[Résolu] Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
-
pierre6641
- Messages : 30
- Inscription : 19 nov. 2021, 11:19
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
Il n'y a 3 plots côté arrivée secteur : neutre phase terre
4 plots coté radiateur : neutre phase terre + pilote
On n'accède pas directement aux contacteurs du relais
4 plots coté radiateur : neutre phase terre + pilote
On n'accède pas directement aux contacteurs du relais
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
Je viens de voir que dans ton script, tu avais la commande du fil pilote dans la dernière condition.
Tu pourrais nous mettre les logs des widgets domoticz ? Il serait bien également que tu rajoutes des lignes de débogage dans ton script afin que l'on puisse savoir quelle condition a déclenchée quelle action.
Tu pourrais nous mettre les logs des widgets domoticz ? Il serait bien également que tu rajoutes des lignes de débogage dans ton script afin que l'on puisse savoir quelle condition a déclenchée quelle action.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
-
pierre6641
- Messages : 30
- Inscription : 19 nov. 2021, 11:19
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
La dernière ligne avec la ligne pilote est une erreur de ma part, je n'arrive pas à faire fonctionner le fil pilote (j'ai démonté ce soir la sortie de câble pour vérifier que je n'avais pas fait d'ânerie, mais non, tout est bon).
J'ai donc rectifié la dernière ligne.
J'ai ajouté dans chaque boucle if une ligne dans le log, donc on saura où il passe.
Je sais que le forum n'est pas là pour écrire le script à ma place, j'ai lu les conditions, je vais donc faire de mon mieux pour améliorer celui-là. J'aurais préféré passer par le fil pilote mais pas moyen de le faire changer d'état par script. Alors que ça marche par le switch créé automatiquement dans Domoticz.
Moralité : je vais lire les tutos dans les semaines à venir et je reviendrai vers vous quand je serai un peu plus à l'aise avec tout ça.
Ce qui m'embête le plus c'est la consommation totale qui est sans doute fausse puisque les courbes sont fausses.
Merci beaucoup pour l'aide que tu m'apportes Keros, je t'en suis reconnaissant.
J'ai donc rectifié la dernière ligne.
J'ai ajouté dans chaque boucle if une ligne dans le log, donc on saura où il passe.
Je sais que le forum n'est pas là pour écrire le script à ma place, j'ai lu les conditions, je vais donc faire de mon mieux pour améliorer celui-là. J'aurais préféré passer par le fil pilote mais pas moyen de le faire changer d'état par script. Alors que ça marche par le switch créé automatiquement dans Domoticz.
Moralité : je vais lire les tutos dans les semaines à venir et je reviendrai vers vous quand je serai un peu plus à l'aise avec tout ça.
Ce qui m'embête le plus c'est la consommation totale qui est sans doute fausse puisque les courbes sont fausses.
Merci beaucoup pour l'aide que tu m'apportes Keros, je t'en suis reconnaissant.
- Pièces jointes
-
- script corrigé.png (51.29 Kio) Consulté 1800 fois
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
Tu te débrouilles très bien avec ton script.
Est-ce que tu peux refaire les tests : laisser fonctionner ton script de minuit à midi demain et nous mettre :
Est-ce que tu peux refaire les tests : laisser fonctionner ton script de minuit à midi demain et nous mettre :
- Les courbes de températures
- les courbes de consommation électrique
- les logs de DomoticZ (avec ton débogage) l'idéal est d'utiliser la procédure Un fichier de log pour DomoticZ. Vous pourrez ensuite attacher le fichier de log avec le message post
- les logs du widget de commande
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
-
pierre6641
- Messages : 30
- Inscription : 19 nov. 2021, 11:19
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
J'ai fait ce que tu as dit, je ne serai pas là à midi mais on voit déjà bien qu'après 00h ça passe à la fois pas IF1 et IF2. Surprenant !
Le fichier de log complet au format .txt n'est pas pris en charge comme pièce jointe... Mais il a fait ça toute la nuit de 00h00 à 06h00 !!! Le relais a dû jouer des castagnettes toute la nuit, d'où mon intention initiale de passer par le fil pilote mais bon...
