Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Forum pour tous les autres objets : sondes météo, capteurs, actionneurs ...
Vous avez un besoin mais vous ne savez pas quel matériel choisir ? C'est ici.
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par balajol »

Bonsoir,
J'avais évoqué dans un autre Fil, la possibilité de sauvegarder l' identifiant des sondes OREGON lors du remplacement des Piles.
Un Electronicien sur un Forum Voisin m'a conseillé l'utilisation d'un Supercondensateur de 3 Farad.
A ce jour solution testée et opérationnelle sur une sonde THN 132N (T°) ainsi que sur une THGR 122NX (Thermo/Hygro).
Le remplacement des piles peut être effectué sans aucune intervention sous DOMOTICZ :)

Vous trouverez dans le Pdf ci joint toutes les Infos. (En fichier compressé, Impossible de joindre un Pdf)

Sauvegarde_sondes_OREGON.zip
(1.16 Mio) Téléchargé 612 fois

Cdt
Bertrand
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
Chrominator
Messages : 1042
Inscription : 19 déc. 2015, 07:29
Localisation : France

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par Chrominator »

Sympa, merci beaucoup pour le partage. :)
Un bon frein vaut mieux que deux sparadraps.

Ubuntu 24.04.3 LTS - Domoticz 2025.1 (build 16782)
Pentium G3220T 2.6GHz - 4Go DDR3
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Z-Stick GEN5 Version: 1.6-1136-g07ea22bb
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jeff
Messages : 1007
Inscription : 17 nov. 2016, 20:54
Localisation : Rennes (35)

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par Jeff »

Cool, je suivais cette histoire de condo et j'attendais les photos.
Merci
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. Nextion RGB Led Screen
ogulf
Messages : 445
Inscription : 15 juin 2017, 14:41

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par ogulf »

Je ne sais pas pour vos capteurs, mais avec les miens en faisant vite, j'arrive à remplacer les piles (2×AAA) sans perdre l'identifiant.
J'ai en effet constaté que l'affichage s'estompait progressivement en 3-4 secondes après avoir enlevé une pile.
Du coup :
- j'enlève une pile
- que je remplace immédiatement par une neuve
- je fais pareil avec l'autre
Et le tour est joué !
Fonctionnel et testé sur 3 sondes chinoises :geek:
Domoticz Stable sur RPi3 + RFPlayer + ZWave+ + RFLink R48 :
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 5 x Emcoluxr EV1527 + 4 x NAS-DS01Z
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Greg.O
Messages : 148
Inscription : 07 oct. 2017, 18:04

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par Greg.O »

Salut Balajol,
je n'arrive pas à télécharger ton fichier. Pourrais tu indiquer comment tu branches ton condensateur stp ?
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par balajol »

Bonsoir,
Je découvre ce message à l' instant,
Je le telecharge des que je suis devant mon PC.
Cdt
Bertrand

Edit: Voila le fichier:
Sauvegarde_sondes_OREGON.zip
(1.16 Mio) Téléchargé 590 fois
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
Greg.O
Messages : 148
Inscription : 07 oct. 2017, 18:04

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par Greg.O »

Merci !
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
Dim33
Messages : 209
Inscription : 29 janv. 2017, 23:19

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par Dim33 »

Merci, je cherchais également ce fichier. Par contre, j'ai pas saisi la phrase :

"Après: Meilleure Place trouvée pour le Condo.
Je n'ai pas coupé la patte + du condensateur afin de l'utiliser Pour souder le fil + du compartiment piles
"

Je possède également en plus des THGR122NX, des THGR810, Je vais voir si dans ces dernières, il est possible d’implanter un condensateur.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
balajol
Messages : 864
Inscription : 13 nov. 2015, 18:54
Localisation : 62

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par balajol »

Bonjour,
Le montage est sur le fichier pour les 2 modèles. Pour la patte du condensateur, soudure de la patte sur la position originale du fil et soudure du fil un peu plus loin sur la patte..
Cdt
Bertrand
2024.6 PC Windows10 ; 2ème DEBIAN 10;DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
cyberbob
Messages : 511
Inscription : 28 nov. 2016, 19:43
Localisation : Belgique

Re: Sauvegarde paramètres sondes OREGON, Changement Piles

Message par cyberbob »

salut,

Pour ma part, un autre moyen très simple pour éviter le reset lors de changement des piles :
On prend 2 vielle pile AA ou AAA, du moment qu'elles ont minimum 1.2V, puis souder le +/- d'un coté avec un petit fil, et souder 2 longs fil a la sortie +/-
Avant de changer les piles de la sonde, on plug les 2 fils sur le +/- de la sonde, vu que c'est en parallèle la tension reste a 3V
On change les piles, la sonde reste donc sous tension, et on remet des piles neuves, et on de-plug les piles externe.
Les piles externe pourrons resservir pour d'autres changements, vu qu'elle vont se décharger très lentement a vide, sans oublier d'isoler les 2 fils pour ne pas faire un court circuit accidentel.

Et c'est repartis sans aucun problème.
L'avantage c'est que ca ne demande aucun démontage.

L'avantage de la capa c'est qu'une fois placée, plus de reset mais cela demande un démontage.

A vous de voir.

Bonne continuation et merci au forum.
Dernière modification par cyberbob le 02 févr. 2022, 19:14, modifié 3 fois.
Domoticz Stable V4.9700 sur Synology DSM 6.2 / 2 x RFlink V48.4 - 433.92MHz(Dio/Chacon) & 433.42MHz(RTS) / Script en LUA & Blocky
Répondre