Message par jackslayter »

mma13 a écrit : 24 sept. 2018, 16:01 Mon premier problème c'est que je ne trouves pas toutes les données du capteur qui sont remontées par l'interface RFLink si quelqu'un a une idée...
peux tu être plus explicite ?

j'ai aussi une station OTIO EHS-5050 et j'ai que ces infos :
sjsq.png
sjsq.png (6.5 Kio) Consulté 4451 fois
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
mma13
Messages : 18
Inscription : 15 sept. 2018, 15:59

Re: Exécution des scripts LUA

Message par mma13 »

Voici ce que RFLink remonte à Domoticz :
EHS-5050 RFLink.JPG
EHS-5050 RFLink.JPG (12.63 Kio) Consulté 4447 fois
Voici ce que je vois dans Domoticz :
EHS-5050.JPG
EHS-5050.JPG (21.06 Kio) Consulté 4447 fois
Ca ressemble à ce que tu me montres. Déjà la puissance en Watt devrait être divisée par 10 et je ne vois pas la fréquence ou le facteur de forme.
La fréquence je la connais ;) mais j'aimerai bien suivre le facteur de forme. Je ne sais pas comment et où récupérer ces valeurs.
Raspberry Pi 3B - Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Domodicz 4.9700 - RFLink USB 433,42 MHz - RFLink Wifi 433,92 MHz (V1.1 - R48)
Stores SOMFY - AVR-X4100W DENON - OTIO EHS-5050 - ESPEasy mega-20180517 (plusieurs types)
jackslayter
Messages : 1040
Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
Localisation : Isère (38)

Re: Exécution des scripts LUA

Message par jackslayter »

dans domoticz il y a que ces infos, si tu en veux plus il faut modifier le code source de domoticz pour les intégrer
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
mma13
Messages : 18
Inscription : 15 sept. 2018, 15:59

Re: Exécution des scripts LUA

Message par mma13 »

C'est bien ce que j'ai compris.
Pour mettre à l'échelle ma valeur de Watt je pense passer par une capteur virtuel et un script...
Pour le EHS-5050 et son intégration "complète" dans Domoticz ça ne me parait pas impossible mais il faudrait que j'en sache un peu plus sur l'intégration du matériel, RFLink par exemple, ou des dispositifs, Revolt par exemple...
As-tu déjà mis les mains là dedans (le code source de Domoticz) ?
J'ai intégré deux commandes sur mon Denon mais c'était facile avec du HTTP
Raspberry Pi 3B - Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Domodicz 4.9700 - RFLink USB 433,42 MHz - RFLink Wifi 433,92 MHz (V1.1 - R48)
Stores SOMFY - AVR-X4100W DENON - OTIO EHS-5050 - ESPEasy mega-20180517 (plusieurs types)
jackslayter
Messages : 1040
Inscription : 30 sept. 2014, 14:40
Localisation : Isère (38)

Re: Exécution des scripts LUA

Message par jackslayter »

non j'ai jamais touché au code source
tu peux changer l'unité de conso (W ou A) dans les paramètres, la tu es en A et moi en W.
shqe.png
shqe.png (19.44 Kio) Consulté 4446 fois
Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Oregon - 3x Thgr122Nx / Chacon - micromodule 200w, télécommande 3b et 16b, 2x module 1000w, détecteur de fumée, contact de porte, 2x prise 3500w / OWL - CM180 / TRC02 v2 RGB 3M / Cheap - PIR, contact de porte
mma13
Messages : 18
Inscription : 15 sept. 2018, 15:59

Re: Exécution des scripts LUA

Message par mma13 »

J'avais déjà remarqué ce que tu me proposes mais :
Ce que je vois sur RFLink ( et qui correpond à ce que je lis sur la console OTIO)
EHS-5050 Salon RFLink.JPG
EHS-5050 Salon RFLink.JPG (14.36 Kio) Consulté 4434 fois
Où :
VOLT = 0974 = 2420... 2420/10 = 242 V
CURRENT = 0003 = 3... 3/10 = 0,3 A
WATT = 018B = 395... 395/10 = 39,5 W
FREQ = 0032 = 50... 50 Hz
PF = 002B = 43... 43/100 = 0,43
Soit 242V*0,3A*0,43 = 31,22 W
or sur l'affichage j'ai :
EHS-5050 Salon.JPG
EHS-5050 Salon.JPG (27.8 Kio) Consulté 4434 fois
Où la valeur affichée est 69W... ce qui correspond à :
Param 1.JPG
Param 1.JPG (18.37 Kio) Consulté 4434 fois
La tension paramétrée ici (230V) * par le courant(0,3A) cette puissance est fausse ou doit être exprimée en VA par rapport au 230V et non au 242V mesuré.

D'où mon intérêt pour essayer de mettre de l'ordre dans tout ça... ceci étant, je débute sur Domoticz et il faut que je cherche encore sans doute si je suis suffisamment documenté et si je ne fais pas d'erreur...
Raspberry Pi 3B - Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Domodicz 4.9700 - RFLink USB 433,42 MHz - RFLink Wifi 433,92 MHz (V1.1 - R48)
Stores SOMFY - AVR-X4100W DENON - OTIO EHS-5050 - ESPEasy mega-20180517 (plusieurs types)
mma13
Messages : 18
Inscription : 15 sept. 2018, 15:59

Re: Exécution des scripts LUA

Message par mma13 »

En tout cas merci pour l'aide.

J'arrive à récupérer ma conso en W, ce qui intéresse en premier, et je vais pouvoir piloter les prises de deux pièces en cas de consommation minimale.
Si j'ai bien compris, il vaut mieux avoir plusieurs scripts simples et par fonction plutôt que des scripts trop sophistiqués...
Raspberry Pi 3B - Raspbian GNU/Linux 9.4 (stretch)
Domodicz 4.9700 - RFLink USB 433,42 MHz - RFLink Wifi 433,92 MHz (V1.1 - R48)