[Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
Lumbermatt
Messages : 23
Inscription : 22 oct. 2020, 21:52

[Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par Lumbermatt »

Bonjour à tous,

Je fais suite à ce fil ( viewtopic.php?f=28&t=10616 ) qui est marqué désormais comme Résolu, donc j'ouvre celui-ci, j'espère que ça convient.

Pipiche avait intégré l'interrupteur Merten MEG5165-0000 avec le module Zigbee MEG5113-300 (voir le tableau ici ) dans le plugin Domoticz. L'ensemble est dénommé chez Schneider Electric 1GANGSHUTTER1 (Volet 1 canal). Merci encore.

J'ai racheté deux modules absolument identiques en terme de références mais qui se comportent différemment sous Domoticz. Les anciens modules fonctionnent correctement et renvoient bien leur état. Les nouveaux fonctionnent également mais on un comportement assez étrange dans le renvoi d'état.

A l'ouverture, il passent de "Fermé" à "Ouvert" puis "retombent" dans un état intermédiaire "Stopped" :
Image

Pour faire simple pour la suite
- Ancien ("Volet salon gauche") avec le NwkId 'e386'
- Nouveau ("Volet cuisine") avec le NwkId 'c259'

Ci-joint un log pour la fermeture puis l'ouverture d'un module Ancien :

Code : Tout sélectionner

 2021-06-03 12:52:01.378 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 1:100
2021-06-03 12:52:01.327 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (14/Salon volet gauche/On)
2021-06-03 12:52:03.593 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:1
2021-06-03 12:52:08.585 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:5
2021-06-03 12:52:13.585 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:10
2021-06-03 12:52:18.615 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:14
2021-06-03 12:52:23.597 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:18
2021-06-03 12:52:28.629 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:22
2021-06-03 12:52:33.609 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:26
2021-06-03 12:52:38.640 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:30
2021-06-03 12:52:43.628 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:35
2021-06-03 12:52:48.610 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:39
2021-06-03 12:52:53.591 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:43
2021-06-03 12:52:58.621 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:47
2021-06-03 12:53:03.602 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:51
2021-06-03 12:53:08.634 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:55
2021-06-03 12:53:13.603 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:60
2021-06-03 12:53:18.634 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:64
2021-06-03 12:53:23.615 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:68
2021-06-03 12:53:28.596 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:72
2021-06-03 12:53:33.626 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:76
2021-06-03 12:53:38.607 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:80
2021-06-03 12:53:43.637 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:85
2021-06-03 12:53:48.617 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:89
2021-06-03 12:53:53.595 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:93
2021-06-03 12:53:58.620 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:97
2021-06-03 12:54:03.600 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 1:100
2021-06-03 12:56:32.919 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 0:0
2021-06-03 12:56:32.891 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (14/Salon volet gauche/Off)
2021-06-03 12:56:34.195 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:99
2021-06-03 12:56:39.133 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:95
2021-06-03 12:56:44.113 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:90
2021-06-03 12:56:49.144 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:86
2021-06-03 12:56:54.125 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:82
2021-06-03 12:56:59.106 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:78
2021-06-03 12:57:04.135 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:74
2021-06-03 12:57:09.115 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:70
2021-06-03 12:57:14.142 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:65
2021-06-03 12:57:19.115 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:61
2021-06-03 12:57:24.147 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:57
2021-06-03 12:57:29.127 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:53
2021-06-03 12:57:34.109 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:49
2021-06-03 12:57:39.157 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:45
2021-06-03 12:57:44.146 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:40
2021-06-03 12:57:49.138 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:36
2021-06-03 12:57:54.119 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:32
2021-06-03 12:57:59.150 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:28
2021-06-03 12:58:04.130 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:24
2021-06-03 12:58:09.111 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:20
2021-06-03 12:58:14.152 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:15
2021-06-03 12:58:19.133 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:11
2021-06-03 12:58:24.127 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:7
2021-06-03 12:58:29.167 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 17:3
2021-06-03 12:58:34.143 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon volet gauche) 0:0 
Qui comme on le voit fonctionne très bien, l'interrupteur renvoie la position de 0...100 et vice-versa.
En fait il applique la tension pendant 2 minutes sur le moteur du volet, le compteur correspond à cette durée. La durée d'application de la tension sur le volet peut être réglée en mode Bluetooth mais le réglage est perdu au passage en Zigbee du module. (Ce comportement est également décrit ici)

Même chose pour un module nouveau à l'ouverture :