Code : Tout sélectionner
021-11-23 05:15:00.464 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:16:00.017 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:16:00.018 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:17:00.070 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:17:00.071 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:18:00.123 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:18:00.123 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:19:00.173 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:19:00.173 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:20:00.257 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:20:00.258 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:21:00.270 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:21:00.270 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:22:00.320 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:22:00.321 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:23:00.369 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:23:00.370 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:24:00.423 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:24:00.423 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:25:00.476 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:25:00.476 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:26:00.023 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:26:00.023 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:27:00.072 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:27:00.072 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:28:00.123 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:28:00.123 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:29:00.175 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:29:00.176 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:30:00.222 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:30:00.223 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:31:00.272 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:31:00.273 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:32:00.322 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:32:00.323 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:33:00.376 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:33:00.376 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:34:00.427 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:34:00.428 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:35:00.482 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:35:00.482 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:36:00.025 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:36:00.026 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:37:00.076 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:37:00.077 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:38:00.131 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:38:00.131 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:39:00.181 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:39:00.182 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:40:00.236 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:40:00.236 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:41:00.290 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:41:00.290 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:42:00.341 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:42:00.341 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:43:00.388 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:43:00.389 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:44:00.443 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:44:00.443 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:45:00.494 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:45:00.494 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:46:00.045 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:46:00.045 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:47:00.099 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:47:00.100 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:48:00.142 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:48:00.142 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:49:00.192 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:49:00.192 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:50:00.243 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:50:00.243 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:51:00.299 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:51:00.300 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:52:00.354 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:52:00.354 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:53:00.408 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:53:00.409 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:54:00.461 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:54:00.461 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:55:00.012 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:55:00.012 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:56:00.066 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:56:00.066 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:57:00.120 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:57:00.120 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:58:00.169 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:58:00.170 Status: Debogage: IF2
2021-11-23 05:59:00.218 Status: Debogage: IF1
2021-11-23 05:59:00.218 Status: Debogage: IF2
- Pièces jointes
-
- Temperature1.png (87.25 Kio) Consulté 1781 fois
-
- chart.png (75.49 Kio) Consulté 1781 fois
-
- log_widge.png (53.93 Kio) Consulté 1781 fois
-
pierre6641
- Messages : 30
- Inscription : 19 nov. 2021, 11:19
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
oups ! pas vu qu"il fallait les zipper, pardon !
- Pièces jointes
-
- domoticz.zip
- (43.1 Kio) Téléchargé 124 fois
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
Désolé : j'ai vu le message, j'ai dû partir et j'ai oublié de revenir pour te répondre
En regardant tes logs, on voit bien le fonctionnement :
2021-11-22 21:50:00.273 Status: Debogage: IF1 > la température passe en dessous de 18.5, le radiateur se mets en route
2021-11-22 21:51:00.326 Status: Debogage: IF1 > le radiateur est en route mais n'a pas encore eu le temps de chauffé la pièce : la température est toujours en dessous de 18.5.
2021-11-22 21:52:00.372 Status: Debogage: IF1 > idem toutes les minutes
2021-11-22 21:53:00.428 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:54:00.482 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:55:00.034 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:56:00.086 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:57:00.136 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:58:00.186 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:59:00.234 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:00:00.305 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:01:00.332 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:02:00.383 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:03:00.432 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:04:00.484 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:05:00.031 Status: Debogage: IF1 > le débogage IF1 s'arrête toutes les minutes : la température est repassée au-dessus de 18.5°
2021-11-22 22:31:00.313 Status: Debogage: IF2 > la température a atteint 19° : le radiateur s'arrête
2021-11-22 22:32:00.368 Status: Debogage: IF2 le radiateur est arrêté mais la température est toujours au-dessus de 19°
2021-11-22 22:33:00.422 Status: Debogage: IF2 > idem toutes les minutes
2021-11-22 22:34:00.474 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:35:00.030 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:36:00.076 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:37:00.131 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:38:00.187 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:39:00.240 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:40:00.290 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:41:00.339 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:42:00.393 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:43:00.442 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:44:00.494 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:45:00.043 Status: Debogage: IF2 > le débogage IF2 s'arrête toutes les minutes : la température est repassée en-dessus de 19°
2021-11-22 23:17:00.183 Status: Debogage: IF1 > la température passe en dessous de 18.5, le radiateur se mets en route
2021-11-22 23:18:00.232 Status: Debogage: IF1 > et ça recommence
2021-11-22 23:19:00.283 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:20:00.335 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:21:00.389 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:22:00.443 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:23:00.491 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:24:00.044 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:25:00.098 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:26:00.149 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:27:00.199 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:28:00.246 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:29:00.295 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:30:00.342 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:31:00.387 Status: Debogage: IF1
Le souci est que ces heures de mise en route ne correspond pas au log du widget que tu nous as mis. Est-ce que tu es sûr de ne pas te tromper dans les widgets ?
