Module ECR-100
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: Module ECR-100
Oui c'est ça!
Tu peux inclure ton module pendant cette période de 30 sec
Tu peux inclure ton module pendant cette période de 30 sec
Re: Module ECR-100
bon rien a faire
ça clignote pendant 30 sec
je clique sur détection auto rien ne se passe ..... pendant les 30 sec . j'ai meme essayer apres rien du tout
ça clignote pendant 30 sec
je clique sur détection auto rien ne se passe ..... pendant les 30 sec . j'ai meme essayer apres rien du tout
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
-
vil1driver
- Messages : 5661
- Inscription : 30 janv. 2015, 11:07
- Localisation : Rennes (35)
Re: Module ECR-100
Je résume,
Tu presses le bouton apprentissage de ton module,
Ce dernier se met donc en détection auto.
Puis sur domoticz tu clic sur détection auto également...
Tous 2 attendent un ordre qui n'arrivera jamais...
Une piste ici
viewtopic.php?f=17&t=93&hilit=Sans+télécommande
Tu presses le bouton apprentissage de ton module,
Ce dernier se met donc en détection auto.
Puis sur domoticz tu clic sur détection auto également...
Tous 2 attendent un ordre qui n'arrivera jamais...
Une piste ici
viewtopic.php?f=17&t=93&hilit=Sans+télécommande
MAJ = VIDER LE CACHE(<-Clicable)
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua
Un ex domoticzien
/!\Les mises à jour de Domoticz sont souvent sources de difficultés, ne sautez pas dessus
modules.lua
Un ex domoticzien
Re: Module ECR-100
merci
j'ai essayer la manipulation citée mais rien a faire ....
j'ai essayer la manipulation citée mais rien a faire ....
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: Module ECR-100
La méthode détection auto et la méthode manuel ne fonctionne pas ?
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: Module ECR-100
D'après ce forum https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=7924
Les modules ECR 100 ne fonctionnent pas avec Domoticz...
Les modules ECR 100 ne fonctionnent pas avec Domoticz...
Re: Module ECR-100
Correction : ne fonctionnent pas avec le RFXTRXE...heartblood a écrit :D'après ce forum https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... =17&t=7924
Les modules ECR 100 ne fonctionnent pas avec Domoticz...
De quoi se faire Plaisir et essayer d'aider...
http://www.domo-attitude.fr
http://www.domo-attitude.fr
Re: Module ECR-100
bon si c'est ca c'est bien dommage
je suis en train de tester avec RFXmngr
il y as le protocole HC avec l’émulation de la télécommande Tel-010... (celle avec le module c'est la Tel-100 )
mais pour l'instant pas grand chose .....
je suis en train de tester avec RFXmngr
il y as le protocole HC avec l’émulation de la télécommande Tel-010... (celle avec le module c'est la Tel-100 )
mais pour l'instant pas grand chose .....
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
Re: Module ECR-100
bon apres avoir activer l'option Home confort sur le RFX433E .
cela fonctionne .
================================================
Home Confort command
================================================
Packettype = Home Confort
subtype = TEL-010
Sequence nbr = 6
ID = 1010C decimal:65804
House Code = A
Unit Code = 1
Command = On
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 6
response = ACK, data correct transmitted
================================================
Home Confort command
================================================
Packettype = Home Confort
subtype = TEL-010
Sequence nbr = 7
ID = 1010C decimal:65804
House Code = A
Unit Code = 1
Command = Off
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 7
response = ACK, data correct transmitted
reste à Domoticz a intégrer ça maintenant .
cela fonctionne .
================================================
Home Confort command
================================================
Packettype = Home Confort
subtype = TEL-010
Sequence nbr = 6
ID = 1010C decimal:65804
House Code = A
Unit Code = 1
Command = On
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 6
response = ACK, data correct transmitted
================================================
Home Confort command
================================================
Packettype = Home Confort
subtype = TEL-010
Sequence nbr = 7
ID = 1010C decimal:65804
House Code = A
Unit Code = 1
Command = Off
Signal level = 0 -120dBi
------------------------------------------------
Packettype = Receiver/Transmitter Message
subtype = Transmitter Response
Sequence nbr = 7
response = ACK, data correct transmitted
reste à Domoticz a intégrer ça maintenant .
domoticz on synology dsm 6 DS109(hack DS112j) + RXFcom433E / Archos Home connecte / 4 * HC ECR-100 / Archos TBH / sonde température Alecto WS1700 / prise chacon
-
heartblood
- Messages : 189
- Inscription : 13 août 2015, 09:50
Re: Module ECR-100
Ok tiens nous au courant 