Code : Tout sélectionner

2021-06-03 10:40:51.368 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:40:51.325 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:40:53.491 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:99
2021-06-03 10:40:58.531 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:95
2021-06-03 10:41:03.566 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:91
2021-06-03 10:41:08.605 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:87
2021-06-03 10:41:13.689 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:83
2021-06-03 10:41:18.710 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:78
2021-06-03 10:41:23.794 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:74
2021-06-03 10:41:28.827 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 1:100
2021-06-03 10:41:33.911 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:96
2021-06-03 10:41:38.944 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:91
2021-06-03 10:41:43.978 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:87
2021-06-03 10:41:49.065 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:83
2021-06-03 10:41:54.098 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:79
2021-06-03 10:41:59.128 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:75
2021-06-03 10:42:04.207 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 1:100
2021-06-03 10:42:09.263 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:96
2021-06-03 10:42:14.296 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:92
2021-06-03 10:42:19.380 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:88
2021-06-03 10:42:24.414 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:84
2021-06-03 10:42:29.455 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:80
2021-06-03 10:42:34.490 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:75
2021-06-03 10:42:39.573 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 1:100
2021-06-03 10:42:44.600 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:96
2021-06-03 10:42:49.685 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:92
2021-06-03 10:42:54.719 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:88
2021-06-03 10:42:59.753 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:84
2021-06-03 10:45:50.222 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:45:50.171 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:45:52.294 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:83
2021-06-03 10:45:54.172 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:82
2021-06-03 10:45:57.345 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:79
2021-06-03 10:46:02.428 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:74
2021-06-03 10:46:07.470 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:70
2021-06-03 10:46:12.509 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:66
2021-06-03 10:46:17.593 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:62
2021-06-03 10:46:22.644 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:58
2021-06-03 10:46:27.673 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:83
2021-06-03 10:46:32.709 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:79
2021-06-03 10:46:37.794 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:75
2021-06-03 10:46:42.826 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:71
2021-06-03 10:46:47.858 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:67
2021-06-03 10:46:52.944 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:63
2021-06-03 10:46:57.979 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:58
2021-06-03 10:47:03.013 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:84
2021-06-03 10:47:08.096 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:80
2021-06-03 10:47:13.134 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:76
2021-06-03 10:47:18.169 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:72
2021-06-03 10:47:23.254 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:67
2021-06-03 10:47:28.288 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:63
2021-06-03 10:47:33.346 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:58
2021-06-03 10:47:38.379 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:84
2021-06-03 10:47:43.464 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:80
2021-06-03 10:47:48.497 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:76
2021-06-03 10:47:53.580 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:71
2021-06-03 10:47:58.614 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:68
2021-06-03 10:49:08.856 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:49:08.838 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:49:09.287 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:68
2021-06-03 10:49:10.156 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:67
2021-06-03 10:49:15.236 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:63
2021-06-03 10:49:20.277 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:59
2021-06-03 10:49:25.310 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:55
2021-06-03 10:49:30.392 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:51
2021-06-03 10:49:35.419 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:46
2021-06-03 10:49:40.455 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:42
2021-06-03 10:49:45.540 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:68
2021-06-03 10:49:50.573 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:64
2021-06-03 10:49:55.657 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:60
2021-06-03 10:50:00.688 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:55
2021-06-03 10:50:05.764 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:51
2021-06-03 10:50:10.798 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:47
2021-06-03 10:50:15.833 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:43
2021-06-03 10:50:20.917 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:39
2021-06-03 10:50:25.951 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:64
2021-06-03 10:50:30.986 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:60
2021-06-03 10:50:36.069 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:56
2021-06-03 10:50:41.106 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:52
2021-06-03 10:50:46.190 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:48
2021-06-03 10:50:51.194 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:43
2021-06-03 10:50:56.281 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:39
2021-06-03 10:51:01.313 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:64
2021-06-03 10:51:06.388 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:60
2021-06-03 10:51:11.424 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:56
2021-06-03 10:51:16.465 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:52
2021-06-03 10:53:33.736 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:53:33.684 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:53:34.217 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:52
2021-06-03 10:53:35.088 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:51
2021-06-03 10:53:40.120 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:47
2021-06-03 10:53:45.204 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:43