Par contre, je pense voir le souci de la conso qui est fausse :
Si tu regardes la courbe de conso de prêt, tu as l'impression que c'est toujours à environ 500W mais je pense que lorsque je radiateur ne chauffe pas, il n'y a pas de valeur et comme aucune valeur 0 n'est passée, tu as un saut vers la prochaine valeur qui est à 500W.
Regarde STP sir entre 22h05 et 22h30 tu as des valeurs toutes les 5 minutes et entre 22h30 et 23h17, je ne pense pas que tu ais des valeurs toutes les 5 minutes.
EDIT :
J'ai compris pourquoi tu avais IF1 et IF2 en même temps, toutes les minutes : C'est ton bloc AND de la deuxième condition qui n'est pas bon.
En regardant tes logs, on voit bien le fonctionnement :
2021-11-22 21:50:00.273 Status: Debogage: IF1 > la température passe en dessous de 18.5, le radiateur se mets en route
2021-11-22 21:51:00.326 Status: Debogage: IF1 > le radiateur est en route mais n'a pas encore eu le temps de chauffé la pièce : la température est toujours en dessous de 18.5.
2021-11-22 21:52:00.372 Status: Debogage: IF1 > idem toutes les minutes
2021-11-22 21:53:00.428 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:54:00.482 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:55:00.034 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:56:00.086 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:57:00.136 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:58:00.186 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 21:59:00.234 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:00:00.305 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:01:00.332 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:02:00.383 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:03:00.432 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:04:00.484 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 22:05:00.031 Status: Debogage: IF1 > le débogage IF1 s'arrête toutes les minutes : la température est repassée au-dessus de 18.5°
2021-11-22 22:31:00.313 Status: Debogage: IF2 > la température a atteint 19° : le radiateur s'arrête
2021-11-22 22:32:00.368 Status: Debogage: IF2 le radiateur est arrêté mais la température est toujours au-dessus de 19°
2021-11-22 22:33:00.422 Status: Debogage: IF2 > idem toutes les minutes
2021-11-22 22:34:00.474 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:35:00.030 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:36:00.076 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:37:00.131 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:38:00.187 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:39:00.240 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:40:00.290 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:41:00.339 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:42:00.393 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:43:00.442 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:44:00.494 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:45:00.043 Status: Debogage: IF2 > le débogage IF2 s'arrête toutes les minutes : la température est repassée en-dessus de 19°
2021-11-22 23:17:00.183 Status: Debogage: IF1 > la température passe en dessous de 18.5, le radiateur se mets en route
2021-11-22 23:18:00.232 Status: Debogage: IF1 > et ça recommence
2021-11-22 23:19:00.283 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:20:00.335 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:21:00.389 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:22:00.443 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:23:00.491 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:24:00.044 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:25:00.098 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:26:00.149 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:27:00.199 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:28:00.246 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:29:00.295 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:30:00.342 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:31:00.387 Status: Debogage: IF1
Le souci est que ces heures de mise en route ne correspond pas au log du widget que tu nous as mis. Est-ce que tu es sûr de ne pas te tromper dans les widgets ?
