[Fermé] Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Forum dédié au plugin ZigBeeForDomoticZ : installation, paramétrage, utilisation, interfaces ...
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par pipiche »

bonsoir,

je viens d'effectuer des tests avec le Thermostat Wiser et ca fonctionne bien. des tests qu'on a fait hier , cela semble me dire également que ça fonctionne correctement, car lorsqu'on fait une manip qui avait pour conséquence de te rebasculer à 20° c'est qu'on envoyer une mauvaise consigne à la tête et celle-ci répondait avec la valeur par défaut.

Chose importante, quand tu positionnes une consigne depuis Domoticz, il est probable que la tête ne la prenne pas en compte immédiatement. C'est le cas avec les têtes Danfoss Aly, il peut s’écouler 5 minutes avant que la consigne soit prise en compte. Du coup quand tu fais tes tests, est-ce que tu attends bien ?

Quand j'ai fait l'intégration ca marché nickel, (il me semble qu'il y avait un temps de latence coté tête). Le soucis c'est que je n'ai plus la tête. Donc éventuellement si tu as la possibilité de me l'envoyer ? et je te la retourne quelques jours après . Contacte moi en MP si ca te convient ?


Peut-etre pourrais-tu refaire un test depuis scratch (sachant que tu avais la version stable5 lors de l'appairage).
Pour ce faire,
1/ récupère derniere version beta
2/ supprimes les widgets relatif à cette tete dans Domoticz
3/ relances le plugin
4/ appairage de la tete

et on voit ce qu'il se passe
Zigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.

Si vous appréciez ce que je fais, vous pouvez contribuer par un don Paypal , ce qui me permettra notamment l'achat d’équipements et de les tester/valider pour le plugin.
Wiki ici
chat sur Keybase.io
Paquito
Messages : 62
Inscription : 08 févr. 2020, 19:42

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par Paquito »

Bonsoir,
Je viens de faire la manip demandé dans la reponse precedente.
Version du plugin 5.2.286
Je tourne la molette plussieurs fois vers la gauche, la consigne passe a 18.5ºC.

Code : Tout sélectionner

2021-11-17 21:16:10.703 Zigate: (Zigate) Schneider read raw APS nwkid: 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, dstnwkid: 0000, dstep: 03, payload: 155e10678002023a073c00
2021-11-17 21:16:10.704 Zigate: (Zigate) -- SQN: 67, CMD: 80, Data: 02023a073c00
2021-11-17 21:16:10.704 Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Setpoint to 1850 for 60 min
2021-11-17 21:16:10.704 Zigate: (Zigate) Schneider updateThermostat setpoint:1850 , domoTemp : 18.5
2021-11-17 21:16:10.706 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:1850, newValue:1850
2021-11-17 21:16:10.706 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1850
2021-11-17 21:16:10.707 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 1850
2021-11-17 21:16:10.707 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-11-17 21:16:11.217 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [6d] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:16:11.217 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 6d,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:16:11.217 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:16:11.218 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1850
2021-11-17 21:16:11.218 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 6d, attr: 0012, dataType: 29, data: 073A
2021-11-17 21:16:11.219 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 6d NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:16:11.219 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [6d] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:16:11.219 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 6d,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:16:11.220 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 6d, attr: 0000, dataType: 29, data: 0820
2021-11-17 21:16:11.220 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 6d NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:16:11.221 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [6d] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:16:11.221 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 6d,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:16:11.227 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 6d, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-17 21:16:11.228 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 6d NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:16:11.228 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [6d] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-17 21:16:11.228 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 6d,rawAttr: 001c
2021-11-17 21:16:11.228 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 6d, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-17 21:16:11.229 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 6d NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:16:52.290 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Lux) 4:4
2021-11-17 21:17:11.466 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [78] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:17:11.466 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 78,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:17:11.467 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:17:11.468 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1850
2021-11-17 21:17:11.468 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 78, attr: 0012, dataType: 29, data: 073A
2021-11-17 21:17:11.470 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 78 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:17:11.470 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [78] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:17:11.471 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 78,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:17:11.471 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 78, attr: 0000, dataType: 29, data: 0820
2021-11-17 21:17:11.472 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 78 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:17:11.472 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [78] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:17:11.472 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 78,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:17:11.473 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 78, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-17 21:17:11.474 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 78 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:17:11.475 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [78] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-17 21:17:11.475 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 78,rawAttr: 001c
2021-11-17 21:17:11.475 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 78, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-17 21:17:11.475 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 78 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:17:26.220 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - TS0121_Meter-842e14fffe5ac776-01) 0:0.0;
2021-11-17 21:18:11.619 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [05] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:18:11.620 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 05,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:18:11.620 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:18:11.620 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1850
2021-11-17 21:18:11.620 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 05, attr: 0012, dataType: 29, data: 073A
2021-11-17 21:18:11.621 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 05 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:18:11.621 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [05] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:18:11.622 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 05,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:18:11.622 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 05, attr: 0000, dataType: 29, data: 0820
2021-11-17 21:18:11.623 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 05 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:18:11.623 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [05] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:18:11.623 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 05,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:18:11.624 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 05, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-17 21:18:11.629 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 05 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:18:11.629 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [05] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-17 21:18:11.630 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 05,rawAttr: 001c
2021-11-17 21:18:11.630 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 05, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-17 21:18:11.632 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 05 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:18:52.894 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Motion) 0:Off
2021-11-17 21:19:11.861 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [12] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:19:11.861 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:19:11.861 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:19:11.862 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1850
2021-11-17 21:19:11.862 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 12, attr: 0012, dataType: 29, data: 073A
2021-11-17 21:19:11.863 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 12 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:19:11.863 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [12] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:19:11.863 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:19:11.864 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 12, attr: 0000, dataType: 29, data: 0820
2021-11-17 21:19:11.864 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 12 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:19:11.865 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [12] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:19:11.865 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:19:11.865 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 12, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-17 21:19:11.868 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 12 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:19:11.868 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [12] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-17 21:19:11.869 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 12,rawAttr: 001c
2021-11-17 21:19:11.869 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 12, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-17 21:19:11.870 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 12 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04  
J'attends 5 min et ensuite je passe la consigne a 28ºC