2021-06-03 10:53:50.238 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:38
2021-06-03 10:53:55.270 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:34
2021-06-03 10:54:00.354 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:30
2021-06-03 10:54:05.388 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:26
2021-06-03 10:54:10.422 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:52
2021-06-03 10:54:15.505 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:47
2021-06-03 10:54:20.541 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:43
2021-06-03 10:54:25.582 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:39
2021-06-03 10:54:30.664 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:35
2021-06-03 10:54:35.697 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:31
2021-06-03 10:54:40.773 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:27
2021-06-03 10:54:45.807 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:22
2021-06-03 10:54:50.841 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:48
2021-06-03 10:54:55.926 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:44
2021-06-03 10:55:00.959 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:40
2021-06-03 10:55:06.047 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:36
2021-06-03 10:55:11.099 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:31
2021-06-03 10:55:16.134 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:26
2021-06-03 10:55:21.168 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:22
2021-06-03 10:55:26.251 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:48
2021-06-03 10:55:31.276 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:44
2021-06-03 10:55:36.358 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:40
2021-06-03 10:55:41.393 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:35
2021-06-03 10:56:34.401 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 10:56:34.368 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 10:56:36.524 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:34
2021-06-03 10:56:39.203 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:32
2021-06-03 10:56:41.574 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:30
2021-06-03 10:56:46.608 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:25
2021-06-03 10:56:51.692 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:21
2021-06-03 10:56:56.729 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:17
2021-06-03 10:57:01.761 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:13
2021-06-03 10:57:06.838 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:9
2021-06-03 10:57:11.869 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:34
2021-06-03 10:57:16.957 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:30
2021-06-03 10:57:21.984 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:26
2021-06-03 10:57:27.068 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:22
2021-06-03 10:57:32.104 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:18
2021-06-03 10:57:37.135 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:14
2021-06-03 10:57:42.221 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:9
2021-06-03 10:57:47.256 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:35
2021-06-03 10:57:52.295 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:31
2021-06-03 10:57:57.379 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:27
2021-06-03 10:58:02.418 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:23
2021-06-03 10:58:07.452 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:18
2021-06-03 10:58:12.499 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:14
2021-06-03 10:58:17.585 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:9
2021-06-03 10:58:22.644 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:35
2021-06-03 10:58:27.691 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:31
2021-06-03 10:58:32.725 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:27
2021-06-03 10:58:37.759 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:22
2021-06-03 10:58:42.847 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:19 
 2021-06-03 10:59:59.196 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 11:00:00.335 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:18
2021-06-03 11:00:04.263 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:16
2021-06-03 11:00:05.384 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:14
2021-06-03 11:00:10.417 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:10
2021-06-03 11:00:15.500 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:6
2021-06-03 11:00:20.534 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:00:25.617 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:00:35.359 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:19
2021-06-03 11:00:40.392 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:15
2021-06-03 11:00:45.426 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:11
2021-06-03 11:00:50.511 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:6
2021-06-03 11:00:55.545 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:01:00.577 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:01:11.321 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:19
2021-06-03 11:01:16.404 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:15
2021-06-03 11:01:21.443 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:10
2021-06-03 11:01:26.478 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:6
2021-06-03 11:01:31.564 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:01:36.601 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:01:47.312 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:19
2021-06-03 11:01:52.396 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:14
2021-06-03 11:01:57.430 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:10
2021-06-03 11:02:02.513 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:6
2021-06-03 11:02:07.548 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:3
2021-06-03 11:03:04.313 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:03:04.280 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 11:03:05.434 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:03:09.168 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:03:40.441 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:3
2021-06-03 11:03:45.476 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:04:16.429 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:04:21.462 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0
2021-06-03 11:04:52.422 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 17:2
2021-06-03 11:04:57.474 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Volet cuisine) 0:0 
2021-06-03 11:06:31.636 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
2021-06-03 11:08:08.983 Status: User: Admin (IP: 192.168.1.26) initiated a switch command (5/Volet cuisine/Off)
On voit que la valeur renvoyée baisse puis repart du debut cycliquement. Une seconde commande "Ouverture" provoque la même chose, le cycle tournant sur des valeurs plus basses :
1ère commande (le volet s'ouvre) : 100-> 74 puis arrêt à 84 (Stopped)
2nde commande : (le volet ne bouge pas logiquement) 84 -> 56 puis arrêt à 68 (Stopped)
...
Jusqu'à la 7ème commande ou il reste en mode "Ouvert".