Par contre, je pense voir le souci de la conso qui est fausse :
Code : Tout sélectionner
2021-11-22 22:05:00.031 Status: Debogage: IF1
Le radiateur est en route, il y a une conso
2021-11-22 22:05:26.865 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 466.0:466
2021-11-22 22:05:26.869 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:466.0;
2021-11-22 22:05:28.859 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 478.0:478
2021-11-22 22:05:28.864 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:478.0;
Les infos de consos continu... (j'ai effacé des lignes)
2021-11-22 22:30:55.928 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 479.0:479
2021-11-22 22:30:55.931 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:479.0;
2021-11-22 22:30:57.917 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 469.0:469
2021-11-22 22:30:57.921 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:469.0;
Le script coupe le chauffage
2021-11-22 22:31:00.313 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:31:00.313 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:31:00.333 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SDB - Ch - On/off) 0:Off
Plus aucune remonté de conso
2021-11-22 22:31:38.185 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:32:00.367 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:32:00.368 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:32:08.176 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:225.0;225.0
2021-11-22 22:32:08.185 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65710
2021-11-22 22:32:15.729 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 22:32:35.596 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:32:55.644 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720.0
2021-11-22 22:33:00.421 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:33:00.422 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:33:23.228 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - Tension) 0:227.0;227.0
2021-11-22 22:33:23.238 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SPA - Conso instantanée) 5.0:5
2021-11-22 22:33:23.241 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:5.0;143870
2021-11-22 22:34:00.474 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:34:00.474 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:34:14.103 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:34:14.105 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:34:14.107 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:34:14.108 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:34:14.109 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:34:14.109 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:34:14.110 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:34:14.114 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:34:51.160 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.1;52.2;1
2021-11-22 22:35:00.030 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:35:00.030 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:36:00.076 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:36:00.076 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:36:38.157 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:37:00.131 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:37:00.131 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:37:08.199 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:223.0;223.0
2021-11-22 22:37:08.209 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720
2021-11-22 22:37:15.082 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:5.0;143870.0
2021-11-22 22:37:34.988 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:37:42.891 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.1;51.6;1
2021-11-22 22:37:42.893 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Humi-00124b0022424782-01) 51.6:1
2021-11-22 22:37:54.534 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720.0
2021-11-22 22:38:00.186 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:38:00.187 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:38:23.164 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - Tension) 0:228.0;228.0
2021-11-22 22:38:23.173 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SPA - Conso instantanée) 3.0:3
2021-11-22 22:38:23.176 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 22:39:00.240 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:39:00.240 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:39:14.699 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:39:14.701 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:39:14.704 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:39:14.705 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:39:14.705 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:39:14.705 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:39:14.706 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:39:14.710 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:39:53.188 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.1;52.1;1
2021-11-22 22:39:53.192 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Humi-00124b0022424782-01) 52.1:1
2021-11-22 22:40:00.290 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:40:00.290 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:40:56.506 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 475.0:475
2021-11-22 22:40:56.509 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 22:41:00.339 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:41:00.339 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:41:38.169 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - Tension) 0:229.0;229.0
2021-11-22 22:41:38.180 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:42:00.393 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:42:00.393 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:42:08.217 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:225.0;225.0
2021-11-22 22:42:08.228 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Conso) 32.0:32
2021-11-22 22:42:08.231 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65720
2021-11-22 22:42:14.468 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 22:42:34.378 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:42:52.043 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.0;52.1;1
2021-11-22 22:42:52.046 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Salon - Temp) 19.0:19.0
2021-11-22 22:42:53.427 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65720.0
2021-11-22 22:43:00.442 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:43:00.442 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:43:23.188 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - Tension) 0:227.0;227.0
2021-11-22 22:43:23.200 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 22:43:56.599 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.9;49.9;1;999.6;4
2021-11-22 22:43:56.601 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp+Hum) 0:18.9;49.9;1
2021-11-22 22:43:56.604 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Salle - Temp) 18.9:18.9
2021-11-22 22:43:56.611 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.9;50.1;1;999.6;4
2021-11-22 22:43:56.614 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp+Hum) 0:18.9;50.1;1
