[RESOLU] Noeud invalide

Posez ici vos questions d'utilisation, de configuration de DomoticZ, de bugs, de conseils sur le logiciel lui même dans son utilisation et son paramétrage.
Des forums spécifiques sont ouverts ci-dessous pour regrouper les différents sujets.
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

[RESOLU] Noeud invalide

Message par valdoison »

Bonsoir,

Lorsque je relance Domoticz, j'ai toujours cette ligne:
2015-06-22 19:43:53.891 OpenZWave: Invalid NodeID received. HomeID: 25483798, NodeID: 0 (0x00)

Ceci entraine, dans l'onglet "réglage" du contrôleur:
Tous les nœuds n'ont pas encore été interrogé , OpenZWave n'est pas entièrement initialisé !

Comment supprimer ce nœud invalide, Je ne retrouve rien lorsque j'édite "domoticz.db".

Cordialement
Dernière modification par valdoison le 24 juin 2015, 07:41, modifié 1 fois.
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
valdoison
Messages : 161
Inscription : 17 oct. 2014, 14:59

Re: Noeud invalide

Message par valdoison »

Réponse de Gizmocuz sur le site en anglais

please stop domoticz

on the raspberry:
sudo service domoticz.sh stop

then edit the openzwave configuration file, and delete node 0 (it should be at the top),
the file is located in Config/zwcfg_xxxxx.xml (xxxx is unique)

then start domoticz again

on the raspberry:
sudo service domoticz.sh start
Domoticz sur serveur UBUNTU 18.04 - Controleur Zwave+ - 7 detecteurs FGMS 001 - 1 télécommande NODON - 1 sirene SE812 - 3 modules AN157 - 1 detecteur ST814 - 1 vanne danfoss LC13 - 1 detecteur de fumée SF812
Répondre