Code : Tout sélectionner

2021-11-17 21:21:34.827 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2800, newValue:2800
2021-11-17 21:21:34.828 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1850
2021-11-17 21:21:34.828 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2800
2021-11-17 21:21:34.829 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-11-17 21:21:34.829 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_check_and_bind : 7948
2021-11-17 21:21:34.830 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-11-17 21:21:34.860 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - iTRV_ThermoSetpoint) 0:28.00
2021-11-17 21:21:51.891 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Lux) 4:4
2021-11-17 21:22:02.516 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Temp) 19.2:19.2
2021-11-17 21:22:12.466 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3a] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:22:12.467 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3a,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:22:12.467 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:22:12.467 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2800
2021-11-17 21:22:12.467 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 3a, attr: 0012, dataType: 29, data: 0AF0
2021-11-17 21:22:12.468 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3a NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:22:12.468 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3a] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:22:12.469 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3a,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:22:12.469 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 3a, attr: 0000, dataType: 29, data: 0820
2021-11-17 21:22:12.470 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3a NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:22:12.470 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3a] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:22:12.470 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3a,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:22:12.470 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 3a, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-17 21:22:12.475 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3a NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:22:12.476 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3a] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-17 21:22:12.476 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3a,rawAttr: 001c
2021-11-17 21:22:12.476 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 3a, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-17 21:22:12.478 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3a NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:22:26.206 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - TS0121_Meter-842e14fffe5ac776-01) 0:0.0;
2021-11-17 21:23:11.225 Zigate: (Zigate) binding_needed_clusters_with_zigate 77a8 based on Device Configuration
2021-11-17 21:23:11.226 Zigate: (Zigate) 77a8 Binding cluster based on Conf: ['0019', '0201', '0000', '0001', '0009', '0003', '0201', '0204']
2021-11-17 21:23:12.679 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [47] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:23:12.680 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 47,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:23:12.681 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:23:12.682 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2800
2021-11-17 21:23:12.682 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 47, attr: 0012, dataType: 29, data: 0AF0
2021-11-17 21:23:12.684 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [3323] 0530 02794801010201010402000908470112000029F00A None ZigateQueue: 36
2021-11-17 21:23:12.685 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 47 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:23:12.686 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [47] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:23:12.686 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 47,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:23:12.687 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 47, attr: 0000, dataType: 29, data: 0820
2021-11-17 21:23:12.689 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [3324] 0530 027948010102010104020009084701000000292008 None ZigateQueue: 37
2021-11-17 21:23:12.690 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 47 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:23:12.690 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [47] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:23:12.691 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 47,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:23:12.691 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 47, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-17 21:23:12.692 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [3325] 0530 0279480101020101040200080847010800002000 None ZigateQueue: 38
2021-11-17 21:23:12.692 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 47 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:23:12.692 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [47] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-17 21:23:12.693 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 47,rawAttr: 001c
2021-11-17 21:23:12.693 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 47, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-17 21:23:12.694 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [3326] 0530 0279480101020101040200080847011c00003004 None ZigateQueue: 39
2021-11-17 21:23:12.694 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 47 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:23:14.730 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - iTRV_Temp) 20.7:20.7
2021-11-17 21:23:15.724 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 77a8/0b Attribute: 0002 Type: 23 Size: 0004 Data: ffffffff
2021-11-17 21:23:15.891 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 77a8/0b Attribute: 0004 Type: 23 Size: 0004 Data: ffffffff
2021-11-17 21:23:16.056 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 77a8/0b Attribute: 0006 Type: 30 Size: 0001 Data: 00
2021-11-17 21:23:16.258 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 77a8/0b Attribute: 0008 Type: 21 Size: 0002 Data: 0000
2021-11-17 21:23:52.527 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Motion) 0:Off
2021-11-17 21:23:52.860 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_1) 22.5:22.5
2021-11-17 21:24:12.857 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [54] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:24:12.858 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 54,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:24:12.858 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:7948, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:24:12.858 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2800
2021-11-17 21:24:12.859 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 54, attr: 0012, dataType: 29, data: 0AF0
2021-11-17 21:24:12.859 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 54 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:24:12.860 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [54] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:24:12.860 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 54,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:24:12.860 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 54, attr: 0000, dataType: 29, data: 0816
2021-11-17 21:24:12.861 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 54 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:24:12.861 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [54] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:24:12.861 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 54,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:24:12.862 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 54, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-11-17 21:24:12.863 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 54 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:24:12.863 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [54] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-11-17 21:24:12.863 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 7948 ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 54,rawAttr: 001c
2021-11-17 21:24:12.863 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 7948 ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 54, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-11-17 21:24:12.865 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 54 NwkId: 7948 SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04 
Tu peux trouver le export.json en PJ.