2021-11-22 22:43:56.617 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - humidité) 50.1:1
2021-11-22 22:43:56.624 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.9;50.1;1;999.0;4
2021-11-22 22:43:56.628 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Pression) 0:999.0;4
2021-11-22 22:43:56.639 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.9;50.1;1;999.7;4
2021-11-22 22:43:56.644 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Pression) 0:999.7;4
2021-11-22 22:44:00.494 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:44:00.494 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:44:15.321 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:44:15.324 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:44:15.327 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:44:15.328 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:44:15.329 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:44:15.330 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:44:15.330 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:44:15.333 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:45:00.042 EventSystem: Event triggered: Script #1_2
2021-11-22 22:45:00.043 Status: Debogage: IF2
2021-11-22 22:45:53.548 Status: Incoming connection from: 192.168.0.254
2021-11-22 22:45:56.216 Status: User: Admin (IP: 192.168.0.254) initiated a switch command (51/Prise Ikea/Off)
2021-11-22 22:45:56.252 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Prise Ikea) 0:Off
2021-11-22 22:46:38.156 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:46:38.249 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.8;50.1;1;999.7;4
2021-11-22 22:46:38.252 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp+Hum) 0:18.8;50.1;1
2021-11-22 22:46:38.256 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Salle - Temp) 18.8:18.8
2021-11-22 22:46:38.261 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.8;50.2;1;999.7;4
2021-11-22 22:46:38.264 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp+Hum) 0:18.8;50.2;1
2021-11-22 22:46:38.270 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Temp + Hum + Baro) 0:18.8;50.2;1;999.8;4
2021-11-22 22:46:38.275 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salle - Pression) 0:999.8;4
2021-11-22 22:47:08.188 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:226.0;226.0
2021-11-22 22:47:08.197 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Conso) 34.0:34
2021-11-22 22:47:08.199 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720
2021-11-22 22:47:13.804 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 22:47:33.709 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:47:52.326 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65720.0
2021-11-22 22:48:23.199 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - Tension) 0:229.0;229.0
2021-11-22 22:48:23.207 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SPA - Conso instantanée) 5.0:5
2021-11-22 22:48:23.210 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:5.0;143870
2021-11-22 22:49:15.918 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:49:15.920 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:49:15.922 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:49:15.923 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:49:15.923 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:49:15.924 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:49:15.924 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:49:15.928 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:49:24.180 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:19.0;52.6;1
2021-11-22 22:50:01.959 Status: Schedule item started! Name: SDB - Ch - On/off, Type: On Time, DevID: 59, Time: 2021-11-22 22:50:01
2021-11-22 22:50:34.330 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.6;1
2021-11-22 22:50:34.333 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Salon - Temp) 18.8:18.8
2021-11-22 22:50:40.786 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65730.0
2021-11-22 22:50:55.315 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 22:51:06.894 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.2;70.4;3
2021-11-22 22:51:38.216 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:52:08.185 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:225.0;225.0
2021-11-22 22:52:08.194 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Conso) 32.0:32
2021-11-22 22:52:08.196 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65730
2021-11-22 22:52:13.191 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:5.0;143870.0
2021-11-22 22:52:33.094 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:53:14.622 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.1;1
2021-11-22 22:53:23.173 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - Tension) 0:228.0;228.0
2021-11-22 22:53:23.183 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SPA - Conso instantanée) 3.0:3
2021-11-22 22:53:23.186 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 22:53:31.891 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Vestiaire - Temp+Humidité) 0:15.0;53.0;1
2021-11-22 22:54:16.492 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:54:16.495 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:54:16.499 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:54:16.500 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:54:16.500 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:54:16.500 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:54:16.501 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:54:16.504 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 22:55:34.868 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.6;1
2021-11-22 22:55:39.677 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65730.0
2021-11-22 22:56:38.192 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - Tension) 0:228.0;228.0
2021-11-22 22:56:38.203 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 22:57:08.180 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65730
2021-11-22 22:57:12.570 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 22:57:13.105 Zigate: (Zigate) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2021-11-22 22:57:13.105 Zigate: (Zigate) is_domoticz_db_available: True
2021-11-22 22:57:32.494 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 22:58:10.107 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.1;70.4;3
2021-11-22 22:58:10.110 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Garage - Temp) 7.1:7.1
2021-11-22 22:58:23.157 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 22:59:05.235 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.1;1
2021-11-22 22:59:17.062 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 22:59:17.065 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 22:59:17.068 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 22:59:17.069 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 22:59:17.069 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 22:59:17.069 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 22:59:17.070 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 22:59:17.074 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 23:00:00.544 Status: Starting automatic database backup procedure...
2021-11-22 23:00:00.902 Status: Ending automatic database backup procedure...
