Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Forum dédié aux problématiques concernant les scripts pour DomoticZ.
Entourez votre code et les logs avec les balises nommées code grâce au bouton <\>.
fcBourgogne
Messages : 172
Inscription : 31 mars 2020, 14:22

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par fcBourgogne »

Bonjour,

Ton code=>
http://192.168.1.***:****/sjon.htm?type=command&param=Setpoint&idx=1019&SetPoint=19
tu dois l'écrire comme ceci à corriger la partie soulignée=>
http://192.168.1.***:****/sjon.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=1019&setpoint=19

A+
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
denis_brasseur
Messages : 898
Inscription : 24 déc. 2018, 17:05
Localisation : (26)

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par denis_brasseur »

Moulins58 a écrit : 14 déc. 2024, 09:58 Les adresses du Switch Selector sont toutes comme cela:
http://192.168.1.***:****/sjon.htm?type=command&param=Setpoint&idx=1019&SetPoint=19
C'et quoi sjon.htm ??
Pi3 + DD PiDrive - RFXtrx433 - AEON Labs ZW090
fcBourgogne
Messages : 172
Inscription : 31 mars 2020, 14:22

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par fcBourgogne »

Une autre erreur, je ne l'avais pas vu celle là.
Donc à remplacer par "json", ce qui donne=>

Code : Tout sélectionner

http://192.168.1.***:****/json.htm?type=command&param=setsetpoint&idx=1019&setpoint=19
A+
Dernière modification par Keros le 14 déc. 2024, 17:38, modifié 1 fois.
Raison : Citation supprimée. Merci de ne pas citer le message précédent lors d'une réponse directe.
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
Moulins58
Messages : 134
Inscription : 17 févr. 2019, 20:41

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par Moulins58 »

Plus d'erreur dans les logs.
Un grand Merci pour ce coup de main. Je ne suis vraiment pas bon. Bon weekend.
Moulins58
Messages : 134
Inscription : 17 févr. 2019, 20:41

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par Moulins58 »

Bonsoir, ca fonctionne bien comme j'ai dit dans mon précédent message. Sauf que lorsque la température arrive à la consigne, il y a un flottement de désision. (On-Off-On-Off et ainsi de suite). Il faudrait que j'y mets un temps hysteresis.
Mais comment?
Pièces jointes
Capture d’écran 2024-12-18 191626.jpg
Capture d’écran 2024-12-18 191626.jpg (108.85 Kio) Consulté 4189 fois
fcBourgogne
Messages : 172
Inscription : 31 mars 2020, 14:22

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par fcBourgogne »

Bonjour,
De mémoire tu avais utilisé les signes ≤ et ⩾ tu devrais plutôt utiliser < >
A+
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
fcBourgogne
Messages : 172
Inscription : 31 mars 2020, 14:22

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par fcBourgogne »

Bonjour,

En plus de changer les signes de comparaison <> tu pourrais modifier les derniers blocs de ton script blocky.
au lien mettre "SET" tu mets "SET .. FOR.."
Capture d'écran 2024-12-20 172843.png
Capture d'écran 2024-12-20 172843.png (5.18 Kio) Consulté 4171 fois
A+
Raspberry PI5+ 1WIRE + I2C +ESP8266 +esp32
Moulins58
Messages : 134
Inscription : 17 févr. 2019, 20:41

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par Moulins58 »

Merci pour la solution.
Je vais l'appliquer la semaine prochaine.
Bonne fête à Toi et toute ta famille.
Moulins58
Messages : 134
Inscription : 17 févr. 2019, 20:41

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par Moulins58 »

Bonne année à Tous

Pour la commande de chauffage, j'ai toujours le problème. J'ai bien modifié en mettant la boucle ' FOR ' que j'ai mise a 15 minutes.
Donc des que la tempèrature de consigne est atteinte ça passe de ON à OFF aléatoirement et ainsi de suite.
Il faut que je trouve la solution, car c'est pas sure que mon relais dOOwifi DWF-0201PN-B

Bonne soirée
Pièces jointes
Capture d’écran 2025-01-01 181657.jpg
Capture d’écran 2025-01-01 181657.jpg (87.6 Kio) Consulté 4115 fois
Capture d’écran 2025-01-01 180258.jpg
Capture d’écran 2025-01-01 180258.jpg (79.86 Kio) Consulté 4115 fois
Keros
Messages : 6638
Inscription : 23 juil. 2019, 20:57

Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector

Message par Keros »

Le souci est peut-être que tu as une ou plusieurs autre commande qui passe pendant la durée du premier For et que les commandes s'empilent.
Comment bien utiliser le forum : Poser une question, Mettre un script, un fichier, une image ou des logs
Mes petits guides : Débuter en programmation, Le débogage, Le choix de matériel, Les sauvegardes
Ma présentation - Mes Tutos
Répondre