Je vais faire le reappairage de la tête avec la dernière beta tout de suite et je te tiens au courant.

PS: oui, quand je fais des tests j'attends bien quelques minutes, tout comme pour les têtes EER53000.
Paquito
Messages : 62
Inscription : 08 févr. 2020, 19:42

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par Paquito »

Voici les logs lors de l'appairage en 5.2.287

Code : Tout sélectionner

021-11-17 21:54:06.102 Status: Zigate: (Zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-11-17 21:54:06.277 Status: Zigate: (Zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-11-17 21:54:35.634 Zigate: (Zigate) --> Adding device 388c in self.DevicesInPairingMode
2021-11-17 21:54:35.635 Zigate: (Zigate) --> ['388c']
2021-11-17 21:54:35.635 Status: Zigate: (Zigate) [None] NEW OBJECT: 388c None
2021-11-17 21:54:35.930 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 126
2021-11-17 21:54:35.930 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Active Endpoint Response Ep: 02 LQI: 126
2021-11-17 21:54:35.931 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Request Simple Descriptor for Ep: 01
2021-11-17 21:54:35.932 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Request Simple Descriptor for Ep: 02
2021-11-17 21:54:36.126 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 120
2021-11-17 21:54:36.126 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c ProfileID 0104
2021-11-17 21:54:36.127 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c ZDeviceID 0301
2021-11-17 21:54:36.127 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Application Version 0000
2021-11-17 21:54:36.127 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster IN Count: 08
2021-11-17 21:54:36.127 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster In 1: 0000 (Basic)
2021-11-17 21:54:36.128 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster In 2: 0001 (Power Configuration)
2021-11-17 21:54:36.128 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster In 3: 0003 (Identify)
2021-11-17 21:54:36.128 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster In 4: 0020 (Poll Control)
2021-11-17 21:54:36.128 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster In 5: 0201 (Thermostat)
2021-11-17 21:54:36.129 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster In 6: 0204 (Thermostat User Interface Configuration)
2021-11-17 21:54:36.129 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster In 7: 0b05 (Diagnostics)
2021-11-17 21:54:36.129 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster In 8: fe03
2021-11-17 21:54:36.130 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster OUT Count: 02
2021-11-17 21:54:36.130 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster Out 1: 0000 (Basic)
2021-11-17 21:54:36.130 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster Out 2: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2021-11-17 21:54:36.387 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Simple Descriptor Response EP: 0x02 LQI: 153
2021-11-17 21:54:36.387 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c ProfileID 0104
2021-11-17 21:54:36.387 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c ZDeviceID 0007
2021-11-17 21:54:36.388 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Application Version 0000
2021-11-17 21:54:36.388 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster IN Count: 00
2021-11-17 21:54:36.388 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster OUT Count: 01
2021-11-17 21:54:36.389 Status: Zigate: (Zigate) [-] NEW OBJECT: 388c Cluster Out 1: 0201 (Thermostat)
2021-11-17 21:54:37.673 Zigate: (Zigate) readCluster - 0000 - 388c/01 unknown attribute: e004 42 0010 30383642443746464645463343304644
2021-11-17 21:54:37.675 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 388c/01 Attribute: 0002 Type: 23 Size: 0004 Data: 00002f46
2021-11-17 21:54:37.678 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 388c/01 Attribute: 0008 Type: 21 Size: 0002 Data: 0201
2021-11-17 21:54:37.684 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 388c/01 Attribute: 0007 Type: 21 Size: 0002 Data: 105e
2021-11-17 21:54:37.690 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 388c/01 Attribute: 0001 Type: 23 Size: 0004 Data: ffffffff
2021-11-17 21:54:37.696 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 388c/01 Attribute: 0003 Type: 21 Size: 0002 Data: 0002
2021-11-17 21:54:37.703 Zigate: (Zigate) ReadCluster 0019 - 388c/01 Attribute: 0006 Type: 30 Size: 0001 Data: 00
2021-11-17 21:54:38.121 Zigate: (Zigate) Request Basic Manufacturer via Read Attribute request: 0004
2021-11-17 21:54:38.124 Zigate: (Zigate) EP: {'01': {'0b05': {'011c': 220, '011d': 211, 'e001': '65534'}, '0000': {'e001': '0201000000012102', 'e002': '0', 'e004': '086BD7FFFEF3C0FD'}, '0001': {}, '0003': {}, '0020': {}, '0201': {}, '0204': {'0001': '00'}, 'fe03': {'0020': 'NWK,WiserHeatUserJoin,657871,0000'}, '0019': {'0002': '00002f46', '0008': '0201', '0007': '105e', '0001': 'ffffffff', '0003': '0002', '0006': '00'}}, '02': {'0201': {}}}
2021-11-17 21:54:38.133 Status: Zigate: (Zigate) [None] NEW OBJECT: 388c Request Node Descriptor
2021-11-17 21:54:43.222 Zigate: (Zigate) binding_needed_clusters_with_zigate 388c based on Device Configuration
2021-11-17 21:54:43.222 Zigate: (Zigate) 388c Binding cluster based on Conf: []
2021-11-17 21:54:43.277 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [42] 0100 02388c0101000000000000010007 388c ZigateQueue: 16
2021-11-17 21:54:43.277 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [43] 0100 02388c010100000000000001e004 388c ZigateQueue: 17
2021-11-17 21:54:43.278 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [44] 0100 02388c010100000000000001e007 388c ZigateQueue: 18
2021-11-17 21:54:43.278 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [45] 0100 02388c010100000000000001e009 388c ZigateQueue: 19
2021-11-17 21:54:43.279 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [46] 0100 02388c0101000000000000014000 388c ZigateQueue: 20
2021-11-17 21:54:43.280 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [47] 0100 02388c010100000001105e01e001 388c ZigateQueue: 21
2021-11-17 21:54:43.281 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [48] 0100 02388c010100000001105e01e002 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.283 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101020100000000010012 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.283 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101020100000000010000 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.284 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101020100000000010008 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.285 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c010102010000000001e103 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.285 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c010102010000000001e014 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.286 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c010102010000000001e015 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.287 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101000000000000010000 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.288 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101000000000000010001 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.288 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101000000000000010003 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.289 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101000000000000010004 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.290 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101000000000000010005 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.290 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101000000000000010007 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.291 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c010100000000000001e004 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.292 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c010100000000000001e007 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.292 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c010100000000000001e009 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.293 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c0101000000000000014000 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.294 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c010100000001105e01e001 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.294 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [None] 0100 02388c010100000001105e01e002 388c ZigateQueue: 22
