai mis la sonde de température juste avant la pompe et j'ai trouvé des pressostats qui sortent du 0.5 a 5 volts
J'ai mis la sonde de température juste avant la pompe et j'ai trouvé des pressostats qui sortent du 0.5 a 5 volts
Domoticz + Imperihome + Mydomoathome
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
1-wire : 12 DS18b20 + 3 DS2413
Z-Wave : 8 FGR221 + 3 FGS222 + 3 FGSD002
téléinfo : 2 modules ( consommation + production)
Mysensors+2 éclairages ws2812 et WLED
2 caméra IP +1 raspberry piscine + 1 nuc domoticz
-
chacal1985
- Messages : 129
- Inscription : 10 juin 2017, 11:22
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Bonsoir,
Pour ma part la sonde est branchée juste après mon filtre à sable, la raison :
J'avais de la place à cet endroit
Pour le capteur de pression, il est branché sur un wemos d1 mini, j'avais lu ça sur le forum, donc j'ai pas réfléchi à faire autrement, mais si c'est faisable par le gpio, c'est encore mieux car plus besoin du wimos et de son alimentation donc le montage n'en sera que meilleur.
Pour ma part la sonde est branchée juste après mon filtre à sable, la raison :
J'avais de la place à cet endroit
Pour le capteur de pression, il est branché sur un wemos d1 mini, j'avais lu ça sur le forum, donc j'ai pas réfléchi à faire autrement, mais si c'est faisable par le gpio, c'est encore mieux car plus besoin du wimos et de son alimentation donc le montage n'en sera que meilleur.
-
neosqualls
- Messages : 132
- Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
- Localisation : Gironde
Re: [PROJET] Gestion de piscine
Merci pour les réponses, si je dois passer par un wemos je crois que je vais attendre une autre solution, je voudrais garder mon installation simple et tout centraliser sur raspberry.
Pour la sonde de température, je crois que je vais la mettre juste avant la pompe à chaleur.
Pour la sonde de température, je crois que je vais la mettre juste avant la pompe à chaleur.