Premiers pas avec Sonoff flashé et Domoticz, premiers faux pas...

Forum dédié aux bricolages d'objets connectés IOT et leurs communications avec DomoticZ :
- Remplacement de firmware des prises, modules relais ...
- Fabrication à base d'ESP8266, de NodeMCU, de Weemos et consorts ...
Xjstephane
Messages : 4
Inscription : 15 sept. 2019, 22:11

Premiers pas avec Sonoff flashé et Domoticz, premiers faux pas...

Message par Xjstephane »

Bonjour, je vous expose ma difficulté a faire fonctionner un relais thermostatique/hydrométrique Sonoff

Image

Image



J’ai bien patouillé pour réussir à flasher ce relais. Mais ça c’est fait (il manquait le driver du USB_TTL, puis j’ai du inverser RX et TX). C'est logique d'avoir un TX d'un coté et l'autre bout du fil un RX, c'est ça ?

Donc me voilà avec un relais flashé, mais comme mort.
J’ai eu l’info sur FB que je dois créer un rule… J’ai cherché ce que c’est, découvert qu’il faut taper l’IP dans la barre du navigateur. Bref me voici devant

Image


Et je ne sais pas aller plus loin, je trouve des capteurs pour T° et Humidité, mais ce n’est pas un relais…
Comment faire pour le déclarer dans ESP, puis dans domoticz ?

Image

Image



J'ai bien suivi ce tuto : http://opendomotech.com/flasher-un-sono ... -esp-easy/ mais c'est pour un relais 220v.

j'ai reussi a intégrer ce script, mais je ne sais pas si il fonctionne, ni si les GPIO sont les bons (comment avoir le détail des GPIO ?)

Merci de votre aide.
acuponctus
Messages : 107
Inscription : 13 sept. 2016, 12:10
Localisation : Vaucluse (84)
Contact :

Re: Premiers pas avec Sonoff flashé et Domoticz, premiers faux pas...

Message par acuponctus »

Bonjour,
Pour les éléments de réglages du TH16, normalement c'est fonctionnel, je suis passé par ce tuto également la semaine dernière.

Il est impératif de mettre en place le rules pour que ce soit fonctionnel.
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
Xjstephane
Messages : 4
Inscription : 15 sept. 2019, 22:11

Re: Premiers pas avec Sonoff flashé et Domoticz, premiers faux pas...

Message par Xjstephane »

Merci pour ta réponse, tu as déclaré l'appareil sous quel device ? Et tu as copié-collé le rule ?

Voici ce que j'ai, je suis à peu près incapable de savoir le modifier.

on button#button do
if [button#button]=1
gpio,12,1
else
gpio,12,0
endif
endon
on Relay#Relay do
if [Relay#Relay]=1 //change this [Relay#Relay]=0 for LED off when relay is closed
gpio,13,1 //or pwm,13,700
else
gpio,13,0 //or pwm,13,10
endif
endon
acuponctus
Messages : 107
Inscription : 13 sept. 2016, 12:10
Localisation : Vaucluse (84)
Contact :

Re: Premiers pas avec Sonoff flashé et Domoticz, premiers faux pas...

Message par acuponctus »

le premier name Button et value Button:
Switch input - Switch // Button // GPIO-0

le second name Relay et value Relay:
Switch input - Switch // Relay // GPIO-12

en hardware, GPIO → LED: GPIO-13

et en rules j'ai mis ca :
du coup quand c'est en fonction : courant qui passe les 2 led sont allumées, et quand le courant est coupé, tout est éteint.


on button#button do
if [button#button]=1
gpio,12,1
else
gpio,12,0 relay éteint
endif
endon

on Relay#Relay do
if [Relay#Relay]=1 //change this [Relay#Relay]=0 for LED off when relay is closed
gpio,13,0 // led bleue allumée
else
gpio,13,1 // led bleue eteinte
endif
endon


on System#Boot do
timerSet,1,15
endon

on Rules#Timer=1 do
gpio,12,0 // on éteint le relais
gpio,13,1 // led bleue eteinte
endon
Rpi4 domoticz V2021.1 - Stick Aeon - 3x multisensors 6+ - Fibaro FGSD-002 - 4 prises Horsky flashées - 2 cameras sv3c + 1 wansview - 3xTH16 2xBasic et 1xRF sous EasyESP
17 Shelly Plug S + (non installés : 3 relais 4PM Pro + 1 EM + Shelly 1)
Xjstephane
Messages : 4
Inscription : 15 sept. 2019, 22:11

Re: Premiers pas avec Sonoff flashé et Domoticz, premiers faux pas...

Message par Xjstephane »

Un grand merci pour ton aide, cela fonctionne.

Cela donne : mise sous tension et manipulation que dans Domoticz

mise sous tension Rouge 1 bleue 1

2 secondes : R0 B0 Domoticz : off

R1 B0 D on

R0 B0 Domoticz : off

R1 B1 D : on

R0 B1 D : off

R1 B0 D on

R0 B0 Domoticz : off

R1 B1 D : on
Répondre