2021-11-22 23:00:38.536 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:32.0;65730.0
2021-11-22 23:00:54.284 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 23:01:15.465 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.8;52.6;1
2021-11-22 23:01:38.216 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - Tension) 0:229.0;229.0
2021-11-22 23:01:38.225 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 23:02:05.529 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.6;52.6;1
2021-11-22 23:02:05.533 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Salon - Temp) 18.6:18.6
2021-11-22 23:02:08.201 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:226.0;226.0
2021-11-22 23:02:08.211 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Conso) 34.0:34
2021-11-22 23:02:08.214 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65730
2021-11-22 23:02:11.924 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 23:02:31.855 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 23:03:23.186 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 23:04:17.709 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 23:04:17.712 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 23:04:17.715 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 23:04:17.716 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 23:04:17.716 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 23:04:17.717 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 23:04:17.717 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 23:04:17.721 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 23:05:37.406 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65730.0
2021-11-22 23:06:06.854 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.1;70.1;3
2021-11-22 23:06:38.202 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 23:07:08.227 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - Tension) 0:225.0;225.0
2021-11-22 23:07:08.239 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65730
2021-11-22 23:07:11.283 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 23:07:31.232 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 23:08:23.173 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - Tension) 0:229.0;229.0
2021-11-22 23:08:23.184 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 23:08:25.929 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740.0
2021-11-22 23:08:31.899 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Vestiaire - Temp+Humidité) 0:15.0;52.8;1
2021-11-22 23:08:31.902 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Vestiaire - Humidité) 52.8:1
2021-11-22 23:09:18.308 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 23:09:18.311 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 23:09:18.314 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 23:09:18.315 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 23:09:18.316 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 23:09:18.316 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 23:09:18.317 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 23:09:18.321 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 23:10:53.410 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 23:11:38.208 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 23:12:08.169 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740
2021-11-22 23:12:10.660 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 23:12:30.613 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 23:13:10.089 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.0;70.1;3
2021-11-22 23:13:10.092 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Garage - Temp) 7.0:7.0
2021-11-22 23:13:23.180 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - Tension) 0:228.0;228.0
2021-11-22 23:13:23.189 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 23:13:24.813 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740.0
2021-11-22 23:14:18.847 Météo: General/Text (Météo - Weather Description)
2021-11-22 23:14:18.849 Météo: Temp + Humidity + Baro (Météo - T.H.P.)
2021-11-22 23:14:18.851 Météo: Temp (Météo - Température ressentie)
2021-11-22 23:14:18.852 Météo: Wind (Météo - vent)
2021-11-22 23:14:18.852 Météo: UV (UV Index)
2021-11-22 23:14:18.853 Météo: General/Visibility (Visibility)
2021-11-22 23:14:18.853 Météo: General/Percentage (Météo - Nuages)
2021-11-22 23:14:18.857 Météo: Rain (Météo - Precipitation)
2021-11-22 23:16:15.590 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.6;52.4;1
2021-11-22 23:16:37.058 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Salon - 66666_Temp+Hum-00124b0022424782-01) 0:18.3;52.4;1
2021-11-22 23:16:37.061 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( Salon - Temp) 18.3:18.3
2021-11-22 23:16:38.203 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620
2021-11-22 23:16:39.064 Status: Incoming connection from: 127.0.0.1
Il faut attendre que le chauffage soit remis pour que la conso soit mise à jour.
2021-11-22 23:17:00.182 EventSystem: Event triggered: Script #1_1
2021-11-22 23:17:00.183 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:17:00.247 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (SDB - Ch - On/off) 1:On
Et cela commence par une valeur 0
2021-11-22 23:17:00.846 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 0.0:0
2021-11-22 23:17:00.849 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:0.0;
Puis au bout de 2 secondes, la conso du chauffage allumé
2021-11-22 23:17:02.834 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 501.0:501
2021-11-22 23:17:02.837 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:501.0;
2021-11-22 23:17:08.179 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740
2021-11-22 23:17:10.004 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870.0
2021-11-22 23:17:13.839 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 491.0:491
2021-11-22 23:17:13.842 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:491.0;
2021-11-22 23:17:30.025 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Guirlande - kWh) 0:0.0;1620.0
2021-11-22 23:17:41.769 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 480.0:480
2021-11-22 23:17:41.773 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:480.0;
2021-11-22 23:17:48.776 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 491.0:491
2021-11-22 23:17:48.779 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:491.0;
2021-11-22 23:17:50.770 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 0.0:0
2021-11-22 23:17:50.773 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:0.0;
2021-11-22 23:17:55.169 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - temp Hum) 0:7.0;69.6;1
2021-11-22 23:17:55.172 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Garage - Humidité) 69.6:1
2021-11-22 23:18:00.232 EventSystem: Event triggered: Script #1_1
2021-11-22 23:18:00.232 Status: Debogage: IF1
2021-11-22 23:18:02.742 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 490.0:490
2021-11-22 23:18:02.745 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:490.0;
2021-11-22 23:18:23.188 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SPA - kWh) 0:3.0;143870
2021-11-22 23:18:23.690 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - (Prise test - ConsoT) 0:34.0;65740.0
2021-11-22 23:18:37.666 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 479.0:479
2021-11-22 23:18:37.669 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:479.0;
2021-11-22 23:18:50.677 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 490.0:490
2021-11-22 23:18:50.679 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:490.0;
2021-11-22 23:18:54.658 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 475.0:475
2021-11-22 23:18:54.661 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:475.0;
2021-11-22 23:18:57.668 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - Conso) 491.0:491
2021-11-22 23:18:57.671 Zigate: (Zigate) UpdateDevice - ( SDB - ConsoT) 0:491.0;
2021-11-22 23:19:00.283 EventSystem: Event triggered: Script #1_1
2021-11-22 23:19:00.283 Status: Debogage: IF1Regarde STP sir entre 22h05 et 22h30 tu as des valeurs toutes les 5 minutes et entre 22h30 et 23h17, je ne pense pas que tu ais des valeurs toutes les 5 minutes.