2021-11-17 21:54:43.332 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [49] 0530 02388c0000003300000200020100 None ZigateQueue: 23
2021-11-17 21:54:43.381 Zigate: (Zigate) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-17 21:54:43.381 Zigate: (Zigate) is_domoticz_db_available: True
2021-11-17 21:54:43.116 Status: Zigate: (Zigate) [1] NEW OBJECT: 388c Model Name: iTRV
2021-11-17 21:54:45.228 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - iTRV_ThermoSetpoint-086bd7fffef3c0fd-01) 0:20.00
2021-11-17 21:54:45.726 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - iTRV_Temp-086bd7fffef3c0fd-01) 21.1:21.1
2021-11-17 21:54:46.186 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - iTRV_Valve-086bd7fffef3c0fd-01) 0:0
2021-11-17 21:54:47.749 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [47] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:54:47.749 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 388c ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 47,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:54:47.749 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:388c, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:54:47.750 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2021-11-17 21:54:47.750 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 388c ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 47, attr: 0012, dataType: 29, data: 07D0
2021-11-17 21:54:47.751 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 47 NwkId: 388c SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:54:47.751 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [47] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:54:47.751 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 388c ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 47,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:54:47.752 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 388c ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 47, attr: 0000, dataType: 29, data: 083e
2021-11-17 21:54:47.753 Zigate: (Zigate) WARNING - send_zigatecmd : [51] 0530 02388c010102010104020009084701000000293e08 None ZigateQueue: 16
2021-11-17 21:54:47.753 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 47 NwkId: 388c SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:54:47.753 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [47] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:54:47.753 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 388c ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 47,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:54:47.754 Error: Zigate: (Zigate) forwarder_thread - Error while receiving a ZiGate command
2021-11-17 21:54:47.981 Error: Zigate: (Zigate) 'forwarder_thread' failed '%x format: an integer is required, not str'
2021-11-17 21:54:48.171 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 36 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forwarder_thread
2021-11-17 21:54:48.376 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 51 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/instrumentation.py', function f_out
2021-11-17 21:54:48.551 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 60 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forward_message
2021-11-17 21:54:48.736 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 699 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2021-11-17 21:54:48.916 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 159 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2021-11-17 21:54:49.092 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 249 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode0100
2021-11-17 21:54:49.278 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1422 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function wiser_read_attribute_request
2021-11-17 21:54:49.459 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1090 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function schneider_thermostat_answer_attribute_request
2021-11-17 21:54:49.635 Error: Zigate: (Zigate) handle_error_in_thread
2021-11-17 21:55:47.745 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [56] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-11-17 21:55:47.745 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 388c ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 56,rawAttr: 0012
2021-11-17 21:55:47.745 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:388c, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-11-17 21:55:47.746 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2021-11-17 21:55:47.746 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 388c ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 56, attr: 0012, dataType: 29, data: 07D0
2021-11-17 21:55:47.747 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 56 NwkId: 388c SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:55:47.747 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [56] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-11-17 21:55:47.747 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 388c ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 56,rawAttr: 0000
2021-11-17 21:55:47.748 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid 388c ep: 01 , clusterId: 0201, sqn: 56, attr: 0000, dataType: 29, data: 083e
2021-11-17 21:55:47.748 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 56 NwkId: 388c SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-11-17 21:55:47.749 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [56] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-11-17 21:55:47.749 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid 388c ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 56,rawAttr: 0008
2021-11-17 21:55:47.749 Error: Zigate: (Zigate) forwarder_thread - Error while receiving a ZiGate command
2021-11-17 21:55:47.952 Error: Zigate: (Zigate) 'forwarder_thread' failed '%x format: an integer is required, not str'
2021-11-17 21:55:48.144 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 36 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forwarder_thread
2021-11-17 21:55:48.326 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 51 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/instrumentation.py', function f_out
2021-11-17 21:55:48.498 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 60 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forward_message
2021-11-17 21:55:48.666 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 699 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2021-11-17 21:55:48.841 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 159 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2021-11-17 21:55:49.826 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - iTRV_Temp-086bd7fffef3c0fd-01) 22.2:22.2
2021-11-17 21:55:49.010 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 249 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode0100
2021-11-17 21:55:49.179 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1422 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function wiser_read_attribute_request
2021-11-17 21:55:49.348 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1090 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function schneider_thermostat_answer_attribute_request
2021-11-17 21:55:49.519 Error: Zigate: (Zigate) handle_error_in_thread 
Il y a un message d'erreur en 2021-11-17 21:54:47.754