A la fermeture et repart de là ou il s'est "arrêté" à ouverture pour revenir à 100 (fermé) sans faire de cycle.

J'ai fait les tests suivants :
- Permuter l'interrupteur sur un autre volet avec un temps de manoeuvre différent : ca n'a rien changé (l'amplitude des cycles reste la même)
- Permuter juste le bouton avec un autre interrupteur, le phénomène suit le bouton ce qui semble logique

Ci-joint les json des deux interrupteurs (un ancien et un nouveau). Un comparatif entre les deux montre quelque chose d’intéressant (au début) :

Code : Tout sélectionner

2c2
<     "App Version": "2",
---
>     "App Version": "1",
66c66
<     "HW Version": "2",
---
>     "HW Version": "1",
68,69c68,69
<     "IEEE": "847127fffeef4495",
<     "LQI": 123,
---
>     "IEEE": "842e14fffe5f06cc",
>     "LQI": 90,
73c73
<         "TimeStamps": "01/01/1970 01:00:09"
---
>         "TimeStamps": "01/01/1970 01:00:10"
76c76
<     "LastSeen": "02/06/2021 23:51:53",
---
>     "LastSeen": "02/06/2021 23:48:29",
81,82c81,82
<     "ProfileID": "a1e0",
<     "Stack Version": "6",
---
>     "ProfileID": "0104",
>     "Stack Version": "5",
85,87c85,87
<       "LastSeen": "02/06/2021 23:51:53",
<       "MsgType": "8102",
<       "Time": "2021-06-02 23:51:53"
---
>       "LastSeen": "02/06/2021 23:48:29",
>       "MsgType": "8011",
>       "Time": "2021-06-02 23:48:29"
93c93
<         "WidgetName": "Volet cuisine",
---
>         "WidgetName": "Salon volet gauche",
95c95
<         "_WidgetID": "5"
---
>         "_WidgetID": "14"
98,100c98,100
<     "ZDeviceID": "0061",
<     "_NwkId": "e386"
<   }
---
>     "ZDeviceID": "0104",
>     "_NwkId": "c259"
>   },
Schneider semble avoir modifié quelque chose au niveau hardware et software (du moins les révisions ont été incrémentées).
Pièces jointes
json volets.zip
(1.42 Kio) Téléchargé 166 fois
Screenshot_20210603_102532.png
Screenshot_20210603_102532.png (38.66 Kio) Consulté 3183 fois
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par pipiche »

je ne vois pas trop ce que l'on peut faire au niveau du plugin.

Questions: sur quelle version du plugin es-tu car dans les données que tu attaches il manque des choses ?

Sais-tu sur quel Gateway Schneider Wiser ce device est normalement piloté ?
Lumbermatt
Messages : 23
Inscription : 22 oct. 2020, 21:52

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par Lumbermatt »

Bonjour Pipiche,

Très juste, j'ai vu la mise à jour vers la branche 5.xx par la suite, je l'ai réalisée depuis. Ci-joint un export complet depuis la 5.xx.
Je me doute qu'effectivement le Plugin ne peut rien faire de plus sans connaître le contenu des implémentations exotiques de certains constructeurs.

Le Gateway qui va avec est celui-ci : https://www.se.com/ww/en/product/MEG505 ... unt-white/

La seule facon d'avancer là dessus serait que j'achète le Gateway pour sniffer le trafic je suppose.

Bonne journée,
Pièces jointes
export.zip
(1.36 Kio) Téléchargé 152 fois
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par pipiche »

Pour la liste des objets il me faut la version RAW : Liste des Objets RAW (json)

As-tu activé le paramètre enableSchneiderWiser ? dans les settings ?

Quelle version du firmware de la ZiGate utilises-tu ?

J'aimerais bien voir les logs complet d'un appairage avec les options suivantes activées:

debugInput
debuginRawAPS
debugSchneider
debugPairing
Lumbermatt
Messages : 23
Inscription : 22 oct. 2020, 21:52

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par Lumbermatt »

Merci pour ta réponse.
J'ai activé le enableSchneiderWiser dans les préférences (que je n'avais pas) et j'ai le dernier firmware disponible pour la ZiGate V1 (3.1E)

J'ai retiré l'interrupteur (Volet cuisine) et je l'ait ré-associé, il est désormais sous le NwkId e875,
Ci-joint le log d'appairage et la liste des objets.
Pièces jointes
objets_raw.zip
(4.03 Kio) Téléchargé 155 fois
appair.zip
(8.68 Kio) Téléchargé 159 fois
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par pipiche »

Bon, il semble un peu différent du précédent, donc je propose de repartir de zéro.


1/ supprimer le fichier Conf/Certified/Schneider/1GANGSHUTTER1.json
2/ relancer le plugin
3/ supprimer les widgets
4/ refaire l'appairage

Je pense qu'il devrait te créer :
- un Level Control sur le Ep 15
- un Windows Covering sur le Ep 15
- un Windows Covering sur le Ep 05

Voir ce que ça donne. Question, est-ce que physiquement ca fonctionne correctement et seul le report est problématique ?

