[PROJET] Gestion de piscine

Forum dédié aux questions concernant la configuration de votre serveur sous Linux
neosqualls
Messages : 132
Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
Localisation : Gironde

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par neosqualls »

aleph0, si j'ai bien compris le problème vient du fait que l'injection du PH se fait directement à l'aide d'un collier de prise en charge et avec la pression du réseau on n'injecte pas forcement la quantité voulue c'est ça ?

Je voulais injecter le PH directement dans la prise injection PH de mon AKERON :http://mineralsi.com/data/image/8/a/8a6 ... 065293.jpg

Tu penses que c'est une bonne idée?
chacal1985
Messages : 129
Inscription : 10 juin 2017, 11:22

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par chacal1985 »

Pour les capteurs de niveau j'ai ça : https://fr.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 0.0.Siy4TM

Est ce que c'est bon ?


Pour aleph0, oui ce serait top de pouvoir peser le bidon, mais est ce que ce n'est pas trop compliqué à mettre en oeuvre et trop couteux ?
Là le but de capteurs et juste d'informer la fin du bidon.
Pour ce qui est des problèmes rencontrés, j’espère que ce sera résolut avec les nouveaux tuyaux.
chacal1985
Messages : 129
Inscription : 10 juin 2017, 11:22

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par chacal1985 »

Pour moi pas de soucis, que ce soit avec ce système ou directement avec un collier de prise en charge + injecteur, le produit injecté passera dans l'eau du moment que la pression d'injection est supérieure à la pression de refoulement de la pompe.
aleph0
Messages : 328
Inscription : 27 avr. 2016, 08:06
Localisation : Hérault (34)

Re: RE: Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par aleph0 »

neosqualls a écrit :aleph0, si j'ai bien compris le problème vient du fait que l'injection du PH se fait directement à l'aide d'un collier de prise en charge et avec la pression du réseau on n'injecte pas forcement la quantité voulue c'est ça ?

Je voulais injecter le PH directement dans la prise injection PH de mon AKERON :http://mineralsi.com/data/image/8/a/8a6 ... 065293.jpg

Tu penses que c'est une bonne idée?
Je ne connais pas le matériel que tu cites, il est certainement plus performant que mon bricolage low cost. Mais les écart de dosage que j'ai constaté avec les pompes pas chères ne viennent pas que de l'injection, en fait beaucoup de paramètres viennent influencer la précision du dosage :
- le niveau dans le bidon : on injecte plus quand le niveau est haut que quand il est presque vide
- la rigidité du tuyau dans la pompe, elle même influencée par la température
- la contre pression au niveau de l'injecteur qui elle même dépend du débit d'eau donc de l'encrassement des filtres

Sans parler des problèmes qui, eux, peuvent être améliorés par le bon choix du matériel :
- désamorçage de la pompe
- prise d'air dans les raccords
- perte d'élasticité du tuyau si on n'injecte pas de quelques jours
- ...

C'est vrai que ça complique l'installation :-(. Question coût, ça peut rester limité. Je suis peut être influencé par mon boulot... Dans l'industrie quand on veut de la précision dans le dosage, on pèse. Quand on travaille en volumétrique pur, ce n'est jamais qu'approximatif.

Je ne l'ai pas fait, jugeant à l'époque que c'était superflu. Mais si je devait aujourd'hui refaire mon système, je l'incluerai sans hésiter
chacal1985
Messages : 129
Inscription : 10 juin 2017, 11:22

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par chacal1985 »

C'est vrai que si on pèse le bidon, on gagne en précision et on peut réagir immédiatement en cas de problème.
Mais bon après ce n'est qu'une piscine donc la précision n'est peux être pas la priorité.
Je pense que la priorité est le gain de temps que cela va nous procurer en évitant de relever manuellement le ph, le chlore et l'apport de produits que l'on met manuellement dans le bassin.

Les injecteurs de Chlore et PH du commerce, se passent de la pesée, donc je pense que nous pouvons faire de même en pensant à un code qui contient des gardes fous.

Du coté de mon régulateur de PH de chez Zodiac, il y a des gardes fous :

Voici la notice avec de bonnes indications sur les gardes fous et la façon de gérer l'injection https://www.zodiac-poolcare.fr/medias/p ... 434900.PDF
chacal1985
Messages : 129
Inscription : 10 juin 2017, 11:22

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par chacal1985 »

Voici également la notice pour la régulation de Chlore :
https://www.zodiac-poolcare.fr/medias/p ... 435000.PDF
aleph0
Messages : 328
Inscription : 27 avr. 2016, 08:06
Localisation : Hérault (34)

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par aleph0 »

Très intéressant ces notices :-) Merci beaucoup :-)
chacal1985
Messages : 129
Inscription : 10 juin 2017, 11:22

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par chacal1985 »

De rien ;) , j'essai d'apporter ma contribution comme je peux. :lol:
aleph0
Messages : 328
Inscription : 27 avr. 2016, 08:06
Localisation : Hérault (34)

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par aleph0 »

chacal1985 a écrit : Mais bon après ce n'est qu'une piscine donc la précision n'est peux être pas la priorité.
Je pense que la priorité est le gain de temps que cela va nous procurer en évitant de relever manuellement le ph, le chlore et l'apport de produits que l'on met manuellement dans le bassin.
[/url]
Oui, c'est bien là l'essentiel :) Pour vous motiver un peu plus ;-), voici les courbes pH et redox que domoticz à obtenu l'année dernière, malgré tous les problèmes de mise au point rencontré :

pH :
Image
On voit bien la phase d'ajustement manuel jusqu'à fin mai puis le maintien en automatique jusqu'à fin octobre, puis quelques pluies acides ;-)

ORP :
Image
Là, on voit bien la phase de désinfection en début de courbe, puis l'amélioration de la régulation au fil des modifications de la programmation. En octobre l'utilisation d'un "mauvais" chlore, puis l'hivernage ensuite
neosqualls
Messages : 132
Inscription : 29 janv. 2017, 13:15
Localisation : Gironde

Re: [PROJET] Gestion de piscine

Message par neosqualls »

Je trouve ta courbe PH trés bonne non ? avec une moyenne entre 7 et 7.5
Répondre