Code : Tout sélectionner

 2021-11-17 21:54:47.754 Error: Zigate: (Zigate) forwarder_thread - Error while receiving a ZiGate command
2021-11-17 21:54:47.981 Error: Zigate: (Zigate) 'forwarder_thread' failed '%x format: an integer is required, not str'
2021-11-17 21:54:48.171 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 36 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forwarder_thread
2021-11-17 21:54:48.376 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 51 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/instrumentation.py', function f_out
2021-11-17 21:54:48.551 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 60 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Classes/Transport/forwarderThread.py', function forward_message
2021-11-17 21:54:48.736 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 699 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/plugin.py', function processFrame
2021-11-17 21:54:48.916 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 159 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function ZigateRead
2021-11-17 21:54:49.092 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 249 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/input.py', function Decode0100
2021-11-17 21:54:49.278 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1422 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function wiser_read_attribute_request
2021-11-17 21:54:49.459 Error: Zigate: (Zigate) ----> Line 1090 in '/home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Modules/schneider_wiser.py', function schneider_thermostat_answer_attribute_request
2021-11-17 21:54:49.635 Error: Zigate: (Zigate) handle_error_in_thread 
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par pipiche »

A priori problème réglé, voir avec en plus une amélioration coté plugin, qui permet d'associer un capteur de température externe à la tête thermostatique, ce qui fait que c'est le capteur externe qui prend le dessus.
Paquito
Messages : 62
Inscription : 08 févr. 2020, 19:42

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par Paquito »

Pourrais-tu m'indiquer comment procéder pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité ?

Je suis très intéressé pour que la température soit envoyée par un capteur externe a la vanne.

Merci d'avance.
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par pipiche »

Alors c'est très simple:

tu as un paramètre pour la Tete qui s'appelle WiserRoomNumber et qui par defaut est à 1

Tu vas alors positionner ce paramètre également sur le device que tu souhaites utiliser comme sonde de température et tu lui attribua le même numéro.

En gros tu vas créer des pièces "Room" en leur associant un numéro. et dans chaque pièce tu peux avoir plusieurs tête iTRV et un capteur de température (1 pour plusieurs têtes c'est possible)

Pour la documentation
https://github.com/pipiche38/Domoticz-Z ... ameters.md
Paquito
Messages : 62
Inscription : 08 févr. 2020, 19:42

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par Paquito »

Bonjour,

J'ai installé la vanne, fait une mise a jour de la branche beta (beta-5.2.321) et voici les résultats :

1. La vanne fonctionne très bien au niveau de la consigne de température depuis Domoticz.

2. La commande manuel sur la vanne pour faire monter la température pendant 60 min, fait apparaitre un message d'erreur dans le log Domoticz.
Error: Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Unknown action: 0102 setpoint: 2300 duration: 60
Ensuite la consigne monte mais elle ne revient pas a sa valeur précédente après les 60 min.
Le message d'erreur est en bas du log mais je pense qu'il devrait s'afficher tout en haut du log vu le time stamp. (2021-12-14 23:01:08.082)

