xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
benp
Messages : 98
Inscription : 29 oct. 2017, 09:35

xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Message par benp »

Il me semble que le chiffre après la virgule du barométre a disparu pour la lecture de pression atmosphérique sur xiaomi aquara temp baro
Il me semble que le chiffre était présent il y a environ 1 an
Le chiffre est bien présent dans le log zigate:

Code : Tout sélectionner

(zig) UpdateDevice - (zig - lumi.weather_Baro-00158d0002d795a9-01) 0:981.5;4
Mais le device affiche 981 hPa

Le problème est il du coté zigate ou du cote domoticz?

Ce chiffre est interessant car le capteur xiaomi est très précis: j'arrive à voir la différence d'altitude pour les 3 capteurs placés à 3 étages différents.
Exemple d'application possible:
Mesure de la pression différentielle VMC 150 Pa=1.5 hPa
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Message par pipiche »

Le message indique qu'il y a bien un chffre après la virgule. Donc a priori pas de soucis coté plugin

Ci-après un screenshoot qui ne montre pas de problème coté Domoticz non plus. Donc soit c'est ta version de Domoticz, soit un setup particulier.
Screenshot 2019-12-14 at 13.04.18.png
Screenshot 2019-12-14 at 13.04.18.png (1.36 Mio) Consulté 3975 fois
f-d-m
Messages : 156
Inscription : 25 juin 2019, 21:36

Re: xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Message par f-d-m »

Bonjour,
J'ai la même chose avec ce même appareil Aqara (excellent rapport qualité prix, d'ailleurs)
Le Pizigate le reconnaît sous 5 appareils différents, deux reprennent la pression atmosphérique, un des deux tronque les décimales, sans arrondi
2019-12-14 16_25_26-Domoticz.png
2019-12-14 16_25_26-Domoticz.png (71.67 Kio) Consulté 3967 fois
Frédéric
---
Bruxelles

RPi 3B, Domoticz 2024.7, SSD, dongle Zigbee Sonoff
IPX-800 V3
multiples Sonoff et similaires (Tasmota, ESPeasy), multiples appareils Zigbee
SMA Sunny Boy 3.6
Ksenia Lares 4.0
Compteur digital à la norme DSMR5 - interface ESP32
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Message par pipiche »

Qu’en est-il de la valeur retournée dans un script Lua ou dzVents ? Est-ce aussi tronqué ?


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Message par pipiche »

f-d-m a écrit : 14 déc. 2019, 16:28 Bonjour,
J'ai la même chose avec ce même appareil Aqara (excellent rapport qualité prix, d'ailleurs)
Le Pizigate le reconnaît sous 5 appareils différents, deux reprennent la pression atmosphérique, un des deux tronque les décimales, sans arrondi
2019-12-14 16_25_26-Domoticz.png
Frédéric
C'est juste, et coté Baro il y a 2 widgets, Une Baro seule et une Baro+Temp+Humi.
Effectivement le chiffre après la virgule n'est pas affiché, par contre il est bien dans la base de donnée.

Code : Tout sélectionner

sqlite> select * from DeviceStatus Where ID=54;
54|2|00158d000238faf3|51|Temp+Hum+Baro|1|84|1|0|0|8|255|0|24.4;54.3;1;984.4;4|2019-12-14 17:55:23|54|0.0|1.0|0.0|1.0|||0|0|0|||
sqlite>
Screenshot 2019-12-14 at 18.00.36.png
Screenshot 2019-12-14 at 18.00.36.png (250.59 Kio) Consulté 3960 fois
Pour moi, pas de soucis coté plugin. Et du coup il est préférable d'utiliser le widget Baro plutôt que le THB
benp
Messages : 98
Inscription : 29 oct. 2017, 09:35

Re: xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Message par benp »

Effectivement, je retrouve les décimales dans le baromètre seul, du moins pour un de mes deux baromètres.
Sur l'image ci-dessous, les widgets intitulés Baro sont les baromètres seuls.
Capture.PNG
Capture.PNG (29.06 Kio) Consulté 3907 fois
Je vais attendre un peu pour voir si le deuxième baromètre a aussi une virgule, dans l’hypothèse où à 982.0hPa domoticz affiche 982hPa...
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
benp
Messages : 98
Inscription : 29 oct. 2017, 09:35

Re: xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Message par benp »

Je confirme, ça fonctionne!
Il faut faire un widget avec le baromètre seul. C'est un beau workaround!

Je retrouve l'ordre des capteurs selon l'altitude:
!
CaptureBaro.PNG
CaptureBaro.PNG (17.44 Kio) Consulté 3904 fois
  • Cuisine est au RDC
  • VMC est au premier
  • Grenier est au 2éme
Il y a 3 mètres entre chaque capteur soit en théorie 0.115*3=0.345 hPa soit 34.5 Pa

En pratique j'ai 0.4 hPa et 0.1 hPa. L'erreur par rapport à la théorie peut venir soit du capteur, soit de l'implantation des capteurs!
On peut dire que les capteurs Xiaomi aquara THB sont super précis en pression!
Domoticz 2021.1/ Plugin Zigate 5.1.006/ Zigate Firmware 3.1e
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: xiaomi aquara temp baro: plus de chiffre après la virgule pour la pression

Message par pipiche »

Normalement tu dois pouvoir mettre un facteur de correction.
Cela se fait au niveau du widget ( modifier )


Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Répondre