température incohérente 1wire [resolu]

Forum dédié au bus 1-Wire : connectique, intégration
dominique
Messages : 32
Inscription : 14 mai 2016, 21:08

température incohérente 1wire [resolu]

Message par dominique »

bonjour,
j'ai des mesures incohérente de manière aléatoire des pics à 127.9 °C
d' ou peux venir le défaut
j'utilise des sonde DS18b20 avec 6 ça marche avec 8 ça commence
je ne comprends pas d' ou vient cette valeur un bug ? ou un problème électrique ?
je me demande si un blindage pouvait régler mon problème à quel potentiel le raccorder terre de la maison ou masse du PI?
l'alimentation prise sur usb
Capture du 2018-09-24 18-31-03.png
Capture du 2018-09-24 18-31-03.png (219.99 Kio) Consulté 11542 fois
j'ai essayé plusieurs valeurs de résistance 2.2k 3.3K 4.7K toujours pareil
est ce que quelqu à une idée pour m'aider à avancer
merci


config
PI B+ domoticz v3.4834
bus maison en 485 pour les volets
DS 9490r usb vers 1wire
sonde DS18b20 cablé en 3 fils
1DS 2408 avec 4 sorties relais
40m de cable 4 paires
Dernière modification par dominique le 06 oct. 2018, 16:03, modifié 1 fois.
higgins91
Messages : 668
Inscription : 17 nov. 2016, 11:06

Re: température incohérente 1wire

Message par higgins91 »

problème de câblage, vérifier que les connexions se font bien entre les fils et avec les sondes.
Surtout pas de blindage, cela ne sert à rien.
les 40m de cable 4 paire c'est pour le 1wire ?
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: température incohérente 1wire

Message par Neutrino »

Bonjour
La fois où j'ai eu un problème similaire, c'est qu'une de mes sondes rendait l'âme et parasitait tout mon réseau par moment.
Si tu dis que ça marche avec 6 sondes, c'est peut-être la 7ème ou la 8ème qui fout le bordel.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
dominique
Messages : 32
Inscription : 14 mai 2016, 21:08

Re: température incohérente 1wire

Message par dominique »

bonjour,
merci de vos réponses
le 4 paire blindé est du câble de téléphone cat5E rigide,le câble passe de boite en boite
Je passe mon 1wire avec mes alim de carte pour volet 5v 12v masse rs485 2 fils 0 et 5v du 1w
tous les conducteurs sont utilisés
j'ai déjà essayé plusieurs sondes différentes le problème reste le même les connexions sont faites avec des bornes wago
je vais contrôler toutes les connexions ce week-end il fait trop chaud dans le grenier cet après midi
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: température incohérente 1wire

Message par Neutrino »

Ton DS2408 est sur le même réseau 1-wire ?
Car j'ai lu je ne sais plus où :oops: que cela pouvait créer des erreurs de lectures et qu'un réseau propre "actionneurs" et un autre "capteurs" est préférable.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
higgins91
Messages : 668
Inscription : 17 nov. 2016, 11:06

Re: température incohérente 1wire

Message par higgins91 »

dominique a écrit : 27 sept. 2018, 17:10
j'ai déjà essayé plusieurs sondes différentes le problème reste le même les connexions sont faites avec des bornes wago
cas typique ;) j'ai eu des soucis avec les wago et une wemos, impossible de piloter un ruban LED, c’était une wago à levier et les fils n'étaient pas bien en contact.
J'ai enlevé la wago et tout soudé -> résultat plus de problème...
Dz version : 2023.2
Rpi 4 avec dongle téléinfo, RFXCom, sondes 1-wire et GPIO
dominique
Messages : 32
Inscription : 14 mai 2016, 21:08

Re: température incohérente 1wire

Message par dominique »

bonjour j'ai vérifié toutes les connexions et effectivement j'avais deux points douteux fils coupé quand j'y ai touché
sinon je laisse les wago dans un premier temps
ça a l'air pas mal pour l'instant
pour valider la réparation :
j'ai réduit la valeur de la résistance pull up de 4.7 vers 2.2K et ajouté encore 2 sondes pour amplifier le phénomène

il me reste une interrogation dans le trame on a un CRC16 à calculer est t-il utilisé pour valider la trame contenant la lecture des sondes ?

à suivre
merci de votre aide
Répondre