Code : Tout sélectionner

  2021-12-1423:01:08.082 Zigate: (Zigate) Schneider read raw APS nwkid: f9fa ep: 01 , clusterId: 0201, dstnwkid: 0000, dstep: 03, payload: 155e1030800201fc083c00
2021-12-14 23:01:08.082 Zigate: (Zigate) -- SQN: 30, CMD: 80, Data: 0201fc083c00
2021-12-14 23:01:08.570 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [33] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-12-14 23:01:08.570 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 33,rawAttr: 0012
2021-12-14 23:01:08.570 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-12-14 23:01:08.570 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2300
2021-12-14 23:01:08.570 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 33, attr: 0012, dataType: 29, data: 08FC
2021-12-14 23:01:08.571 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 33 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-14 23:01:08.571 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [33] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-12-14 23:01:08.571 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 33,rawAttr: 0000
2021-12-14 23:01:08.571 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-14 23:01:08.571 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-14 23:01:08.572 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-14 23:01:08.572 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-14 23:01:08.572 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-14 23:01:08.572 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2084
2021-12-14 23:01:08.572 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2084
2021-12-14 23:01:08.572 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 33, attr: 0000, dataType: 29, data: 0824
2021-12-14 23:01:08.573 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 33 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-14 23:01:08.573 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [33] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-12-14 23:01:08.573 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 33,rawAttr: 0008
2021-12-14 23:01:08.573 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-14 23:01:08.573 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-14 23:01:08.573 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-14 23:01:08.573 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-14 23:01:08.574 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-14 23:01:08.574 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2084
2021-12-14 23:01:08.574 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2084
2021-12-14 23:01:08.574 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2084 , Target: 2300 gap: -216
2021-12-14 23:01:08.574 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-14 23:01:08.574 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 94
2021-12-14 23:01:08.574 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-14 23:01:08.575 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 94
2021-12-14 23:01:08.575 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2084 , Target: 2300 gap: -216 Heating Demand: 94
2021-12-14 23:01:08.575 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-14 23:01:08.575 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 94
2021-12-14 23:01:08.575 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 33, attr: 0008, dataType: 20, data: 5e
2021-12-14 23:01:08.575 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 33 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-14 23:01:08.576 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [33] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-12-14 23:01:08.576 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 33,rawAttr: 001c
2021-12-14 23:01:08.576 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 33, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-12-14 23:01:08.577 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 33 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-14 23:01:08.082 Error: Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Unknown action: 0102 setpoint: 2300 duration: 60
2021-12-14 23:01:10.650 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_Temp) 27.1:27.1
2021-12-14 23:01:13.248 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - TS0121_Meter-842e14fffe5ac776-01) 0:0.0;
2021-12-14 23:01:52.507 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:c71d, EP:0b, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2100, newValue:2100
2021-12-14 23:01:52.507 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2021-12-14 23:01:52.507 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2100
2021-12-14 23:01:52.508 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-14 23:01:52.508 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_check_and_bind : c71d
2021-12-14 23:01:52.510 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-14 23:01:52.891 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Cocina_7_Valve) 46:46
2021-12-14 23:01:53.146 Zigate: (Zigate) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-12-14 23:01:53.146 Zigate: (Zigate) is_domoticz_db_available: True
(Radiador_Salon_2_SP=set point - Radiador_Salon_2_Valve=% d'ouverture de la vanne)

3. La commande manuel pour faire descendre la température depuis la vanne fonctionne apparemment bien.

Code : Tout sélectionner

2021-12-08 23:53:21.062 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3d] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-12-08 23:53:21.062 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3d,rawAttr: 0012
2021-12-08 23:53:21.063 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-12-08 23:53:21.063 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1900
2021-12-08 23:53:21.063 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3d, attr: 0012, dataType: 29, data: 076C
2021-12-08 23:53:21.064 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3d NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-08 23:53:21.064 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3d] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-12-08 23:53:21.064 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3d,rawAttr: 0000
2021-12-08 23:53:21.065 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-08 23:53:21.065 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-08 23:53:21.065 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-08 23:53:21.066 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-08 23:53:21.066 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-08 23:53:21.066 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2126
2021-12-08 23:53:21.066 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2126
2021-12-08 23:53:21.067 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3d, attr: 0000, dataType: 29, data: 084e
2021-12-08 23:53:21.067 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3d NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-08 23:53:21.068 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3d] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-12-08 23:53:21.068 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3d,rawAttr: 0008
2021-12-08 23:53:21.068 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-08 23:53:21.069 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-08 23:53:21.069 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-08 23:53:21.069 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-08 23:53:21.070 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-08 23:53:21.070 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2126
2021-12-08 23:53:21.070 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2126
2021-12-08 23:53:21.071 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2126 , Target: 1900 gap: 226
2021-12-08 23:53:21.071 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-08 23:53:21.071 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 71
2021-12-08 23:53:21.071 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-08 23:53:21.072 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 71
2021-12-08 23:53:21.072 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2126 , Target: 1900 gap: 226 Heating Demand: 0
2021-12-08 23:53:21.074 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-08 23:53:21.074 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2021-12-08 23:53:21.074 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3d, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-12-08 23:53:21.075 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3d NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-08 23:53:21.075 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3d] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-12-08 23:53:21.076 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3d,rawAttr: 001c
2021-12-08 23:53:21.076 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3d, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-12-08 23:53:21.076 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3d NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
4 . La vanne a un mode de fonctionnement "diffèrent" par rapport à ses sœurs ER53000.
On dirait qu'elle fait qu'une régulation 0-100%
Image


5. La nouvelle fonctionnalité pour déporter la température vers un capteur extérieur fonctionne très bien
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par pipiche »

@Paquito peux-tu récupérer la dernière beta , pour voir si le problème de boost est reglé ?
Paquito
Messages : 62
Inscription : 08 févr. 2020, 19:42

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par Paquito »

Bonjour,

Version Beta 5.2.327

Avec la nouvelle version il n'y a plus de message d'error lors de la montée manuelle de la consigne

