Sonoff capteur de température

Forum dédié aux bricolages d'objets connectés IOT et leurs communications avec DomoticZ :
- Remplacement de firmware des prises, modules relais ...
- Fabrication à base d'ESP8266, de NodeMCU, de Weemos et consorts ...
Urbann
Messages : 59
Inscription : 23 oct. 2018, 17:01

Re: Sonoff capteur de température

Message par Urbann »

Que le Raspberry soit relié à la box en cable ou en wifi n'a rien changé.
Domoticz est en HTTP
J'ai flashé un module (TH16) avec la dernière version de ESPeasy mega. Pas mieux, mais il est à noter qu'il n'est pas nécessaire de refaire la procédure de détection d'IP, cela veux dire qu'une partie de la config ne change pas dans le module même si on le re-flashe. Si l'erreur est dans la config, ça veut dire qu'elle y reste (j'ai juste ?).
Voici les logs du module.

Code : Tout sélectionner

57957890: EVENT: Clock#Time=Thu,07:06
57960723: DHT : Temperature: 5.40
57960723: DHT : Humidity: 99.90
57960726: EVENT: Temp_Hum#Temperature=5.40
57960743: EVENT: Temp_Hum#Humidity=99.90
57960757: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 2 values: 5.40;99.90;3
57960809: SW : Switch state 0 Output value 0
57960816: EVENT: LED#LED=0.00
57960908: SW : Switch state 1 Output value 1
57960911: EVENT: LED#LED=1.00
57961922: WD : Uptime 966 ConnectFailures 0 FreeMem 14120
57991922: WD : Uptime 967 ConnectFailures 0 FreeMem 17552
58017890: EVENT: Clock#Time=Thu,07:07
58020727: DHT : Temperature: 5.40
58020727: DHT : Humidity: 99.90
58020730: EVENT: Temp_Hum#Temperature=5.40
58020745: EVENT: Temp_Hum#Humidity=99.90
58020760: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 2 values: 5.40;99.90;3
58021922: WD : Uptime 967 ConnectFailures 0 FreeMem 14024
Il y a une erreur de connexion mais je ne sais pas l'interpréter. peut être une piste si vous n'avez pas la même chose sur vos modules ...
J'ai ajouté la règle et voici les logs après:

Code : Tout sélectionner

58231922: WD : Uptime 971 ConnectFailures 0 FreeMem 17296
58261053: SW : Switch state 0 Output value 0
58261060: EVENT: LED#LED=0.00
58291922: WD : Uptime 972 ConnectFailures 0 FreeMem 13688
58320727: DHT : Temperature: 5.50
58320727: DHT : Humidity: 99.90
58320730: EVENT: Temp_Hum#Temperature=5.50
58320793: ACT : sendtohttp 192.168.0.37,8080,/json.htm?param=udevice&type=command&idx=2&nvalue=0&svalue=;;0
58320807: EVENT: Temp_Hum#Humidity=99.90
58320829: Domoticz: Sensortype: 2 idx: 2 values: 5.50;99.90;3
58320866: SW : Switch state 1 Output value 1
58320873: EVENT: LED#LED=1.00
58320910: Command: sendtohttp
Rien de mieux sur Domoticz

[Edit modo] message modifié
Urbann
Messages : 59
Inscription : 23 oct. 2018, 17:01

Re: Sonoff capteur de température

Message par Urbann »

Pour avancer un petit peu sur cette panne.
J'ai configuré un autre Sonoff (modèle basic)
Tout fonctionne sauf le retour d'état du relais.
Donc les commandes de Domoticz vers les modules Sonoff sont OK
Par contre les Infos de Sonoff vers Domoticz ne remontent pas.
Neutrino
Messages : 2662
Inscription : 10 juil. 2015, 15:42
Localisation : Les Herbiers(85)

Re: Sonoff capteur de température

Message par Neutrino »

Ton Controler est bien configuré ?
Avec l'éventuel login et mot de passe qui vont bien ?
Tu as quelque chose qui remonte dans les logs de domoticz ?
Cela devait fonctionner sans rules.
Ma maison à plein d'IP ! :mrgreen:
SAV Bonjour. Vous avez vidé le cache ?
Urbann
Messages : 59
Inscription : 23 oct. 2018, 17:01

Re: Sonoff capteur de température

Message par Urbann »

Merci Neutrino

Tu as trouvé l'erreur
J'ai effectivement un mot de passe pour Domoticz
Dans le contrôleur, on peut rentrer l'utilisateur et le mot de passe.
Et depuis ça fonctionne (évidemment :oops: )
Une fois qu'on le sait, cela parait évident mais tant que l'on a pas trouvé ...
Je vais pouvoir passer à autre chose.
Merci à tous ceux qui m’ont aidé.
Répondre