J'ai plus souvenir de ce qu'on avait fait, mais quel est la différence entre le En 05 et le 15 ? A priori tu utilises le 05, mais as-tu les moyens de brancher et tester via le 15 ?

peux-tu faire le test d'ouverture ou de fermeture avec les debug activés que je puisse voir ce qu'il se passe exactement dans les détails.
Dernière modification par Keros le 03 juin 2021, 20:00, modifié 1 fois.
Raison : Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe
Lumbermatt
Messages : 23
Inscription : 22 oct. 2020, 21:52

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par Lumbermatt »

Bonjour,

Malheureusement la Raspberry qui hébergeait ma domotique est tombée en panne et j'ai du tout reprendre depuis zéro.

J'ai supprimé le fichier 1GANGSHUTTER1.json et refait l'appairage du nouvel interrupteur (celui avec la nouvelle version hardware):
1.png
1.png (88.22 Kio) Consulté 2781 fois
Il me crée uniquement un widget Level Control sur l'EP15 mais qui ne fonctionne pas :
2.png
2.png (28.38 Kio) Consulté 2781 fois
Ci-joint le log d'appairage et l'export json pour le module 1GANGSHUTTER1 soit MEG5165-0000 + MEG5113-0300 ( voir les références ici viewtopic.php?p=88672#p88672 )

Merci beaucoup
Pièces jointes
appair_volet_nouveau.zip
(12.04 Kio) Téléchargé 138 fois
export.zip
(1.82 Kio) Téléchargé 133 fois
Lumbermatt
Messages : 23
Inscription : 22 oct. 2020, 21:52

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par Lumbermatt »

A titre de comparaison pour comprendre le système dans son ensemble, j'ai associé un module dimmer 1 canal (1GANGDIMMER1) :
1.png
1.png (97.72 Kio) Consulté 2775 fois
Domoticz me crée deux items LevelControl : un sur l'EP3 et un sur l'EP15 :
2.png
2.png (41.49 Kio) Consulté 2775 fois
L'EP3 fonctionne (je peux piloter le Dimmer) et l'EP15 n'a pas de fonction lui (il ne se passe rien).

Ci-joint les logs et l'export.
Pièces jointes
appair_dimmer.zip
(13.61 Kio) Téléchargé 128 fois
export (1).zip
(2.36 Kio) Téléchargé 127 fois
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par pipiche »

de ce que je vois c'est que dans le 2eme cas ( EP 0x03 ) un certain nombre de commandes sont passées alors que dans l'autre non. ce qui a de grande chance d'expliquer le comportement.
Lumbermatt
Messages : 23
Inscription : 22 oct. 2020, 21:52

Re: [Merten / Schneider Electric] Nouvelle révision HW interrupteur volet

Message par Lumbermatt »

Après deux soirées à tester un peu plus méthodiquement, j'ai un peu avancé je pense.

Il faut pas oublier que ce système est normalement conçu pour fonctionner avec la centrale domotique de Merten / Schneider Electric : Le Wiser Home Touch

En reprenant du début, je suis désormais sûr que contrairement aux thermostats, le système fonctionne sans ExPANId spécifique.

Pour commencer, quelque soit la combinaison bouton + module, il y a toujours un EP15. En étudiant les exports, je me suis aperçu qu'il était notoirement vide mis à part le Cluster 0000 (Basic).
J'ai relevé le contenu pour les trois combinaisons qui sont à ma disposition : SHUTTER Nouveau (HWId 2), SHUTTER Ancien (HWId 1) et DIMMER
1.png
1.png (25.67 Kio) Consulté 2741 fois
A noter que quand je permute le bouton sur un autre module fonctionnel, les versions "suivent" donc je suppose que le contenu de l'EP15 reflète le bouton. Mis à part des informations de base, il n'y a rien qui nous serve pour Domoticz puisque le plugin le méprend pour une commande sans que ca ne fonctionne.

Je l'ai supprimé du JSON pour conserver uniquement l'autre EP : 3 pour le Dimmer, 5 pour le Shutter... je suppose que pour les switch, les DALI ou les autres modules il y aurait un numéro propre (à confirmer)

J'ai fait un essai en limitant au cluster 0x102 de l'EP5 pour le 1GANGSHUTTER1 puisque par essence ce module est consacré aux pilotage de volets :
2.png
2.png (66.02 Kio) Consulté 2743 fois
Le cluster dispose de plusieurs attributs dont le 0008 (Current Position Lift Percentage) qui se comporte différemment selon la révision hardware.
Répondre