Code : Tout sélectionner

 2021-12-16 01:33:06.890 Zigate: (Zigate) Schneider read raw APS nwkid: f9fa ep: 01 , clusterId: 0201, dstnwkid: 0000, dstep: 03, payload: 155e103480020198083c00
2021-12-16 01:33:06.890 Zigate: (Zigate) -- SQN: 34, CMD: 80, Data: 020198083c00
2021-12-16 01:33:06.890 Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Setpoint to 2200 for 60 min
2021-12-16 01:33:06.890 Zigate: (Zigate) Schneider updateThermostat setpoint:2200 , domoTemp : 22.0
2021-12-16 01:33:06.902 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_SP) 0:22.00
2021-12-16 01:33:06.907 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2200, newValue:2200
2021-12-16 01:33:06.907 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1900
2021-12-16 01:33:06.908 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2200
2021-12-16 01:33:06.908 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-16 01:33:07.434 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [37] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-12-16 01:33:07.434 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 37,rawAttr: 0012
2021-12-16 01:33:07.434 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-12-16 01:33:07.435 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2200
2021-12-16 01:33:07.435 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 37, attr: 0012, dataType: 29, data: 0898
2021-12-16 01:33:07.436 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 37 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 01:33:07.436 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [37] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-12-16 01:33:07.436 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 37,rawAttr: 0000
2021-12-16 01:33:07.436 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-16 01:33:07.437 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-16 01:33:07.437 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-16 01:33:07.437 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-16 01:33:07.438 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-16 01:33:07.438 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 1989
2021-12-16 01:33:07.438 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 1989
2021-12-16 01:33:07.439 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 37, attr: 0000, dataType: 29, data: 07c5
2021-12-16 01:33:07.440 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 37 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 01:33:07.440 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [37] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-12-16 01:33:07.441 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 37,rawAttr: 0008
2021-12-16 01:33:07.441 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-16 01:33:07.441 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-16 01:33:07.442 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-16 01:33:07.442 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-16 01:33:07.443 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-16 01:33:07.443 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 1989
2021-12-16 01:33:07.443 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 1989
2021-12-16 01:33:07.444 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 1989 , Target: 2200 gap: -211
2021-12-16 01:33:07.444 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-16 01:33:07.444 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2021-12-16 01:33:07.444 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 1989 , Target: 2200 gap: -211 Heating Demand: 50
2021-12-16 01:33:07.445 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-16 01:33:07.445 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 50
2021-12-16 01:33:07.445 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 37, attr: 0008, dataType: 20, data: 32
2021-12-16 01:33:07.446 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 37 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 01:33:07.446 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [37] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-12-16 01:33:07.446 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 37,rawAttr: 001c
2021-12-16 01:33:07.447 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 37, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-12-16 01:33:07.447 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 37 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 01:33:09.551 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_Valve) 71:71
2021-12-16 01:33:26.890 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:c71d, EP:0b, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2100, newValue:2100
2021-12-16 01:33:26.890 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2021-12-16 01:33:26.891 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2100
2021-12-16 01:33:26.892 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-16 01:33:26.892 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_check_and_bind : c71d
2021-12-16 01:33:26.894 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
 2021-12-16 01:34:07.592 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3e] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-12-16 01:34:07.593 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3e,rawAttr: 0000
2021-12-16 01:34:07.593 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-16 01:34:07.593 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-16 01:34:07.594 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-16 01:34:07.594 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-16 01:34:07.594 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-16 01:34:07.594 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 1989
2021-12-16 01:34:07.595 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 1989
2021-12-16 01:34:07.595 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3e, attr: 0000, dataType: 29, data: 07c5
2021-12-16 01:34:07.596 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3e NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 01:34:07.596 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3e] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-12-16 01:34:07.596 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3e,rawAttr: 0008
2021-12-16 01:34:07.596 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-16 01:34:07.597 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-16 01:34:07.602 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-16 01:34:07.604 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-16 01:34:07.604 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-16 01:34:07.604 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 1989
2021-12-16 01:34:07.604 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 1989
2021-12-16 01:34:07.605 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 1989 , Target: 2200 gap: -211
2021-12-16 01:34:07.605 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-16 01:34:07.605 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 71
2021-12-16 01:34:07.605 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-16 01:34:07.606 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 71
2021-12-16 01:34:07.606 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 1989 , Target: 2200 gap: -211 Heating Demand: 71
2021-12-16 01:34:07.606 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-16 01:34:07.607 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 71
2021-12-16 01:34:07.607 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3e, attr: 0008, dataType: 20, data: 47
2021-12-16 01:34:07.608 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3e NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 01:34:07.608 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [3e] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-12-16 01:34:07.608 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3e,rawAttr: 001c
2021-12-16 01:34:07.608 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 3e, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-12-16 01:34:07.609 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 3e NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 01:34:08.283 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Hue_Motion_Temp) 19.2:19.2
2021-12-16 01:34:09.686 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_Temp) 19.8:19.8
2021-12-16 01:34:09.753 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_Valve) 82:82
2021-12-16 01:34:11.125 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Temp_Blitz) 0:4.5;43.2;1
2021-12-16 01:34:11.138 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - TS0201_Temp-ec1bbdfffee4bf60-01) 4.5:4.5
2021-12-16 01:34:11.621 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate_Temp_Blitz) 0:4.5;47.5;1
2021-12-16 01:34:11.630 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Zigate - TS0201_Humi-ec1bbdfffee4bf60-01) 47.5:1
2021-12-16 01:34:13.156 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:c71d, EP:0b, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2100, newValue:2100
2021-12-16 01:34:13.156 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2021-12-16 01:34:13.156 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2100
2021-12-16 01:34:13.157 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-16 01:34:13.158 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_check_and_bind : c71d
2021-12-16 01:34:13.160 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-16 01:34:37.420 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Cocina_7_Valve) 63:63
2021-12-16 01:34:57.384 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:c71d, EP:0b, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2100, newValue:2100
2021-12-16 01:34:57.385 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2021-12-16 01:34:57.385 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2100
2021-12-16 01:34:57.386 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-16 01:34:57.386 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_check_and_bind : c71d
2021-12-16 01:34:57.389 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json 
Par contre la consigne ne revient pas a sa valeur precendente après les 60 min.