EDIT :
J'ai compris pourquoi tu avais IF1 et IF2 en même temps, toutes les minutes : C'est ton bloc AND de la deuxième condition qui n'est pas bon.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
-
pierre6641
- Messages : 30
- Inscription : 19 nov. 2021, 11:19
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
Bonjour Keros,
Pas de soucis, j'ai continué à chercher de mon côté et j'ai avancé.
Le fil pilote fonctionne : lorsqu'on installe la sortie de câble il y a un widget qui commute fil pilote/conventionnel. Je pensais qu'à partir du moment où on envoyait des signaux sur le fil pilote ça basculait tout seul, mais en fait non !
Il y avait aussi un planning que j'avais testé au début et qui venait sans doute foutre la zouille dans les résultats : j'ai enlevé tous les plannings de toute sorte.
Lorsqu'on utilise le fil pilote on voit bien la consommation passer de 500W à 0W (ce qui n'est pas le cas lorsqu'on met l'appareil à Off, curieux non ?).
Je n'ai pas encore remis l'exception de température entre 6h et 8h, je voulais d'abord voir si ça fonctionnait correctement.
Voici les nouveaux éléments : Je n'ai plus les logs du 22/11 j'ai du faire une fausse manip, désolé.
Pas de soucis, j'ai continué à chercher de mon côté et j'ai avancé.
Le fil pilote fonctionne : lorsqu'on installe la sortie de câble il y a un widget qui commute fil pilote/conventionnel. Je pensais qu'à partir du moment où on envoyait des signaux sur le fil pilote ça basculait tout seul, mais en fait non !
Il y avait aussi un planning que j'avais testé au début et qui venait sans doute foutre la zouille dans les résultats : j'ai enlevé tous les plannings de toute sorte.
Lorsqu'on utilise le fil pilote on voit bien la consommation passer de 500W à 0W (ce qui n'est pas le cas lorsqu'on met l'appareil à Off, curieux non ?).
Je n'ai pas encore remis l'exception de température entre 6h et 8h, je voulais d'abord voir si ça fonctionnait correctement.
Voici les nouveaux éléments : Je n'ai plus les logs du 22/11 j'ai du faire une fausse manip, désolé.
Dernière modification par Keros le 26 nov. 2021, 21:01, modifié 1 fois.
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
Raison : Merci d'éditer le dernier message pour y rajouter l'information supplémentaire
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
Ce n'est pas grave si tu n'as pas les logs : c'est lourd à analyser
Au moins les mesures de conso sont plus logique !!
Tu as pu regarder quand les logs restaient à 500W si tu avais des données toutes les 5 minutes ou s'il y avait un "trou" (une ligne droite sans valeurs) ?
Au moins les mesures de conso sont plus logique !!
Tu as pu regarder quand les logs restaient à 500W si tu avais des données toutes les 5 minutes ou s'il y avait un "trou" (une ligne droite sans valeurs) ?
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
-
pierre6641
- Messages : 30
- Inscription : 19 nov. 2021, 11:19
Re: Sortie de cable connectée Legrand - cumul consommation faux
Je rentre tard du travail, pas encore pu répondre à ta question, je regarde en fin de semaine.
Tu veux que je remette en route l'ancien script et que je regarde ce qui se passait lorsqu'il renvoyait 500 W alors que le chauffage était éteint c'est bien ça ? Dans quel log je vais voir ça ?
Tu veux que je remette en route l'ancien script et que je regarde ce qui se passait lorsqu'il renvoyait 500 W alors que le chauffage était éteint c'est bien ça ? Dans quel log je vais voir ça ?