Et voici un log de la descente manuelle.

Code : Tout sélectionner

 2021-12-16 02:39:23.678 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:c71d, EP:0b, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2100, newValue:2100
2021-12-16 02:39:23.679 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2000
2021-12-16 02:39:23.679 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 2100
2021-12-16 02:39:23.680 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-16 02:39:23.680 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_check_and_bind : c71d
2021-12-16 02:39:23.682 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-16 02:39:32.640 Zigate: (Zigate) Schneider read raw APS nwkid: f9fa ep: 01 , clusterId: 0201, dstnwkid: 0000, dstep: 03, payload: 155e10638002023a073c00
2021-12-16 02:39:32.640 Zigate: (Zigate) -- SQN: 63, CMD: 80, Data: 02023a073c00
2021-12-16 02:39:32.640 Zigate: (Zigate) change_setpoint_for_time -- Setpoint to 1850 for 60 min
2021-12-16 02:39:32.640 Zigate: (Zigate) Schneider updateThermostat setpoint:1850 , domoTemp : 18.5
2021-12-16 02:39:32.650 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_SP) 0:18.50
2021-12-16 02:39:32.656 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:1850, newValue:1850
2021-12-16 02:39:32.656 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 2200
2021-12-16 02:39:32.656 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : setting new value 1850
2021-12-16 02:39:32.656 Zigate: (Zigate) importSchneiderZoning - Nothing to import from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/schneider_zoning.json
2021-12-16 02:39:33.128 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [66] Read Attribute Request on 0201/0012
2021-12-16 02:39:33.128 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 66,rawAttr: 0012
2021-12-16 02:39:33.128 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0012 ,defaultValue:2000, newValue:None
2021-12-16 02:39:33.129 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 1850
2021-12-16 02:39:33.129 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 66, attr: 0012, dataType: 29, data: 073A
2021-12-16 02:39:33.130 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 66 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 02:39:33.130 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [66] Read Attribute Request on 0201/0000
2021-12-16 02:39:33.130 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 66,rawAttr: 0000
2021-12-16 02:39:33.131 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-16 02:39:33.131 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-16 02:39:33.131 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-16 02:39:33.132 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-16 02:39:33.137 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-16 02:39:33.137 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2054
2021-12-16 02:39:33.137 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2054
2021-12-16 02:39:33.138 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 66, attr: 0000, dataType: 29, data: 0806
2021-12-16 02:39:33.139 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 66 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 02:39:33.139 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [66] Read Attribute Request on 0201/0008
2021-12-16 02:39:33.139 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 66,rawAttr: 0008
2021-12-16 02:39:33.139 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa
2021-12-16 02:39:33.140 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa
2021-12-16 02:39:33.140 Zigate: (Zigate) get_wiserroom for: f9fa is room: 1
2021-12-16 02:39:33.140 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1
2021-12-16 02:39:33.141 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 potential candidat: 1f55
2021-12-16 02:39:33.141 Zigate: (Zigate) get_local_temperature_from_wiserroom for: f9fa and room: 1 confirmed candidat: 1f55 with temp: 2054
2021-12-16 02:39:33.141 Zigate: (Zigate) iTRV_local_temperature for: f9fa room temp: 2054
2021-12-16 02:39:33.142 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2054 , Target: 1850 gap: 204
2021-12-16 02:39:33.142 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-16 02:39:33.142 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 94
2021-12-16 02:39:33.143 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-16 02:39:33.143 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 94
2021-12-16 02:39:33.143 Zigate: (Zigate) define_heating_demand_for_iTRV: Local_temp: 2054 , Target: 1850 gap: 204 Heating Demand: 0
2021-12-16 02:39:33.144 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set NWKID:f9fa, EP:01, ClusterID:0201, attr:0008 ,defaultValue:0, newValue:None
2021-12-16 02:39:33.144 Zigate: (Zigate) schneider_find_attribute_or_set : found value 0
2021-12-16 02:39:33.145 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 66, attr: 0008, dataType: 20, data: 00
2021-12-16 02:39:33.148 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 66 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 02:39:33.149 Zigate: (Zigate) Schneider cmd 0x00 [66] Read Attribute Request on 0201/001c
2021-12-16 02:39:33.149 Zigate: (Zigate) Schneider receive attribute request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 66,rawAttr: 001c
2021-12-16 02:39:33.149 Zigate: (Zigate) schneider_thermostat_answer_attribute_request: nwkid f9fa ep: 02 , clusterId: 0201, sqn: 66, attr: 001c, dataType: 30, data: 04
2021-12-16 02:39:33.150 Zigate: (Zigate) Decode0100 - Mode: 66 NwkId: f9fa SrcEP: 02 DstEp: 01 ClusterId: 0201 Direction: 01 ManufSpec: 00 ManufCode: 0000 nbAttribute: 04
2021-12-16 02:39:35.334 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Radiador_Salon_2_Valve) 42:42 
pipiche
Messages : 4677
Inscription : 04 avr. 2018, 16:16
Contact :

Re: Problèmes avec la tete Thermostatique Wiser iTRV CCTFR6100

Message par pipiche »

peux-tu mettre le fichier export.json juste après le passage en mode boost et un autre export.json 60 et quelques minutes plus tard ?
Répondre